Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Jakemies - 19.03.21 - klo:17:25
-
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Seinäjoki
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2021, lievä rinne
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ja LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat? 14,1 m x 8,5 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Runko 173 mm, eriste mineraalivilla 175 mm, tuulensuoja 9 mm, sisäpuolen eriste polyuretaani-eriste 40 mm, kiinnitysrimat 30 mm, U-arvo 0,14
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 105
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,75 m perus, nouseva sisäkatto, jossa korkein kohta 4 m 40 neliön alalla
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen betonilaatta 80 mm, 300mm styrox, 200 mm salaojituskerros sora
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 475 mm, pu-eriste 40 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset, normaalia suurempi ikkuna-ala
Kiitokset etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10016.0;attach=13933)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”Jakemies” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 22°C, 105 m2, 339 m3: 3,05 kW 9 441 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 3,05 kW 9 441 kWh
• Kiinteistö, 105 m2, 339 m3 5,4 COP 2,77 kW 9 441 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,17 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 3,9 kW 14 241 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 040 kWh 0,28 kW 13 201 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 13 201 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 13 201 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 80 Luokka = B ) 13 201 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 3,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -48 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 4,1 kW 9 921 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 280 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 280 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 502 kWh
• Tarvitaan 120 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 120 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 120 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 240 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputki mukana. Volyymi 269 litraa 18 kPa = 0,18 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 246 metriä = 1 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 25 kPa = 0,25 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.