Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Reynolds - 20.03.21 - klo:22:46
-
Moi,
saisiko mahdollisesti apuja maalämmön mitoitukseen rakenteilla olevaan omakotitaloon?
Kohde Pohjois-Espoossa, rakennusvuosi 2021-2022, tasamaatontti. Kallio 3 metrin päässä.
Lattialämmitys, koneellinen ilmanvaihto LTO 75%, autotallissa huippuimuri.
Ulkoseinän paksuus 500mm, Jämerän kevytbetoniharkko.
Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 96m.
1-kerroksinen, huoneistoala 194m2 + autotalli 31m2, tämä siis lämmitettävien tilojen ala.
(Kokonaisala 271m2 jossa siis seinänpaksuudetkin mukana, mutta tällä ei tee kai mitään)
Normaali huonekorkeus 2.45m.
Poikkeuksena olohuone/keittiö-tila 60m2, jonka harjakorkeus 4,9m, vino katto.
Normaali maanvarainen teräsbetonilaatta 80mm, 200mm EPS eriste, 600mm sepeli.
Yläpohjassa puukuitueriste 500mm.
Ikkuna-alaa aika normaalisti (kts. alla tarkemmin). Kaikki ikkunat 3-lasisia.
Tässä vielä muutamia lukuja energiaselvityksestä:
- Rakennuksen ilmatilavuus 553m3. Tämä arvo otettu siis energiaselvityksestä, mutta taitaa olla todellisuudessa kuitenkin jotain lähemmäs 610m3 omien laskujeni mukaan. Energiaselvityksessä ei taida olla otettu huomioon korkeaa olohuonetilaa, joka kohoaa harjalta 4,9 metriin.
- Julkisivujen pinta-ala on 192 m2
- Ikkunapinta-ala on 17 % maanpäällisestä kerrostasoalasta
- Ikkunapinta-ala on 21 % julkisivujen pinta-alasta
- e-luku 82 kWh/(m2/a)
- Tilojen lämmitys 4738 kWh/a
- Ilmanvaihdon lämmitys 978 kWh/a
- Lämmin käyttövesi 2752 kWh/a
- Sähkölaitteet 5629 kWh/a
Olisin kiitollinen avusta, kun itselläni ei ole hajuakaan, mitä kaivon syvyyden ja pumpun tehon tulisi olla.
Jos tarvitsette lisätietoja, niin kertokaa toki!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10026.0;attach=13961)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”Reynolds” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Autotalli osuus 2021: Lattialämmitys, 20°C, 31 m2, 76 m3: 1,33 kW 3 242 kWh
- Keskikerros 1982: Lattialämmitys, 22°C, 194 m2, 555 m3: 5,06 kW 15 605 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,39 kW 18 847 kWh
• Kiinteistö, 225 m2, 631 m3 5,3 COP 5,96 kW 18 847 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,273 m3 / 50 °C 3,0 COP 1,71 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 7,7 kW 26 347 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 000 kWh 0,58 kW 24 347 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 347 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,70 kW 24 347 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 75 Luokka = A ) 24 347 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,3 COP) 6,2 kW 18 669 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 678 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 678 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 451 kWh
• Tarvitaan 180 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 3 m maaporausta. Poraussyvyys 180 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 180 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 360 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputket mukana. Volyymi 386 ltr 46 kPa = 0,46 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 400 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos paljon! Tästä on paljon hyötyä tarjouksia pyytäessä.
Toki tämä koko foorumi oli erittäin hyödyllinen löytö, kiitos ylläpitäjille siitä.
Laita vaan sähköpostiini laskelmat, kiitos.
Käsitinkö oikein, että näille laskelmille sopivan kokoinen pumppu voisi olla esim. joku Niben 3-12kW invertteri?
-
Laitoin ojelman sähköpostiisi..
Ohjelma takertelee joissakin valinnoissa ja joillakin Libren / OpenOffisen versioissa.
Asiaa selvitellään..