Hyvää pääsiäistä kaikille!
Voisikohan täällä kysyä hieman aihetta sivuten lattialämmitysjuttujakin?
Yritin hakutoiminnolla hakea tästä aiheesta foorumilta mutta ei suostunut toimimaan niin kokeillaan sitten näin. Mietin että onkohan kenelläkään vastaavaa ongelmaa termostaattien kanssa? Talossani on IVT C7 + Greenline lattialämmitys + Greenline termostaatit.
**********************
(Kessele@4.4.2010)
Hei, kysyisin uudestaan noista Greenlinen lattialämmitystermostaateista. Lähetin niistä viestin teille mutta ei vastausta. Ongelmana on termostaattien hidas vaihtaminen ja aina kun termostaatti vaihtaa tilaansa kuuluu sähköinen surina (5-30sekuntia) ennekuin se vaihtaa tilaansa. Termostattit on kertaalleen vaihdettu eikä poistunut kuin hetkeksi. Talossa on 6 termostaattia joista valtaosa tekee tuon saman. Olisiko asialle tehtävissä jotain?
**********************
Termostaatit on puhdistettu eikä pölyä tms ole sisällä joten ongelma johdu ainakaan siitä. Eikä nyt mielellään kaikkia termostattejakaan alkaisi vaihtamaan.. :/ Kiitoksia mietteistänne.
-
Hei,
meillä ainakin se ainut Greenlinen onneton termari, joka on käytössä surisee juuri kuvailemallasi tavalla...onneksi on autotallin termari, niin ei liikaa häiritse. 230V termareitahan nuo toisaaalta on, en tiedä millaista kipinöintiä esiintyy kärkien välissä kun noin pärisee....
V.
-
Itsellä olen vaihtanut niitä 2 kappaletta.
Molemmat olen saanut postissa ilmaiseksi Kesseleltä.
Yksi vaihtoehto on otta ne pois kokonaan ja säätää tukilta.