Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Pykälä - 14.03.21 - klo:22:06
-
Hei!
Pyytäisin kohteliaasti mitoitusapua. Etukäteen jo kiittäen!
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Järvenpää
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1947, tasamaalla
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
Asumme toista talvea täällä. 1. talvi 2500 litraa öljyä, tämä lämmityskausi 1300 litraa. Välissä hankittu ilmalämpöpumppu. Myyjien mukaan aiempi kulutus 1000 litraa/vuosi (kyseenalainen)
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
patterilämmitys, yksilehtiset patterit.
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
11,5 x 8,5m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
ulkoa sisäänpäin: ulkoverhouslauta, koolausrima, vanha ulkoverhouslauta, umpilaudoitus, tervapaperi, runko 50x100 + purueriste, rakennuspaperi, umpilaudoitus, huokoinen kuitulevy, koolaus + villa 50mm, höyrynsulkumuovi, kipsilevy. Kokonaispaksuus 300mm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
alakerta 83m2, yläkerta 67m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
alakerta 2,5m, yläkerta 2,2m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maanvarainen laatta + eriste on, paksuudesta ei tietoa.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
purueriste 250-300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
2-lasiset normaalikokoiset.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
piharakennuksessa noin 20m2 pesutila + sauna. Kanaalin pituus noin 15m.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
21 astetta
Muuta: Käyttövesi asuinrakennuksessa lämmitetään sähköllä, henkilöitä asuu 2 aikuista 2 lasta. Ilmalämpöpumppu asennettu 25.8.2020.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin laskelman, paikkakunta oli väärin. Liitin korjatun tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10007.0;attach=13894).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Pykälä” JÄRVENPÄÄ (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1947: Patterilämmitys, 21°C, 83 m2, 208 m3: 4,56 kW 11 251 kWh
- Talon yläkerta 1947: Patterilämmitys, 21°C, 67 m2, 147 m3: 3,53 kW 8 151 kWh
- Piharakennus 1947: Patterilämmitys, 20°C, 20 m2, 46 m3: 1,44 kW 3 306 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 15 m: 0,08 kW 740 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,62 kW 23 448 kWh
• Kiinteistö, 170 m2, 401 m3 3,7 COP 9,28 kW 23 448 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,16 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,00 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 10,3 kW 27 848 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 560 kWh 0,58 kW 26 288 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 288 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,30 kW 26 288 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 129 Luokka = C ) 26 288 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 7,5 kW 18 751 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 537 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 537 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 182 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 182 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 182 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 364 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 66 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 36 kPa = 0,36 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 415 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Meniköhän tässä maantieteellinen sijoitus ristiin? Vaikuttaako miten mitoitukseen?
Joka tapauksessa iso peukku Tomppelille suuresta vaivannäöstä lämmitysteeman tiimoilla.
-
Kiitos, kun huomautit virheestäni.
Kohteen paikkuntavalinta oli tosiaan väärin.
Olen hyvä tekemään mokia!