Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: palicka - 22.03.21 - klo:19:52
-
Hei,
Maalämpöprojekti aluillaan ja pyytäisinkin kohteliaasti mitoitusapua. Huoneistoala talossa 166+96m2 ja 54m2 autotalli.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Helsinki
- Rakentamisvuosi 1989, tasamaa
- Kaukolämmön kulutus: 2016 43 MWh, 2017 43 MWh, 2018 63 MWh, 2019 66 MWh ja 2020 47 MWh. 2016-2017 asunut 2-3 hlöä ja osa talosta ollut peruslämmöllä. 2018-2019 talo ollut ”ylilämmin” ja henkilömäärä ollu n 8. 2020 asukkaita 4 ja talo ”normaalilämmöillä.”
- Patterilämmitys (pääosin kaksilehtiset patterit) ja laajat käyttövesikertoon kytketyt lattialämmitykset, jotka remontissa muutetaan pois käyttövesikierrosta.
- Ilmanvaihto huippuimurilla koneellinen poisto, ei lämmön talteenottoa.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat talon pohja 12 x 11 m ja autotalli 7 x 7,7 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Kellarissa lecaterm harkko 300mm (100mm kevytsora, 100mm spu-polyuretaani, 100mm kevytsora), ylempänä mineraalivillaeriste 150mm, yhteensä paksuus 385mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 3 (yläkerta, keskikerros, kellari)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Yläkerta 70, keskikerros ja kellari 96
- Huonekorkeudet kerroksittain? Alakerta ja kellari 2,8m, yläkerta 2,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, betoni 60mm ja eristeenä solumuovi 100mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Mineraalivilla 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset normaalikokoiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Autotalli, 7x 7,7m, lämmönsiirtokanaali, jonka pituus noin 6m.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Autotallin lämpö noin 12 astetta.
Asuinrakennuksen tilavuus sisäseinistä laskettuna noin 780 m3 ja autotalli noin 110 m3.
Kiitos paljon jo etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10030.0;attach=13972).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 18 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”palicka” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellari 1989: Patterilämmitys, 22°C, 104 m2, 291 m3: 3,91 kW 11 112 kWh
- Keskikerros 1989: Patterilämmitys, 22°C, 112 m2, 314 m3: 6,45 kW 15 401 kWh
- Talon yläkerta 1989: Patterilämmitys, 22°C, 70 m2, 175 m3: 4,42 kW 10 589 kWh
- Autotalli 1989: Patterilämmitys, 12°C, 48 m2, 110 m3: 2,49 kW 2 417 kWh
-
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +45°C, 6 m: 0,04 kW 321 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 17,31 kW 39 840 kWh
ERITTELY Ala Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
• Kiinteistö, 334 m2, 890 m3 3,7 COP 16,82 kW 39 840 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 17,9 kW 44 640 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 872 kWh 1,15 kW 41 768 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 41 768 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 18,00 kW 41 768 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 111 Luokka = C ) 41 768 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 17,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 18,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 13,1 kW 29 979 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 789 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 11 789 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 252 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 252 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 252 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 504 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,6 kPa) 2 kpl PE63x5.8 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,8 l/s = 48 l/min = 2880 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 569 litraa 189 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 708 litraa 106 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 864 litraa 60 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 4 K. Liitäntä mukana. Volyymi 885 litraa 56 kPa = Ok
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 628 metriä = 2 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 45 kPa = 0,45 bar
...
Vaihtoehtoiseti 2 kaivoa: (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10030.0;attach=13973)
• Tarvitaan 2 kpl 152 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 152 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 152 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 304 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa) 2 kpl PE63x5.8 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,97 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,97 / 2 = 0,49 l/s = 29 l/min = 1746 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 750 litraa 41 kPa = 0,41 bar
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 918 litraa 23 kPa = 0,23 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Lämpöenergian näyttäisi olevan talossanne varsin suuri talon ikään ja kokoon nähden. Syynä voi olla vaikkapa huippuimurin runsas käyttö.
Olisi aiheellista selvittää, onko näin, vai mikä aiheuttaa melko uudessa talossa näinkin runsaan lämpöenergian hukan.
Jos kulutus saataisin normityyppiseksi, ei tarvittaisi noin isotehoista [18 kW] maalämpökonetta ja selvästi matalampi lämpökaivo riittäisi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.