Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: postan - 14.03.21 - klo:18:43
-
Hei
Saisiko apua MLP:n mitoitukseen kun pitäisi päivittää pelletin käyttöä joka on pelittänyt
ongelmitta yli 10v mutta ikä kaikille tehtävänsä.
Yritin käyttää Bergheat46-kaavaa mutta kaataa ohjelman kun yritän vaihtaa valintaa
OKT Salon vieressä postin:o 31500 nykyään 3-kerroksinen taitekattoinen talo, runko 60-luvulta peruskorjauksessa tehty toinen kerros 2000-luvun alussa. Ulkorakennus 60-luvulta jossa pannuhuone sekä 1997 kanalasta korjattu 66m2 ja 158m3 sauna- takkahuone tila.
Päärakennus
- kellari 86 m2 172m3 pääosin kylmä +9C, yksi kiertovesipatteri, säilytystilana
kellari n 1/3 maanpinnan yläpuolella
- alakerta 96m2 245m3 +21C asuintila, ulkoseinät lauta,kutteri 100mm, lauta, tuulensuojalevy 70mm ja ulkoverhoilu, ikkunoita 9,5m2, vesikiertopatterit
- yläkerta 90m2 207m2 +21C asuintila, ulkoseinät sisustuslevy 13mm, paperi, puhallusvilla 250mm, tuulensuojalevy 50 mm ja päädyissä ulkoverhous, ikkunoita 6,5m2 kolmikerroslasit, vesikiertopatterit
Puuverhoiltua ulkoseinää n 330 m2 ( 8,3x11m +katon päädyt)
Yläpohjassa puhallusvilla 300-400 mm
Painovoimainen ilmastointi sekä manuaali huippuimuri säädöllä
Lämpökanaali taloon 25 m UPONORin eristetty ja käyttövedelle oma eristetty putki
Ulkorakennuksessa
- pannuhuone jossa 1000 L varaaja ja jää käyttöön 2x 6kW lämpövastusta
- sauna- takkahuone tila, +21C lattialämmitys, ulkoseinät paneeli villa 100mm, tervapaperi, puuverhous, huippuimuri, ikkunat 6,7m2 kaksikerroslasit
lisälämpönä käytetty takkaa ja puukiuasta
Pellettiä kulunut n 10tn/vuosi ja – 20C ajettu Oumannin kautta verkostoon 58C vettä sekä
sauna-takkatupaan oma Oumannin kautta 29C vettä mikä on riitänyt pitämään halutut lämmöt – noin. Lämmityskaudellla n 1tn/kk
Joo- tuo 1000 L varaaja vastuksineen olisi tarkoitus jättää palvelemaan järjestelmää ja MLP kytkeä siihen.
-
Lähetin laskelman sinulle "ennakkotarkastettavaksi".
Siinä on todenäköisesti virheitä. Olen saattanut ymmärtää jotain väärin, varsinkin sen piharakennuksen osalta.
Lähetin sen vielä vanhalla käyttäjänimelläsi.
Korjaan nimivirheet..
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10005.0;attach=13903).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”postan KOSKI TL (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1965: Patterilämmitys, 9°C, 86 m2, 172 m3: 1,20 kW 831 kWh
- Keskikerros 1965: Patterilämmitys, 21°C, 96 m2, 245 m3: 3,33 kW 7 747 kWh
- Talon yläkerta 2000: Patterilämmitys, 21°C, 90 m2, 207 m3: 3,00 kW 6 984 kWh
- Pannuh / sauna 2000: Lattialämmitys, 18°C, 66 m2, 151 m3: 3,61 kW 7 980 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor3Quattro2x32/28+28/175, +45°C, 25 m: 0,27 kW 2 376 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,40 kW 25 919 kWh
• Kiinteistö, 338 m2, 775 m3 3,7 COP 10,91 kW 25 919 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 12,0 kW 30 719 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 904 kWh 1,14 kW 27 815 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 815 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 27 815 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 68 Luokka = A ) 27 815 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 8,7 kW 19 828 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 987 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 987 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 197 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 197 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 197 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 394 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 101 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 54 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 32 kPa = 0,32 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 445 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 25 kPa = 0,25 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
hei
Kiitos - kyllä haluaisin sen myös spostiin. Vähän "säätöä" kokeilumielessä. :)
-
Laitoin laskelman sähköpostiisi..