Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Teppo2019 - 20.03.21 - klo:10:03

Otsikko: Ilmauksen tarve?
Kirjoitti: Teppo2019 - 20.03.21 - klo:10:03
Onko tietoa missä käppyrässä uplinkissä näkyy, jos järjestelmässä ilmaa? Pari vuotta sitten tehty lämpöjärjestelmä ja pari kertaa ilmattu. Viimeisin ilmaus reilu vuosia sitten. Nyt alkanut taasen kuulumaan luplutusta putkistossa.
Nyt jos jollakin tietoa mikä käppyrä liikahtaa ensin jos ilmaa alkaa olla liikaa niin saa kertoa.

Pumppuna NIBE 1255 12 r em
Otsikko: Vs: Ilmauksen tarve?
Kirjoitti: tomppeli - 20.03.21 - klo:10:23
Täydennys: Tämä koskee vain keruupiiriä!

Ei se ilma näy käppyröissä, ennen, kun on jo paha tilanne.
Silloin se näkyy mm keruun kierron lämpötilojen erotuksen kasvuna, keruun dT nousee aikaisempaa isommaksi.
Kyllä se pulputtelu, kohinoiden ja suhahtelujen ilmestyminen on se paras tunnistustapa.
Pieni kohahtelu ajoittain, silloin tällöin ei vielä välttämättä ole huoltoa kaipaavaa, mutta kun se on lähes jatkuvaa, on syytä alkaa ilmanpoistoon.

Parasta olisi kuitenkin, jos mitään ilman virtauksesta johtuvia ääniä ei kuulu.
Otsikko: Vs: Ilmauksen tarve?
Kirjoitti: Kajakki - 20.03.21 - klo:12:36
Onko tietoa missä käppyrässä uplinkissä näkyy, jos järjestelmässä ilmaa? Pari vuotta sitten tehty lämpöjärjestelmä ja pari kertaa ilmattu. Viimeisin ilmaus reilu vuosia sitten. Nyt alkanut taasen kuulumaan luplutusta putkistossa.
Nyt jos jollakin tietoa mikä käppyrä liikahtaa ensin jos ilmaa alkaa olla liikaa niin saa kertoa.

Pumppuna NIBE 1255 12 r em
Onko lämmönjako pattereilla vai lattian kautta?
Otsikko: Vs: Ilmauksen tarve?
Kirjoitti: Teppo2019 - 20.03.21 - klo:19:39
Lattian kautta
 Keruu putkiston lämpötilaero on pysynyt vuoden ajan n.3,5 asteen hujakoissa.

Marraskuun jälkeen käppyröissä on selkeää muutosta. Imukaasun lämpötila ollut vuoden takaisesta viime marraskuuhun ollut 0-40 asteen välillä ja marraskuun jälkeen 0-8 välillä.. selittyyköhän pelkällä lämpötilan laskulla vai miten tuo pitäis tulkita?