Otsikko	Rekis­teri­tyyppi	Rekis­teri	Jakaja	Yksikkö	Muut­tujan koko	Minimi­arvo	Maksimi­arvo	Oletus­arvo	
Nykyinen ulkolämpötila (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (EP23-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (EP22-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	3	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (EP21-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	4	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	7	10	°C	2	0	0	0
Käyttövesi yläosa (BT7)	MODBUS_INPUT_REGISTER	8	10	°C	2	0	0	0
Käyttövesi lataus (BT6)	MODBUS_INPUT_REGISTER	9	10	°C	2	0	0	0
Lämmönkeruuliuos sisään (BT10)	MODBUS_INPUT_REGISTER	10	10	°C	2	0	0	0
Lämmönkeruuliuos ulos (BT11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	11	10	°C	2	0	0	0
Lauhdutin (BT12)	MODBUS_INPUT_REGISTER	12	10	°C	2	0	0	0
Kuumakaasu (BT14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	13	10	°C	2	0	0	0
Nesteputki (BT15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	14	10	°C	2	0	0	0
Imukaasu (BT17)	MODBUS_INPUT_REGISTER	16	10	°C	2	0	0	0
Kollektori tulo (AZ10-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	21	10	°C	2	0	0	0
Kollektori lähtö (AZ10-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	22	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EQ1-BT65)	MODBUS_INPUT_REGISTER	31	10	°C	2	0	0	0
Lämpötilarajoitin (EB100-FD1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	36	1		2	0	0	0
Keskilämpötila (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	37	10	°C	2	0	0	0
Kattilalämpötila (BT52)	MODBUS_INPUT_REGISTER	38	10	°C	2	0	0	0
Virtausanturi (BF1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	40	10	l/m	2	0	0	0
Sähköanodi (EB100-FR1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	41	1		2	0	0	0
Virta (BE3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	46	10	A	6	0	0	0
Virta (BE2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	48	10	A	6	0	0	0
Virta (BE1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	50	10	A	6	0	0	0
Allas (CL12-BT51)	MODBUS_INPUT_REGISTER	59	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	60	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	61	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	62	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	63	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	64	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	65	10	°C	2	0	0	0
Kollektori tulo (AZ13-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	66	10	°C	2	0	0	0
Kollektori tulo (AZ12-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	67	10	°C	2	0	0	0
Kollektori tulo (AZ11-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	68	10	°C	2	0	0	0
Kollektori lähtö (AZ13-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	69	10	°C	2	0	0	0
Kollektori lähtö (AZ12-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	70	10	°C	2	0	0	0
Kollektori lähtö (AZ11-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	71	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP23-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	75	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP22-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	76	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP21-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	77	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP15-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	78	10	°C	2	0	0	0
Öljyn lämpötila (BT29)	MODBUS_INPUT_REGISTER	86	10	°C	2	0	0	0
Lähtevä käyttövesi (BT70)	MODBUS_INPUT_REGISTER	87	10	°C	2	0	0	0
Kollektori (EQ1-BT57)	MODBUS_INPUT_REGISTER	90	10	°C	2	0	0	0
Lämpödumppaus (EQ1-BT75)	MODBUS_INPUT_REGISTER	91	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (EP47-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	94	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (EP46-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	95	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (EP45-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	96	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (EP44-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	97	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP47-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	98	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP46-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	99	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP45-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	100	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP44-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	101	10	°C	2	0	0	0
Lämmönkeruu tulo (EP10-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	106	10	°C	2	0	0	0
id:149	MODBUS_INPUT_REGISTER	108	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 8 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	109	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 7 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	110	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 6 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	111	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 5 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	112	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 4 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	113	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 3 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	114	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 2 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	115	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 1 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	116	10	°C	2	0	0	0
Jäähdytyksen ulk. menolämpötila (BT25)	MODBUS_INPUT_REGISTER	119	10	°C	2	0	0	0
Käyttötila shuntti, lämmitysjärjestelmä 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	129	1		4	0	0	0
Käyttötila shuntti, lämmitysjärjestelmä 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	130	1		4	0	0	0
Käyttötila shuntti, lämmitysjärjestelmä 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	131	1		4	0	0	0
Käyttötila shuntti, lämmitysjärjestelmä 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	132	1		4	0	0	0
id:246	MODBUS_INPUT_REGISTER	133	1		4	0	0	0
Releen tila (ERS 1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	134	1		4	0	0	0
Puhaltimen nopeus (AZ30-GQ2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	135	1	%	4	0	0	0
Puhaltimen nopeus (AZ30-GQ3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	136	1	%	4	0	0	0
Nykyistä käyttövesitilaa ohjaa	MODBUS_INPUT_REGISTER	137	1		1	0	0	0
Invertterin rajoituksen tila	MODBUS_INPUT_REGISTER	138	1		4	0	0	0
Invertterivika nollattu	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2755	1		5	1	1	1
Pyydetty komp.taajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	140	1	Hz	5	0	0	0
Maks. kompressoritaajuus, lämmitys	MODBUS_INPUT_REGISTER	141	100	Hz	5	0	0	0
Inverter alarm code	MODBUS_INPUT_REGISTER	142	1		5	0	0	0
Inverter fault code	MODBUS_INPUT_REGISTER	143	1		5	0	0	0
Invertteri toimintakäsky	MODBUS_INPUT_REGISTER	144	1		5	0	0	0
Invertteri kuvaversio	MODBUS_INPUT_REGISTER	145	1		5	0	0	0
Invertteri 8051 versio	MODBUS_INPUT_REGISTER	146	1		5	0	0	0
Invertteri ohjattu asennus	MODBUS_INPUT_REGISTER	147	1		5	0	0	0
Invertteri versio (MCE)	MODBUS_INPUT_REGISTER	148	1		5	0	0	0
Invertteri laiteversio	MODBUS_INPUT_REGISTER	149	1		5	0	0	0
Invertteri laitetyyppi	MODBUS_INPUT_REGISTER	150	1		5	0	0	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	151	1		4	0	0	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	152	1		4	0	0	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	153	1		4	0	0	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	154	1		4	0	0	0
Lämmitysjärjestelmä 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	156	1		4	0	0	0
Lämmitysjärjestelmä 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	157	1		4	0	0	0
Lämmitysjärjestelmä 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	158	1		4	0	0	0
Lämmitysjärjestelmä 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	159	1		4	0	0	0
Lisäjäähdytys	MODBUS_INPUT_REGISTER	160	1		4	0	0	0
Käyttövesimukavuus paluu (BT82)	MODBUS_INPUT_REGISTER	174	10	°C	2	0	0	0
Käyttövesimukavuus varaaja (BT83)	MODBUS_INPUT_REGISTER	175	10	°C	2	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 8 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	179	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 8 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	181	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 8 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	185	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 8 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	187	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 7 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	191	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 7 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	193	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 7 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	197	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 7 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	199	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 6 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	203	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 6 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	205	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 6 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	209	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 6 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	211	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 5 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	215	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 5 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	217	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 5 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	221	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 5 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	223	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 4 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	227	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 4 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	229	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 4 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	233	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 4 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	235	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 3 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	239	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 3 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	241	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 3 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	245	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 3 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	247	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 2 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	251	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 2 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	253	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 2 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	257	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 2 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	259	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 1 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	263	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 1 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	265	1	h	6	0	0	0
id:600	MODBUS_INPUT_REGISTER	269	1	h	6	0	2147483647	0
id:601	MODBUS_INPUT_REGISTER	271	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika jäähdytys, pääyksikkö (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	279	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, pääyksikkö (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	281	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, pääyksikkö (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	283	1	h	6	0	2147483647	0
Lämpöpumppu 8 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	294	1	Hz	4	0	0	0
Lämpöpumppu 7 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	295	1	Hz	4	0	0	0
Lämpöpumppu 6 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	296	1	Hz	4	0	0	0
Lämpöpumppu 5 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	297	1	Hz	4	0	0	0
Lämpöpumppu 4 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	298	1	Hz	4	0	0	0
Lämpöpumppu 3 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	299	1	Hz	4	0	0	0
Lämpöpumppu 2 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	300	1	Hz	4	0	0	0
Lämpöpumppu 1 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	301	1	Hz	4	0	0	0
Jäätymissuoja lämmönsiirrin, lämpöpumppu 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	303	1		4	0	0	0
Jäätymissuoja lämmönsiirrin, lämpöpumppu 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	304	1		4	0	0	0
Jäätymissuoja lämmönsiirrin, lämpöpumppu 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	305	1		4	0	0	0
Jäätymissuoja lämmönsiirrin, lämpöpumppu 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	306	1		4	0	0	0
Jäätymissuoja lämmönsiirrin, lämpöpumppu 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	307	1		4	0	0	0
Jäätymissuoja lämmönsiirrin, lämpöpumppu 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	308	1		4	0	0	0
Jäätymissuoja lämmönsiirrin, lämpöpumppu 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	309	1		4	0	0	0
Tila (OPT))	MODBUS_INPUT_REGISTER	311	1		4	0	0	0
Versio (OPT)	MODBUS_INPUT_REGISTER	312	1		5	0	0	0
OPT rele, modulaatiotaso	MODBUS_INPUT_REGISTER	313	10	%	2	0	0	0
OPT käyntiaika	MODBUS_INPUT_REGISTER	315	1	h	5	0	0	0
Kompressorirajoitus	MODBUS_INPUT_REGISTER	2021	1		6	0	0	0
Käytettävissä olevat kompressorit, lämmitys	MODBUS_INPUT_REGISTER	317	1		4	0	0	0
Käytettävissä olevat kompressorit, käyttövesi	MODBUS_INPUT_REGISTER	318	1		4	0	0	0
Käytettävissä olevat kompressorit, allas 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	319	1		4	0	0	0
Käytettävissä olevat kompressorit, allas 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	320	1		4	0	0	0
Käytettävissä olevat kompressorit, jäähdytys	MODBUS_INPUT_REGISTER	321	1		4	0	0	0
Käytettävissä olevat kompressorit, ulkoinen ohjaus	MODBUS_INPUT_REGISTER	322	1		4	0	0	0
Menolämpötila (BT64)	MODBUS_INPUT_REGISTER	337	10	°C	2	0	0	0
Lämpöpumppu toiminto 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	338	1		6	0	0	0
Tila (EQ1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	340	1		4	0	0	0
Tila lämpödumppishuntti (EQ1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	341	1		4	0	0	0
Asteminuutit	MODBUS_HOLDING_REGISTER	11	10	AM	3	-30000	30000	0
Esto (ERS 1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	358	1		4	0	0	0
AZ30-EB17	MODBUS_INPUT_REGISTER	359	1		4	0	0	0
id:803	MODBUS_INPUT_REGISTER	377	1		6	0	2147483647	0
id:804	MODBUS_INPUT_REGISTER	379	1		6	0	0	0
id:805	MODBUS_INPUT_REGISTER	381	1		6	0	2147483647	0
id:806	MODBUS_INPUT_REGISTER	383	1		6	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	385	1		4	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	386	1		4	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	387	1		4	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	388	1		4	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	389	1		4	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	390	1		4	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	391	1		4	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	392	1		4	0	0	0
Invertteri min.nopeus	MODBUS_INPUT_REGISTER	394	1		5	0	0	0
Invertteri maks. nopeus	MODBUS_INPUT_REGISTER	395	1		5	0	0	0
Puhaltimen maksiminopeus (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	402	1	rpm	5	0	0	0
Puhaltimen miniminopeus (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	403	1	rpm	5	0	0	0
Tuotettu lämmitysteho (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	406	10	kW	5	0	0	0
Aika sulatukseen (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	407	1	min	5	0	0	0
Sulatusindeksi (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	408	1		5	0	0	0
Tulistusviite EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	409	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	410	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	411	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	412	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	413	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	414	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	415	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	416	1		5	0	0	0
Tulistusviite EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	417	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	418	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	419	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	420	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	421	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	422	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EVI)(EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	423	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	424	1		5	0	0	0
id:859	MODBUS_INPUT_REGISTER	426	10	%RH	2	0	0	0
id:861	MODBUS_INPUT_REGISTER	427	1		6	0	0	0
id:862	MODBUS_INPUT_REGISTER	429	1		5	0	0	0
Matalapaine (EB108 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	438	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB108 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	439	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB108-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	441	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB108-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	442	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB108-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	444	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB108-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	445	1	rpm	5	0	0	0
Matalapaine (EB107 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	454	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB107 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	455	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB107-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	457	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB107-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	458	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB107-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	460	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB107-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	461	1	rpm	5	0	0	0
Matalapaine (EB106 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	470	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB106 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	471	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB106-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	473	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB106-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	474	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB106-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	476	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB106-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	477	1	rpm	5	0	0	0
Matalapaine (EB105 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	486	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB105 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	487	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB105-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	489	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB105-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	490	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB105-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	492	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB105-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	493	1	rpm	5	0	0	0
Matalapaine (EB104 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	502	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB104 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	503	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB104-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	505	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB104-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	506	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB104-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	508	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB104-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	509	1	rpm	5	0	0	0
Matalapaine (EB103 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	518	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB103 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	519	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB103-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	521	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB103-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	522	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB103-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	524	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB103-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	525	1	rpm	5	0	0	0
Matalapaine (EB102 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	534	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB102 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	535	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB102-EP14-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	537	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB102-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	538	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB102-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	540	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB102-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	541	1	rpm	5	0	0	0
Matalapaine (EB101 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	550	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB101 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	551	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB101-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	553	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB101-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	554	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	556	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	557	1	rpm	5	0	0	0
Käyttötila PV paneelit	MODBUS_INPUT_REGISTER	579	1		4	0	0	0
EME luksustila ilman EME	MODBUS_INPUT_REGISTER	581	1		4	0	0	0
Ajastin (EME)	MODBUS_INPUT_REGISTER	582	60	min	5	0	0	0
Puhallintila 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	590	1	%	4	0	0	0
Puhallintila 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	591	1	%	4	0	0	0
Puhallintila 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	592	1	%	4	0	0	0
Onko kompressori käytettävissä	MODBUS_INPUT_REGISTER	593	1		4	0	0	0
Prioriteetti käyttövesi (OPT)	MODBUS_INPUT_REGISTER	604	1		4	0	0	0
Salli (määrittelemätön)	MODBUS_INPUT_REGISTER	683	1		4	0	0	0
Salli (määrittelemätön)	MODBUS_INPUT_REGISTER	684	1		4	0	0	0
Salli (määrittelemätön)	MODBUS_INPUT_REGISTER	685	1		4	0	0	0
Salli (OPT 10) lisälämpö	MODBUS_INPUT_REGISTER	686	1		4	0	0	0
Salli ulkoiset sähkövastusportaat	MODBUS_INPUT_REGISTER	687	1		4	0	0	0
Salli sisäiset sähkövastusportaat	MODBUS_INPUT_REGISTER	688	1		4	0	0	0
Salli shuntattu lisälämpö	MODBUS_INPUT_REGISTER	689	1		4	0	0	0
Salli priorisoitu lisälämpö	MODBUS_INPUT_REGISTER	690	1		4	0	0	0
Salli (EB108-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	691	1		4	0	0	0
Salli (EB107-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	692	1		4	0	0	0
Salli (EB106-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	693	1		4	0	0	0
Salli (EB105-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	694	1		4	0	0	0
Salli (EB104-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	695	1		4	0	0	0
Salli (EB103-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	696	1		4	0	0	0
Salli (EB102-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	697	1		4	0	0	0
Salli (EB101-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	698	1		4	0	0	0
Salli (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	699	1		4	0	0	0
Salli (EB108-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	700	1		4	0	0	0
Salli (EB107-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	701	1		4	0	0	0
Salli (EB106-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	702	1		4	0	0	0
Salli (EB105-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	703	1		4	0	0	0
Salli (EB104-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	704	1		4	0	0	0
Salli (EB103-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	705	1		4	0	0	0
Salli (EB102-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	706	1		4	0	0	0
Salli (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	707	1		4	0	0	0
Salli (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	708	1		4	0	0	0
Smart energy source, Prioriteetti 7, aloitus AM	MODBUS_INPUT_REGISTER	709	1		3	0	0	0
Smart energy source, Prioriteetti 6, aloitus AM	MODBUS_INPUT_REGISTER	711	1		3	0	0	0
Smart energy source, Prioriteetti 5, aloitus AM	MODBUS_INPUT_REGISTER	713	1		3	0	0	0
Smart energy source, Prioriteetti 4, aloitus AM	MODBUS_INPUT_REGISTER	715	1		3	0	0	0
Smart energy source, Prioriteetti 3, aloitus AM	MODBUS_INPUT_REGISTER	717	1		3	0	0	0
Smart energy source, Prioriteetti 2, aloitus AM	MODBUS_INPUT_REGISTER	719	1		3	0	0	0
Smart energy source, Prioriteetti 1, aloitus AM	MODBUS_INPUT_REGISTER	721	1		3	0	0	0
Smart energy source, Prioriteetti 7, pysäytys AM	MODBUS_INPUT_REGISTER	723	1		3	0	0	0
Smart energy source, Prioriteetti 6, pysäytys AM	MODBUS_INPUT_REGISTER	725	1		3	0	0	0
Smart energy source, Prioriteetti 5, pysäytys AM	MODBUS_INPUT_REGISTER	727	1		3	0	0	0
Smart energy source, Prioriteetti 4, pysäytys AM	MODBUS_INPUT_REGISTER	729	1		3	0	0	0
Smart energy source, Prioriteetti 3, pysäytys AM	MODBUS_INPUT_REGISTER	731	1		3	0	0	0
Smart energy source, Prioriteetti 2, pysäytys AM	MODBUS_INPUT_REGISTER	733	1		3	0	0	0
Smart energy source, Prioriteetti 1, pysäytys AM	MODBUS_INPUT_REGISTER	735	1		3	0	0	0
Smart energy source, AM, minimiarvo	MODBUS_INPUT_REGISTER	737	1		3	0	0	0
Ulkoisen oppaan tila	MODBUS_INPUT_REGISTER	745	1		4	0	0	0
Testioppaan arvo	MODBUS_INPUT_REGISTER	746	1		5	0	0	0
Tilapäinen luksus pakottaa käyttövesitarpeen	MODBUS_INPUT_REGISTER	747	1		4	0	0	0
Puukattila aktivoitu	MODBUS_INPUT_REGISTER	759	1		4	0	0	0
Puhaltimen maks.nopeus (EB108-F21x0)	MODBUS_INPUT_REGISTER	762	1	rpm	5	0	0	0
Puhaltimen miniminopeus (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	763	1	rpm	5	0	0	0
Tuotettu lämmitysteho (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	766	10	kW	5	0	0	0
Aika sulatukseen (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	767	1	min	5	0	0	0
Sulatusindeksi (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	768	1		5	0	0	0
Tulistusviite EEV (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	769	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EEV (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	770	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	771	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EEV (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	772	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EEV (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	773	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	774	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	775	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EEV (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	776	1		5	0	0	0
Tulistusviite EVI (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	777	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EVI (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	778	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	779	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EVI (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	780	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EVI (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	781	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	782	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EVI)(EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	783	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EVI (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	784	1		5	0	0	0
Puhaltimen maksiminopeus (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	787	1	rpm	5	0	0	0
Puhaltimen miniminopeus (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	788	1	rpm	5	0	0	0
Tuotettu lämmitysteho (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	791	10	kW	5	0	0	0
Sulatusindeksi (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	793	1		5	0	0	0
Tulistusviite EEV (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	794	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EEV (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	795	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	796	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EEV (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	797	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EEV (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	798	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	799	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	800	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EEV (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	801	1		5	0	0	0
Tulistusviite EVI (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	802	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EVI (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	803	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	804	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EVI (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	805	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EVI (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	806	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	807	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EVI)(EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	808	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EVI (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	809	1		5	0	0	0
Puhaltimen maksiminopeus (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	812	1	rpm	5	0	0	0
id:1309	MODBUS_INPUT_REGISTER	813	1	rpm	5	0	0	0
Tuotettu lämmitysteho (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	816	10	kW	5	0	0	0
Sulatusindeksi (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	818	1		5	0	0	0
Tulistusviite EEV (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	819	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EEV (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	820	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	821	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EEV (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	822	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EEV (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	823	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	824	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	825	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EEV (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	826	1		5	0	0	0
Tulistusviite EVI (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	827	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EVI (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	828	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	829	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EVI (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	830	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EVI (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	831	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	832	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EVI)(EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	833	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EVI (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	834	1		5	0	0	0
Puhaltimen maksiminopeus (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	837	1	rpm	5	0	0	0
Puhaltimen miniminopeus (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	838	1	rpm	5	0	0	0
Tuotettu lämmitysteho (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	841	10	kW	5	0	0	0
Sulatusindeksi (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	843	1		5	0	0	0
Tulistusviite EEV (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	844	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EEV (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	845	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	846	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EEV (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	847	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EEV (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	848	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	849	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	850	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EEV (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	851	1		5	0	0	0
Tulistusviite EVI (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	852	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EVI (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	853	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	854	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EVI (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	855	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EVI (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	856	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	857	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EVI)(EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	858	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EVI (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	859	1		5	0	0	0
Puhaltimen maksiminopeus (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	862	1	rpm	5	0	0	0
Puhaltimen miniminopeus (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	863	1	rpm	5	0	0	0
Tuotettu lämmitysteho (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	866	10	kW	5	0	0	0
Sulatusindeksi (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	868	1		5	0	0	0
Tulistusviite EEV (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	869	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EEV (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	870	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	871	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EEV (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	872	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EEV (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	873	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	874	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	875	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EEV (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	876	1		5	0	0	0
Tulistusviite EVI (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	877	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EVI (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	878	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	879	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EVI (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	880	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EVI (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	881	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	882	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EVI)(EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	883	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EVI (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	884	1		5	0	0	0
Puhaltimen maksiminopeus (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	887	1	rpm	5	0	0	0
Puhaltimen miniminopeus (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	888	1	rpm	5	0	0	0
Tuotettu lämmitysteho (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	891	10	kW	5	0	0	0
Sulatusindeksi (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	893	1		5	0	0	0
Tulistusviite EEV (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	894	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EEV (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	895	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	896	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EEV (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	897	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EEV (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	898	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	899	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	900	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EEV (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	901	1		5	0	0	0
Tulistusviite EVI (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	902	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EVI (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	903	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	904	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EVI (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	905	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EVI (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	906	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	907	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EVI)(EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	908	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EVI (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	909	1		5	0	0	0
Puhallinnopeus (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	911	1	rpm	5	0	0	0
Puhaltimen maksiminopeus (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	912	1	rpm	5	0	0	0
Puhaltimen miniminopeus (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	913	1	rpm	5	0	0	0
Tuotettu teholämpö (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	916	10	kW	5	0	0	0
Sulatusindeksi (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	918	1		5	0	0	0
Tulistusviite EEV (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	919	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EEV (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	920	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	921	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	922	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EEV (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	923	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	924	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	925	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EEV (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	926	1		5	0	0	0
Tulistusviite EVI (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	927	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EVI (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	928	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	929	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EVI (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	930	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EVI (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	931	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	932	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EVI)(EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	933	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EVI (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	934	1		5	0	0	0
Tuulen nopeus, sääennuste	MODBUS_INPUT_REGISTER	960	10		5	0	0	0
Ilmankosteus, sääennuste	MODBUS_INPUT_REGISTER	961	10	%	5	0	0	0
Lämpötila, sääennuste	MODBUS_INPUT_REGISTER	962	10	°C	2	0	0	0
Lämpöyila, säätiedot (ennuste)	MODBUS_INPUT_REGISTER	963	10	°C	2	0	0	0
Rajoitus AM	MODBUS_HOLDING_REGISTER	18	10	AM	2	-30000	30000	0
Laskettu menolämpötila lämmityksen alajakopiiri 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	1017	10	°C	2	0	0	0
Luokka 1-hälytys	MODBUS_INPUT_REGISTER	2195	1		4	0	0	0
Jäätymissuojauksen tila	MODBUS_INPUT_REGISTER	1018	1		5	0	0	0
Jäähdytystila	MODBUS_INPUT_REGISTER	1019	1		4	0	0	0
id:1726	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2757	1		2	0	30000	0
Kokonaiskäyntiaika, lisälämpö	MODBUS_INPUT_REGISTER	1025	10	h	3	0	1000000	0
Teho sisäinen lisälämpö	MODBUS_INPUT_REGISTER	1027	100	kW	2	0	0	0
id:1757	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2758	1		4	0	1	0
Prioriteetti	MODBUS_INPUT_REGISTER	1028	1		4	0	0	0
Käyttötila sisäinen lisälämpö	MODBUS_INPUT_REGISTER	1029	1		4	0	0	0
Käyttötila shuntti, lämmitysjärjestelmä 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	1030	1		4	0	0	0
Käyttötila shuntti, lämmitysjärjestelmä 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	1031	1		4	0	0	0
Käyttötila shuntti, lämmitysjärjestelmä 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	1032	1		4	0	0	0
Käyttötila shuntti, lämmitysjärjestelmä 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	1033	1		4	0	0	0
Käyttötila shunttiohj lisälämpö	MODBUS_INPUT_REGISTER	1034	1		4	0	0	0
Puhallintila 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	1037	1	%	4	0	0	0
Nykyinen käyttövesitila	MODBUS_INPUT_REGISTER	1038	1		1	0	0	0
Min taajuus kompressori	MODBUS_INPUT_REGISTER	1041	1	Hz	2	0	0	0
Maks. taajuus kompressori	MODBUS_INPUT_REGISTER	1042	1	Hz	2	0	0	0
Kompressorin taajuus, nykyinen	MODBUS_INPUT_REGISTER	1046	10	Hz	5	0	0	0
Invertterin lämpötila	MODBUS_INPUT_REGISTER	1047	10	°C	2	0	0	0
Kompressorin ottoteho	MODBUS_INPUT_REGISTER	1048	1	W	5	0	0	0
Virta, kompressori	MODBUS_INPUT_REGISTER	1052	1	mA	2	0	0	0
Esto jäähdytys	MODBUS_INPUT_REGISTER	1053	1		4	0	0	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	1054	1		4	0	0	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	1055	1		4	0	0	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	1056	1		4	0	0	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	1057	1		4	0	0	0
Ulkoinen esto	MODBUS_INPUT_REGISTER	1058	1		4	0	0	0
Estetty	MODBUS_INPUT_REGISTER	1059	1		4	0	0	0
Ulkoinen esto aktiivinen jäähdytys (HPAC)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1060	1		4	0	0	0
Ulkoinen esto passiivinen jäähdytys (HPAC)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1061	1		4	0	0	0
Porrasohjattu lisälämpö esto	MODBUS_INPUT_REGISTER	1062	1		4	0	0	0
Käyttövesikierto (GP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1063	1		4	0	0	0
Kompressorin taajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	1065	1	Hz	5	0	0	0
Kokonaiskäyntiaika käyttövesi lisälämpö	MODBUS_INPUT_REGISTER	1069	10	h	3	0	9999999	0
Kompressorin ottoteho, keski	MODBUS_INPUT_REGISTER	1075	1	W	2	0	0	0
Lisäkäyttövesi tila	MODBUS_INPUT_REGISTER	1078	1		4	0	0	0
Releen tila (HPAC)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1079	1		4	0	0	0
Lomatoiminnon tila	MODBUS_HOLDING_REGISTER	19	1		1	0	0	0
Käynnistyksiä kompr	MODBUS_INPUT_REGISTER	1083	1		3	-2147483648	2147483647	0
Kokonaiskäyntiaika, kompressori	MODBUS_INPUT_REGISTER	1087	1	h	3	-2147483648	2147483647	0
Kokonaiskäyntiaika, kompressori käyttövesi	MODBUS_INPUT_REGISTER	1091	1	h	3	-2147483648	2147483647	0
Käyttötila kompressori	MODBUS_INPUT_REGISTER	1094	1		4	0	0	0
Kiertovesipumpun käyttötila	MODBUS_INPUT_REGISTER	1096	1		4	0	0	0
Käyttötila LK-pumppu	MODBUS_INPUT_REGISTER	1098	1		4	0	0	0
Kompressorin tila	MODBUS_INPUT_REGISTER	1100	1		4	0	0	0
Kiertovesipumpun nopeus (GP1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1102	1	%	4	0	0	0
Lämmönkeruupumpun nopeus (GP2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1104	1	%	4	0	0	0
Liitetyt kompressorit, lämmitys	MODBUS_INPUT_REGISTER	1108	1		4	0	0	0
Liitetyt kompressorit, käyttövesi	MODBUS_INPUT_REGISTER	1109	1		4	0	0	0
Liitetyt kompressorit, allas 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	1110	1		4	0	0	0
Vaihtoventtiili, käyttövesi (QN10)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2196	1		4	0	0	0
Jäähdytys aktivoitu (FLM 4)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1111	1		4	0	0	0
Jäähdytys aktivoitu (FLM 3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1112	1		4	0	0	0
Jäähdytys aktivoitu (FLM 2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1113	1		4	0	0	0
Jäähdytys aktivoitu (FLM 1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1114	1		4	0	0	0
Releen tila, peruskortti (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1117	1		4	0	0	0
Releen tila, sähkövastuskortti (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1119	1		4	0	0	0
Nykytila	MODBUS_INPUT_REGISTER	1120	1		6	0	0	0
Lämpöpumpun toiminta (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1122	1		6	0	0	0
Aktiiviset lämpöpumput	MODBUS_INPUT_REGISTER	1124	1		5	0	0	0
Lämpöpumpun toiminta (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1125	1		6	0	0	0
Käyttötila, lisäkäyttövesi	MODBUS_INPUT_REGISTER	1129	1		4	0	0	0
Käyttötila, lisäkäyttövesi lisälämpö	MODBUS_INPUT_REGISTER	1130	1		4	0	0	0
Estetty	MODBUS_INPUT_REGISTER	1131	1		4	0	0	0
Estetty	MODBUS_INPUT_REGISTER	1132	1		4	0	0	0
Allas 2 (QN19)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1133	1		4	0	0	0
Allas 1 (QN19)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1134	1		4	0	0	0
Liitetyt kompressorit, allas 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	1135	1		4	0	0	0
Versio (EB100)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1496	1		5	0	0	0
Lämpöpumpun tyyppi (EB100)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1497	1		4	0	0	0
Kompressorikoko (EB100)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1498	1		4	0	0	0
Kompressori, käyntiaika yhteensä (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1515	1	h	6	0	0	0
Kompressori, käyntiaika käyttövesi (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1517	1	h	6	0	0	0
Paluujohto (EB100-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1520	10	°C	2	0	0	0
Lämmönkeruuliuos sisään (EB100-BT10)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1521	10	°C	2	0	0	0
Lämmönkeruuliuos ulos (EB100-BT11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1522	10	°C	2	0	0	0
Lauhdutin (EB100-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1523	10	°C	2	0	0	0
Kuumakaasu (EB100-BT14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1524	10	°C	2	0	0	0
Nestelinja (EB100-BT15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1525	10	°C	2	0	0	0
Imukaasu (EB100-BT17)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1526	10	°C	2	0	0	0
Kompressorianturi (EB100-BT29)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1527	10	°C	2	0	0	0
Matalapaine (EB100-BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1528	10	°C	2	0	0	0
Kompressorin tila (EB100)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1529	1		4	0	0	0
Kompressori, aika käynnistymiseen (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1530	1	min	4	0	0	0
Releen tila (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1531	1		5	0	0	0
Kiertovesipumppu (EB100)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1532	1	%	4	0	0	0
Lämmönkeruupumppu (EB100)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1533	1	%	4	0	0	0
Kompressori, käynnistysten määrä (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1534	1		6	0	0	0
Kompressori, käyntiaika yhteensä (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1536	1	h	6	0	0	0
Kompressori, käyntiaika käyttövesi (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1538	1	h	6	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB108-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1541	1		4	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB108-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1542	1		4	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB107-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1543	1		4	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB107-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1544	1		4	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB106-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1545	1		4	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB106-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1546	1		4	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB105-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1547	1		4	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB105-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1548	1		4	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB104-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1549	1		4	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB104-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1550	1		4	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB103-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1551	1		4	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB103-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1552	1		4	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB102-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1553	1		4	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB102-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1554	1		4	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB101-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1555	1		4	0	0	0
Kompressori, pyydetty (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1556	1		4	0	0	0
Päivämäärä jaksottainen käyttövesi	MODBUS_INPUT_REGISTER	1561	1		-	-	-	-
Estetyt kompressorit	MODBUS_INPUT_REGISTER	2174	1		6	0	0	0
Jäähdytysasteminuutit	MODBUS_HOLDING_REGISTER	20	10	AM	2	-30000	30000	0
Tila (ACS)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1568	1		4	0	0	0
Tila, lämmöndumppaus (ACS)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1569	1		4	0	0	0
Tila, jäähdytysdumppaus (ACS)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1570	1		4	0	0	0
Käytetyt kompressorit, käyttövesi	MODBUS_INPUT_REGISTER	1571	1		4	0	0	0
Käytetyt kompressorit, lämmitys	MODBUS_INPUT_REGISTER	1572	1		4	0	0	0
Käytetyt kompressorit, allas 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	1573	1		4	0	0	0
Käytetyt kompressorit, allas 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	1574	1		4	0	0	0
id:2728	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3099	1		3	0	9999999	0
Käytetyt kompressorit, jäähdytys	MODBUS_INPUT_REGISTER	1588	1		4	0	0	0
(EB100-EP15-BT28)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1623	10	°C	2	0	0	0
(EB100-EP15-BT16)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1624	10	°C	2	0	0	0
(EB100-EP14-BT28)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1625	10	°C	2	0	0	0
(EB100-EP14-BT16)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1626	10	°C	2	0	0	0
Liitetyt kompressorit, ulkoinen ohjaus	MODBUS_INPUT_REGISTER	1628	1		4	0	0	0
Bittirekisteri (EB100)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1687	1		4	0	0	0
Ohjaava käyttövesianturi (EB100-BT6)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1688	10	°C	2	0	0	0
Näyttävä käyttövesianturi (EB100-BT7)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1689	10	°C	2	0	0	0
Menolämpötila-anturi (EB100-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1690	10	°C	2	0	0	0
Kompressorin tila (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1691	1		4	0	0	0
Kompressorin tila (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1692	1		4	0	0	0
Liitetyt kompressorit, jäähdytys	MODBUS_INPUT_REGISTER	1694	1		4	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB108-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1695	1		2	0	0	0
Matalapaine (EB108-EP15--BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1697	10	bar	2	0	0	0
Suojaustila (EB108-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1699	1		5	0	0	0
Sulatus (EB108-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1700	1		4	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB108-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1702	1		2	0	0	0
Sulatus (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1707	1		4	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB107-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1709	1		2	0	0	0
Matalapaine (EB107-EP15--BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1711	10	bar	2	0	0	0
Suojaustila (EB107-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1713	1		5	0	0	0
Sulatus (EB107-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1714	1		4	0	0	0
Teho (EB107-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1715	1	kW	4	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB107-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1716	1		2	0	0	0
Sulatus (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1721	1		4	0	0	0
Teho (EB107-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1722	1	kW	4	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB106-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1723	1		2	0	0	0
Matalapaine (EB106-EP15--BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1725	10	bar	2	0	0	0
Suojaustila (EB106-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1727	1		5	0	0	0
Sulatus (EB106-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1728	1		4	0	0	0
Teho (EB106-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1729	1	kW	4	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB106-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1730	1		2	0	0	0
Sulatus (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1735	1		4	0	0	0
Teho (EB106-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1736	1	kW	4	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB105-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1737	1		2	0	0	0
Matalapaine (EB105-EP15--BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1739	10	bar	2	0	0	0
Suojaustila (EB105-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1741	1		5	0	0	0
Sulatus (EB105-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1742	1		4	0	0	0
Teho (EB105-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1743	1	kW	4	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB105-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1744	1		2	0	0	0
Sulatus (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1749	1		4	0	0	0
Teho (EB105-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1750	1	kW	4	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB104-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1751	1		2	0	0	0
Matalapaine (EB104-EP15--BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1753	10	bar	2	0	0	0
Suojaustila (EB104-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1755	1		5	0	0	0
Matalapaine (EB103-EP15--BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1767	10	bar	2	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB103-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1772	1		2	0	0	0
Sulatus (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1777	1		4	0	0	0
Teho (EB103-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1778	1	kW	4	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB102-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1779	1		2	0	0	0
Matalapaine (EB102-EP15--BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1781	10	bar	2	0	0	0
Suojaustila (EB102-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1783	1		5	0	0	0
Sulatus (EB102-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1784	1		4	0	0	0
Teho (EB102-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1785	1	kW	4	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB102-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1786	1		2	0	0	0
Sulatus (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1791	1		4	0	0	0
Teho (EB102-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1792	1	kW	4	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB101-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1793	1		2	0	0	0
Matalapaine (EB101-EP15-BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1795	10	bar	2	0	0	0
Suojaustila (EB101-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1797	1		5	0	0	0
Sulatus (EB101-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1798	1		4	0	0	0
Teho (EB101-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1799	1	kW	4	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1800	1		2	0	0	0
Sulatus (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1805	1		4	0	0	0
Teho (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1806	1	kW	4	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1807	1		2	0	0	0
Paineanturi, lauhdutin (EB100-EP15-BP4)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1808	10	bar	2	0	0	0
Matalapaine (EB100-EP15-BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1809	10	bar	2	0	0	0
Suojaustila (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1811	1		5	0	0	0
Sulatus (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1812	1		4	0	0	0
Teho (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1813	1	kW	4	0	0	0
BP4, käsittelemätön (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1814	1		2	0	0	0
Paineanturi, lauhdutin (EB100-EP14-BP4)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1815	10	bar	2	0	0	0
Matalapaine (EB100-EP14-BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1816	10	bar	2	0	0	0
Suojaustila (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1818	1		5	0	0	0
Sulatus (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1819	1		4	0	0	0
Teho (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1820	1	kW	4	0	0	0
Lämmitysjärjestelmä 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	1823	1		4	0	0	0
Lämmitysjärjestelmä 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	1824	1		4	0	0	0
Lämmitysjärjestelmä 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	1825	1		4	0	0	0
Lämmitysjärjestelmä 1 (VBP)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1826	1		4	0	0	0
Allas 2, pumpun tila	MODBUS_INPUT_REGISTER	1827	1		4	0	0	0
Allas 1, pumpun tila	MODBUS_INPUT_REGISTER	1828	1		4	0	0	0
ACS EQ1-QN12	MODBUS_INPUT_REGISTER	1830	1		4	0	0	0
ACS EQ1-GP20	MODBUS_INPUT_REGISTER	1831	1		4	0	0	0
Passiivinen jäähdytys shuntti	MODBUS_INPUT_REGISTER	1832	1		4	0	0	0
Passiivinen jäähdytys pumppu (GP13)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1833	1		4	0	0	0
Käyttötila pohjavesipumppu	MODBUS_INPUT_REGISTER	1835	1		4	0	0	0
Hälytysnumero (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1837	1		5	0	0	0
Hälytysnumero (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1838	1		5	0	0	0
Pyydetty komp.taajuus (EB108-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1839	1	Hz	4	0	0	0
Pyydetty komp.taajuus (EB107-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1841	1	Hz	4	0	0	0
Pyydetty komp.taajuus (EB106-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1843	1	Hz	4	0	0	0
Pyydetty komp.taajuus (EB105-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1845	1	Hz	4	0	0	0
Pyydetty komp.taajuus (EB104-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1847	1	Hz	4	0	0	0
Pyydetty komp.taajuus (EB103-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1849	1	Hz	4	0	0	0
Pyydetty komp.taajuus (EB102-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1851	1	Hz	4	0	0	0
Pyydetty komp.taajuus (EB101-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1853	1	Hz	4	0	0	0
Pyydetty komp.taajuus (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1855	1	Hz	4	0	0	0
Pyydetty komp.taajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	1856	1	Hz	4	0	0	0
Käyttötila shunttiohjattu lämmönkeruu (QN41)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2410	1		4	0	0	0
Matalapaineanturi, käsittelemätön (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1905	1		2	0	0	0
Nykyinen anturi (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1906	10	A	2	0	0	0
Matalapaineanturi, käsittelemätön (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1908	1		2	0	0	0
Nykyinen anturi (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1909	10	A	2	0	0	0
Käyttötila (SG Ready)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1911	1		4	0	0	0
SG ready, tulo A	MODBUS_INPUT_REGISTER	1912	1		4	0	0	0
SG ready, tulo B	MODBUS_INPUT_REGISTER	1913	1		4	0	0	0
Lisäkäyttövesi (SPA)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1915	1		1	0	0	0
Allas siirto (SPA)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1916	1		1	0	0	0
Jäähdytys siirto (SPA)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1917	1		1	0	0	0
Käyttötila (Smart Price Adaption)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1918	1		4	0	0	0
Lämmönkeruupumppu dT nykyinen	MODBUS_INPUT_REGISTER	1919	10		2	0	0	0
Lämmönkeruupumppu dT asetusarvo	MODBUS_INPUT_REGISTER	1920	10		2	0	0	0
Höyrystin 2 (EB100-EP15-BT16)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1969	10	°C	2	0	0	0
Lämpötila, invertteri (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1970	10	°C	2	0	0	0
Puhallinnopeus (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1971	1		4	0	0	0
Höyrystin 2 (EB100-EP14-BT16)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1972	10	°C	2	0	0	0
Lämpötila, invertteri (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1973	10	°C	2	0	0	0
Puhallinnopeus (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1974	1		4	0	0	0
Hälytysnumero	MODBUS_INPUT_REGISTER	1975	1		2	0	0	0
Nollaa hälytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	22	1		4	0	0	0
Muut kuin moduulikohtaiset hälytysnumerot	MODBUS_INPUT_REGISTER	1976	1		2	0	0	0
Lämpökäyrä lämmitysjärjestelmä 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	26	1		1	0	15	9
Lämpökäyrän siirto lämmitysjärjestelmä 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	30	1		1	-10	10	0
Alin menolämpötila lämmitysjärjestelmä 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	34	10	°C	2	50	800	200
Korkein menolämpötila lämmitysjärjestelmä 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	38	10	°C	2	50	800	600
Oma käyrä, lämmitys P7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	39	1	°C	1	5	80	15
Oma käyrä, lämmitys P6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	40	1	°C	1	5	80	15
Oma käyrä, lämmitys P5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	41	1	°C	1	5	80	26
Oma käyrä, lämmitys P4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	42	1	°C	1	5	80	32
Oma käyrä, lämmitys P3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	43	1	°C	1	5	80	35
Oma käyrä, lämmitys P2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	44	1	°C	1	5	80	40
Oma käyrä, lämmitys P1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	45	1	°C	1	5	80	45
Pistesiirto ulkolämpötila	MODBUS_HOLDING_REGISTER	46	1	°C	1	-40	30	0
Pistesiirto	MODBUS_HOLDING_REGISTER	47	1	°C	1	-10	10	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	51	1		1	-10	10	0
Ulkoinen säätö huoneanurilla lämmitysjärjestelmä 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	55	10	°C	2	50	300	200
Käyttövesi tarvetila	MODBUS_HOLDING_REGISTER	56	1		1	0	4	1
Käynnistyslämpötila käyttövesi, korkea lämpöt	MODBUS_HOLDING_REGISTER	58	10	°C	2	50	700	470
Käynnistyslämpötila käyttövesi, normaali lämpöt	MODBUS_HOLDING_REGISTER	59	10	°C	2	50	600	440
Käynnistyslämpötila käyttövesi, matala lämpöt	MODBUS_HOLDING_REGISTER	60	10	°C	2	50	550	400
Pysäytyslämpötila käyttövesi, jaks. korotus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	61	10	°C	2	550	700	550
Pysäytyslämpötila käyttövesi, korkea lämpöt	MODBUS_HOLDING_REGISTER	62	10	°C	2	50	700	510
Pysäytyslämpötila käyttövesi, normaali lämpöt	MODBUS_HOLDING_REGISTER	63	10	°C	2	50	650	480
Pysäytyslämpötila käyttövesi, matala lämpöt	MODBUS_HOLDING_REGISTER	64	10	°C	2	50	600	440
Jaksoittainen käyttövesi	MODBUS_HOLDING_REGISTER	65	1		1	0	1	1
Jaksoittainen käyttövesi aikaväli	MODBUS_HOLDING_REGISTER	66	1	päivää	1	1	90	7
Käynnistysaika jaksoittainen käyttövesi	MODBUS_HOLDING_REGISTER	67	1		-	-	-	-
Käyttövesikierto	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2754	1		4	0	1	0
Kieli	MODBUS_HOLDING_REGISTER	91	1		1	0	24	0
Jaksonaika käyttövesi	MODBUS_HOLDING_REGISTER	92	1	min	4	0	180	30
Jaksonaika lämmitys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	93	1	min	4	0	180	30
Käyttötila	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2743	1		4	0	2	0
Lämpöjohtopumpun käyttötila	MODBUS_HOLDING_REGISTER	95	1		4	10	40	40
Käyttötila lämmönkeruupumppu	MODBUS_HOLDING_REGISTER	96	1		4	10	30	10
Aktivoi pakko-ohjaus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5000	1		4	0	0	0
AM käynnistä lämmitys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	97	1	AM	2	-1000	-30	-60
AM ero lisälämpöportaiden välillä	MODBUS_HOLDING_REGISTER	100	1	AM	2	10	1000	100
Maks. sis. lisäläm.	MODBUS_HOLDING_REGISTER	102	100	kW	2	0	4500	700
Sulake	MODBUS_HOLDING_REGISTER	103	1	A	5	1	400	16
id:3826	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2747	1		4	1	128	4
id:3827	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2746	1		4	1	128	2
id:3828	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2745	1		4	1	128	1
Lattiakuivaus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	120	1		4	0	1	0
Lattiakuivaus jakso 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	121	1	päivää	4	0	30	2
Lattiakuivaus jakso 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	122	1	päivää	4	0	30	2
Lattiakuivaus jakso 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	123	1	päivää	4	0	30	2
Lattiakuivaus jakso 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	124	1	päivää	4	0	30	3
Lattiakuivaus jakso 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	125	1	päivää	4	0	30	2
Lattiakuivaus jakso 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	126	1	päivää	4	0	30	2
Lattiakuivaus jakso 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	127	1	päivää	4	0	30	2
Lattiakuivaus lämpötila 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	128	1	°C	4	15	70	20
Lattiakuivaus lämpötila 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	129	1	°C	4	15	70	30
Lattiakuivaus lämpötila 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	130	1	°C	4	15	70	40
Lattiakuivaus lämpötila 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	131	1	°C	4	15	70	45
Lattiakuivaus lämpötila 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	132	1	°C	4	15	70	40
Lattiakuivaus lämpötila 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	133	1	°C	4	15	70	30
Lattiakuivaus lämpötila 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	134	1	°C	4	15	70	20
Lattiakuivaus käyntiaika	MODBUS_INPUT_REGISTER	1977	1		5	0	10000	0
Mitoittava ulkolämpötila	MODBUS_HOLDING_REGISTER	140	10	°C	2	-400	200	-180
Delta-T MUT:lle	MODBUS_HOLDING_REGISTER	141	10	°C	2	10	250	100
Lämmitysjärjestelmä 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	142	1		4	0	1	0
Lämmitysjärjestelmä 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	143	1		4	0	1	0
Lämmitysjärjestelmä 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	144	1		4	0	1	0
Shunttiohjattu lisälämpö	MODBUS_HOLDING_REGISTER	153	1		4	0	1	0
Shuntin odotusaika, shunttiohjattu lisälämpö	MODBUS_HOLDING_REGISTER	157	1	s	2	10	300	30
Porrasohjattu lisälämpö lisävaruste	MODBUS_HOLDING_REGISTER	158	1		4	0	1	0
Pohjavesipumppu lisävaruste	MODBUS_HOLDING_REGISTER	162	1		4	0	1	0
PCI lisävaruste	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1980	1		4	0	1	0
Jäähdytys, 2-putki	MODBUS_HOLDING_REGISTER	163	1		4	0	1	0
Jäähdytys, 4-putki	MODBUS_HOLDING_REGISTER	164	1		4	0	1	0
Odotusaika jäähdytys/lämmitys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	165	1	h	1	0	48	2
Lämmitys käynnistyy alilämpötilan yhteydessä	MODBUS_HOLDING_REGISTER	166	10	°C	1	5	100	10
Jäähdytys käynnistyy ylilämpötilan yhteydessä	MODBUS_HOLDING_REGISTER	167	10	°C	1	5	100	30
Jäähdytysshuntti vahvistus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	168	10		1	1	100	10
Jäähdytysshuntti odotusaika	MODBUS_HOLDING_REGISTER	169	1	s	2	10	300	30
Jäähdytys huoneanturilla	MODBUS_HOLDING_REGISTER	170	10		4	0	41	0
HPAC	MODBUS_HOLDING_REGISTER	171	1		4	0	1	0
Käyn. pas. jäähdytys AM	MODBUS_HOLDING_REGISTER	172	1	AM	2	10	500	30
Käyn. akt. jäähdytys AM	MODBUS_HOLDING_REGISTER	173	1	AM	2	10	300	90
Muutoksia on tehty	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2744	1		4	0	1	0
Salli lisälämpö, lämmitys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	180	1		4	0	1	1
Salli lämmitys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	181	1		4	0	1	1
Salli jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	182	1		4	0	1	1
Autotila, lämmityksen pysäytyslämpötila	MODBUS_HOLDING_REGISTER	184	10	°C	2	-200	400	170
Autotila, lisälämmön pysäytyslämpötila	MODBUS_HOLDING_REGISTER	185	10	°C	2	-250	400	50
Autotila suodatinaika	MODBUS_HOLDING_REGISTER	186	1	h	4	0	48	24
Maks. ero menolämpötila, kompressori	MODBUS_HOLDING_REGISTER	187	10	°C	2	10	250	100
Maks. ero menolämpötila, lisälämpö	MODBUS_HOLDING_REGISTER	188	10	°C	2	10	240	30
Alhainen lämmönkeruu hälytys auto palautus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	189	1		4	0	1	0
Alhainen lämmönkeruu ulos hälytys lämpötila (EP14)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	190	10	°C	2	-120	150	-80
Korkea lämmönkeruu sisään hälytys aktiivinen	MODBUS_HOLDING_REGISTER	191	1		4	1	1	1
Korkea lämmönkeruu sisään hälytyslämpötila	MODBUS_HOLDING_REGISTER	192	10	°C	2	100	300	300
Aikaformaatti	MODBUS_HOLDING_REGISTER	194	1		4	0	1	1
Hälytystoimenpide, laske huonelämpötilaa	MODBUS_HOLDING_REGISTER	196	1		4	0	1	0
Hälytystoimenpide, laske käyttöveden lämpötilaa	MODBUS_HOLDING_REGISTER	197	1		4	0	1	1
Varakäyttö hälytyksen yhteydessä	MODBUS_HOLDING_REGISTER	198	1		4	0	0	0
Käytä huoneanturi lämmitysjärjestelmä 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	199	1		4	0	1	0
Käytä huoneanturi lämmitysjärjestelmä 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	200	1		4	0	1	0
Käytä huoneanturi lämmitysjärjestelmä 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	201	1		4	0	1	0
Käytä huoneanturi lämmitysjärjestelmä 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	202	1		4	0	1	0
Huoneanturin asetusarvo lämmitysjärjestelmä 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	203	10	°C	2	50	300	200
Huoneanturin asetusarvo lämmitysjärjestelmä 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	204	10	°C	2	50	300	200
Huoneanturin asetusarvo lämmitysjärjestelmä 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	205	10	°C	2	50	300	200
Huoneanturin asetusarvo lämmitysjärjestelmä 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	206	10	°C	2	50	300	200
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	207	10		4	0	60	20
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	208	10		4	0	60	20
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	209	10		4	0	60	20
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	210	10		4	0	60	20
Tulo AUX5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	211	1		4	0	67	0
Tulo AUX4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	212	1		4	0	67	0
Tulo AUX3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	213	1		4	0	67	0
Tulo AUX2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	214	1		4	0	67	0
Tulo AUX1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	215	1		4	0	67	0
Lähtö AUX1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	216	1		4	0	30	0
Käyttövesikierron kiertovesipumpun nopeus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	217	1	%	4	1	100	70
Lämmityksen kiertovesipumpun nopeus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	218	1	%	4	1	100	70
Nopeus altaan kiertovesipumppu	MODBUS_HOLDING_REGISTER	219	1	%	4	1	100	70
Kiertovesipumpun nopeus odotustilassa	MODBUS_HOLDING_REGISTER	220	1	%	4	1	100	30
Kiertovesipumpun nopeus, passiivinen jäähdytys (EP14)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	221	1	%	4	1	100	70
Nopeus lämmönkeruupumppu	MODBUS_HOLDING_REGISTER	222	1	%	4	1	100	100
id:3968	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2752	1		5	1	3600	5
Lämmitysjärjestelmän esiasetettu virtausasetus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	223	1		4	0	3	1
id:3977	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2753	1		4	21	22	21
Lisää käyttövettä (minuuttien määrä)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	225	1		5	0	0	0
id:4045	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5245	1	°C	1	1	40	8
id:4046	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5247	1	°C	1	0	40	4
id:4049	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5249	1		4	0	1	0
id:4050	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5250	1		4	0	1	0
id:4051	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5251	1		4	0	1	0
Toimintatila	MODBUS_HOLDING_REGISTER	237	1		4	0	0	0
FLM 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	675	1		4	0	1	0
FLM 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	676	1		4	0	1	0
FLM 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	677	1		4	0	1	0
FLM 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	678	1		4	0	1	0
AM ero käynnistä lisälämpö	MODBUS_HOLDING_REGISTER	679	1	AM	2	100	2000	400
Jäähdytys/lämmitysanturin asetusarvo	MODBUS_HOLDING_REGISTER	681	10		2	50	400	210
Allas 2 lisävaruste	MODBUS_HOLDING_REGISTER	684	1		4	0	1	0
Allas 1 lisävaruste	MODBUS_HOLDING_REGISTER	685	1		4	0	1	0
Lisäkäyttövesi	MODBUS_HOLDING_REGISTER	694	1		4	0	1	0
Manuaalinen kiertovesipumpun nopeus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	695	1	%	1	0	1	0
Lisää käyttövettä	MODBUS_HOLDING_REGISTER	697	1		1	0	0	0
Käynnistysero AM, porrasohjattu lisälämmönlähtö	MODBUS_HOLDING_REGISTER	703	1	AM	2	0	2000	400
Lisäkäyttövesi shuntti päälle/pois	MODBUS_HOLDING_REGISTER	705	1		4	0	1	0
Tuloilmakäyrä SAM, ulkolämpötila (T3)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	711	10	°C	2	-400	200	150
Tuloilmakäyrä SAM, ulkolämpötila (T2)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	712	10	°C	2	-390	190	0
Tuloilmakäyrä SAM, ulkolämpötila (T1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	713	10	°C	2	-400	200	-150
Tuloilmakäyrä SAM, toivottu tuloilman lämpötila tietyssä ulkolämpötilassa (T3)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	714	10	°C	2	160	220	180
Tuloilmakäyrä SAM, toivottu tuloilman lämpötila tietyssä ulkolämpötilassa (T2)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	715	10	°C	2	160	220	180
Tuloilmakäyrä SAM, toivottu tuloilman lämpötila tietyssä ulkolämpötilassa (T1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	716	10	°C	2	160	220	180
id:4591	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5256	1		1	5	80	30
Jäähdytys kytketty, lämmitysjärjestelmä 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	726	1		4	0	1	1
ACS	MODBUS_HOLDING_REGISTER	731	1		4	0	1	0
id:4617	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5257	1		1	0	1	0
Säätimen suurin nopeus lataus/lämmönsiirtopumppu (EB100)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	740	1	%	4	50	100	100
id:4660	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5267	1		4	0	0	0
Shuntattu lämmönkeruu, lisävaruste	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5268	1		4	0	1	0
Shuntattu lämmönkeruu, maks. lämpötila	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5271	1	°C	4	0	30	20
Lisälämpö vaihtoventtiilin jälkeen	MODBUS_HOLDING_REGISTER	758	1		4	0	0	0
Lämmitys (SG Ready)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	760	1		4	0	1	1
Asetettu kompressoritaajuus, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	766	1	%	4	1	100	1
id:4703	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5272	1		4	0	1	0
id:4704	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5273	1		4	0	1	0
id:4705	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5274	1		4	0	1	0
id:4706	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5275	1		4	0	1	0
id:4707	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5276	1		4	0	1	0
id:4708	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5277	1		4	0	1	0
id:4709	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5278	1		4	0	1	0
id:4710	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5279	1		4	0	1	0
Tulo AUX6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	767	1		4	0	67	0
Nopeus kiertovesipumppu, odotustila (EB100)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	842	1	%	4	0	0	0
Aktivoitu (Smart Price Adaption)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	843	1		4	0	1	0
(SPA), jäähdytys aktivoitu	MODBUS_HOLDING_REGISTER	849	1		4	0	1	1
(SPA), alue	MODBUS_HOLDING_REGISTER	851	1		4	0	255	255
Automaattinen nopeus kiertovesipumppu, käyttövesi	MODBUS_HOLDING_REGISTER	852	1	%	1	0	1	1
Automaattinen nopeus kiertovesipumppu, lämmitys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	853	1	%	1	0	1	1
Automaattinen nopeus kiertovesipumppu, allas	MODBUS_HOLDING_REGISTER	854	1	%	1	0	1	1
Lämmityksen kiertovesipumpun maksiminopeus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	858	1	%	4	50	100	100
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	893	1		1	-10	10	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	894	1		1	-10	10	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	895	1		1	-10	10	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	896	1		1	-10	10	0
Ulkoinen säätö huoneanturilla lämmitysjärjestelmä 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	897	10	°C	2	50	300	200
Ulkoinen säätö huoneanturilla lämmitysjärjestelmä 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	898	10	°C	2	50	300	200
Ulkoinen säätö huoneanturilla lämmitysjärjestelmä 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	899	10	°C	2	50	300	200
Ulkoinen säätö huoneanturilla lämmitysjärjestelmä 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	900	10	°C	2	50	300	200
Alusta invertteri	MODBUS_HOLDING_REGISTER	903	1		4	0	0	0
Pakota invertterin alustus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	904	1		4	0	0	0
Lämmitysjärjestelmä 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	905	1		4	0	1	0
Lämmitysjärjestelmä 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	906	1		4	0	1	0
Lämmitysjärjestelmä 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	907	1		4	0	1	0
Lämmitysjärjestelmä 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	908	1		4	0	1	0
Lämmitys kytketty, lämmitysjärjestelmä 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	932	1		4	0	1	1
ERS 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	933	1		4	0	1	0
EB103/104-GP12	MODBUS_HOLDING_REGISTER	939	1		4	0	1	0
EB105/106-GP12	MODBUS_HOLDING_REGISTER	940	1		4	0	1	0
EB107/108-GP12	MODBUS_HOLDING_REGISTER	941	1		4	0	1	0
Estoalue 2 aktivoidaan	MODBUS_HOLDING_REGISTER	942	1		1	0	1	0
Estoalue 1 aktivoidaan	MODBUS_HOLDING_REGISTER	943	1		1	0	1	0
id:4969	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5295	1		4	0	1	0
id:4970	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5296	1		4	0	1	0
id:4971	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5297	1	Hz	4	20	117	20
id:4972	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5298	1	Hz	4	20	117	20
id:4973	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5299	1	Hz	4	23	120	23
id:4974	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5300	1	Hz	4	23	120	23
Käytä huoneanturi lämmitysjärjestelmä 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	948	1		4	0	1	0
Käytä huoneanturi lämmitysjärjestelmä 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	949	1		4	0	1	0
Käytä huoneanturi lämmitysjärjestelmä 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	950	1		4	0	1	0
Käytä huoneanturi lämmitysjärjestelmä 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	951	1		4	0	1	0
Huoneanturin asetusarvo lämmitysjärjestelmä 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	952	10	°C	2	50	300	200
Huoneanturin asetusarvo lämmitysjärjestelmä 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	953	10	°C	2	50	300	200
Huoneanturin asetusarvo lämmitysjärjestelmä 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	954	10	°C	2	50	300	200
Huoneanturin asetusarvo lämmitysjärjestelmä 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	955	10	°C	2	50	300	200
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	956	10		4	0	60	20
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	957	10		4	0	60	20
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	958	10		4	0	60	20
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	959	10		4	0	60	20
Virtamuuntaja suhde	MODBUS_HOLDING_REGISTER	980	1		5	300	3000	300
Huoneanturi asetusarvo lämmitysjärjestelmä 8, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	981	10	°C	2	50	350	250
Huoneanturi asetusarvo lämmitysjärjestelmä 7, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	982	10	°C	2	50	350	250
Huoneanturi asetusarvo lämmitysjärjestelmä 6, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	983	10	°C	2	50	350	250
Huoneanturi asetusarvo lämmitysjärjestelmä 5, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	984	10	°C	2	50	350	250
Huoneanturi asetusarvo lämmitysjärjestelmä 4, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	985	10	°C	2	50	350	250
Huoneanturi asetusarvo lämmitysjärjestelmä 3, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	986	10	°C	2	50	350	250
Huoneanturi asetusarvo lämmitysjärjestelmä 2, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	987	10	°C	2	50	350	250
Huoneanturi asetusarvo lämmitysjärjestelmä 1, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	988	10	°C	2	50	350	250
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 8, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	989	10		4	0	60	10
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 7, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	990	10		4	0	60	10
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 6, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	991	10		4	0	60	10
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 5, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	992	10		4	0	60	10
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 4, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	993	10		4	0	60	10
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 3, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	994	10		4	0	60	10
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 2, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	995	10		4	0	60	10
Huoneanturin kerroin lämmitysjärjestelmä 1, jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	996	10		4	0	60	10
Asetusarvo (RH)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	997	1	%	1	30	90	60
HTS 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	998	1		4	0	1	0
OPT	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1015	1		4	0	1	0
AM käynnistysero (OPT)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1016	1	AM	2	10	2000	700
Poistoilmapuhallin nopeus 4 (ERS 1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1021	1	%	4	0	100	100
Poistoilmapuhallin nopeus 3 (ERS 1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1022	1	%	4	0	100	80
Poistoilmapuhallin nopeus 2 (ERS 1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1023	1	%	4	0	100	30
Poistoilmapuhallin nopeus 1 (ERS 1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1024	1	%	4	0	100	0
Poistoilmapuhallin normaali nopeus (ERS 1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1025	1	%	4	1	100	75
Termostaatti (ACS)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1026	1		4	0	1	0
Suodatusaika (BT64)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1027	1	min	4	5	30	5
(ACS) - Termostaatti, hystereesi kompressorien välillä	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1028	1	°C	1	1	10	2
Käynnistyslämpötila (BT64)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1029	1	°C	1	-8	30	10
Lämpötila vaihdolle porakaivoon	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1030	1	°C	1	-8	30	0
Ohituslämpötila (ERS 1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1044	1	°C	4	2	10	4
Virtausanturi aktivoitu X22	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1049	1		4	0	1	0
Maks. sis. lisäläm. SG Ready	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1052	100	kW	2	0	900	700
Hystereesi (OPT)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1066	1		2	10	2000	100
PV-paneeli vaikuttaa lämmitykseen (EME)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1069	1		4	0	1	0
PV-paneeli vaikuttaa käyttöveteen (EME)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1070	1		4	0	1	0
Viive EME	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1071	1		5	0	0	0
Alhainen lämmönkeruu ulos hälytys lämpötila (EP15)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1072	10	°C	2	-120	150	-80
Pumppu 4 (FLM)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1074	1		4	0	1	0
Pumppu 3 (FLM)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1075	1		4	0	1	0
Pumppu 2 (FLM)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1076	1		4	0	1	0
Sulatusaika (FLM 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1077	1	h	4	1	30	10
Sulatusaika (FLM 3)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1078	1	h	4	1	30	10
Sulatusaika (FLM 2)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1079	1	h	4	1	30	10
Jäähdytys (FLM 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1080	1		4	0	1	0
Jäähdytys (FLM 3)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1081	1		4	0	1	0
Jäähdytys (FLM 2)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1082	1		4	0	1	0
Pumpun nopeus (FLM 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1083	1	%	4	1	100	100
Pumpun nopeus (FLM 3)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1084	1	%	4	1	100	100
Pumpun nopeus (FLM 2)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1085	1	%	4	1	100	100
Pumpun nopeus (FLM 1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1086	1	%	4	1	100	100
Ylilämpötila (FLM 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1087	10	°C	4	10	100	30
Ylilämpötila (FLM 3)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1088	10	°C	4	10	100	30
Ylilämpötila (FLM 2)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1089	10	°C	4	10	100	30
Ylilämpötila (FLM 1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1090	10	°C	4	10	100	30
Asetusarvo, jäähdytys (FLM 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1091	10	°C	2	50	400	210
Asetusarvo, jäähdytys (FLM 3)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1092	10	°C	2	50	400	210
Asetusarvo, jäähdytys (FLM 2)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1093	10	°C	2	50	400	210
Asetusarvo, jäähdytys (FLM 1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1094	10	°C	2	50	400	210
AUX esto (OPT)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1095	1		4	0	0	0
Ulkoilman sekoitus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1096	1		4	0	1	0
Älykoti huoneohjaus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1102	1		4	0	1	0
Nopeus lämmönkeruupumppu, odotustila (EP14)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1103	1	%	4	0	100	30
Smart Energy Source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1105	1		4	0	1	0
Ohjausmenetelmä, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1106	1		4	0	1	0
Sähkön hinta, erityinen, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1107	1		4	0	2	0
Sähkön hinta, kiinteä, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1108	1		5	0	10000	100
Sähkön hinta smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1109	1		4	0	1	0
Sähkön hinta, kiinteä, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1110	1		5	0	10000	100
Sähkön hinta smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1111	1		4	0	3	0
Sähkön hinta, kiinteä, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1112	1		5	0	10000	100
Sähkön hinta smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1113	1		4	0	1	0
Sähkön hinta, kiinteä, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1114	1		5	0	10000	100
Sähkön hinta smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1115	1		4	0	1	0
Sähkön hinta, kiinteä, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1116	1		5	0	10000	100
Ensisijainen tekijä, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1117	10		4	0	50	25
Ensisijainen tekijä, shunttilisälämmönlähde smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1118	10		4	0	50	10
Ensisijainen tekijä, ulkoinen lisälämpöporras smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1119	10		4	0	50	10
Ensisijainen tekijä, OPT10 smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1120	10		4	0	50	10
OPT10, korkea tariffihinta smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1121	1		5	1	10000	100
OPT10, matala tariffihinta smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1122	1		5	1	10000	100
ulkoinen lisälämpöporras, korkea tariffihinta smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1123	1		5	1	10000	100
ulkoinen lisälämpöporras, matala tariffihinta smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1124	1		5	1	10000	100
Shunttilisälämmönlähde, korkea tariffihinta smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1125	1		5	1	10000	100
Shunttilisälämmönlähde, matala tariffihinta smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1126	1		5	1	10000	100
Sähkön hinta kiinteä, korkea tariffi smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1127	1		5	1	10000	100
Sähkön hinta kiinteä, matala tariffi smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1128	1		5	1	10000	100
Sähkön hinta muuttuva, korkea tariffi smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1129	1		5	1	10000	100
Sähkön hinta muuttuva, matala tariffi smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1130	1		5	1	10000	100
AM käynnistyslähde, prioriteetti 5  smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1131	1		2	100	2000	400
AM käynnistyslähde, prioriteetti 4  smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1132	1		2	100	2000	400
AM käynnistyslähde, prioriteetti 3  smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1133	1		2	100	2000	400
AM käynnistyslähde, prioriteetti 2  smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1134	1		2	100	2000	400
AM käynnistyslähde, prioriteetti 1  smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1135	1		2	-2000	-10	-60
Aloituspäivä, tariffi smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1136	1		4	1	31	1
Lopetuspäivä, tariffi smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1137	1		4	1	31	31
Käynnistyskuukausi, tariffi smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1138	1		4	1	12	1
Lopetuskuukausi, tariffi smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1139	1		4	1	12	12
Aloituspäivä, kiinteä tariffi smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1172	1		4	1	31	1
Lopetuspäivä, kiinteä tariffi smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1173	1		4	1	31	31
Käynnistyskuukausi, kiinteä tariffi smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1174	1		4	1	12	1
Lopetuskuukausi, kiinteä tariffi smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1175	1		4	1	12	12
Aloituspäivä, tariffi OPT10 smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1208	1		4	1	31	1
Lopetuspäivä, tariffi OPT10 smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1209	1		4	1	31	31
Käynnistyskuukausi, tariffi OPT10 smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1210	1		4	1	12	1
Lopetuskuukausi, tariffi OPT10 smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1211	1		4	1	12	12
Aloituspäivä tariffi, shunttilisälämmönlähde smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1244	1		4	1	31	1
Lopetuspäivä tariffi, shunttilisälämmönlähde  smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1245	1		4	1	31	31
Aloituskuukausi tariffi, shunttilisälämmönlähde smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1246	1		4	1	12	1
Lopetuskuukausi tariffi, shunttilisälämmönlähde smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1247	1		4	1	12	12
Aloituspäivä tariffi, ulkoinen porraslisälämmönlähde smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1280	1		4	1	31	1
Lopetuspäivä tariffi, ulkoinen porraslisälämmönlähde  smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1281	1		4	1	31	31
Aloituskuukausi tariffi, ulkoinen porraslisälämmönlähde smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1282	1		4	1	12	1
Lopetuskuukausi tariffi, ulkoinen porraslisälämmönlähde smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1283	1		4	1	12	12
Pohjavesipumppu lämpötila hälytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1316	1		4	0	1	0
Pohjavesipumppu lämpötilahälytystaso	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1317	1	°C	1	-15	20	3
Kiinteä delta T, lämmönkeruupumppu	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1318	1	°C	4	2	10	4
Lämmönkeruupumppu autotila	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1319	1		1	0	2	1
Maks. ero, SES prio 1 energialähde	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1326	10	°C	2	10	250	100
Maks. ero, SES alempi prio energialähde	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1327	10	°C	2	10	250	70
Delta lämmönkeruupumppu, passiivinen jäähdytys	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1328	1	°C	4	1	15	4
Asennettu (EB101)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1550	1		4	0	1	0
EME20	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4000	1		4	0	1	0
Todellinen teho	MODBUS_INPUT_REGISTER	2176	1	W	6	0	0	0
Kiertovesipumpun nopeus, passiivinen jäähdytys (EP15)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4006	1	%	4	1	100	70
Kiertovesipumpun nopeus, aktiivinen jäähdytys (EP15)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4007	1	%	4	1	100	70
Pohjavesipumpun ohjaussignaali	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4012	1		1	0	0	0
BT12 offset	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4014	10	°C	1	-50	50	0
Kokonaiskeskiteho (EME 20)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2178	100	kW	6	0	0	0
Kokonaisenergia	MODBUS_INPUT_REGISTER	2180	10	kWh	3	0	0	0
ERS 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4076	1		4	0	1	0
ERS 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4077	1		4	0	1	0
ERS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4078	1		4	0	1	0
id:6486	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4135	1		4	0	1	0
id:6756	MODBUS_INPUT_REGISTER	2004	10	%RH	2	0	0	0
id:6757	MODBUS_INPUT_REGISTER	2005	10	%RH	2	0	0	0
id:6758	MODBUS_INPUT_REGISTER	2006	10	%RH	2	0	0	0
HTS 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1981	1		4	0	1	0
HTS 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1982	1		4	0	1	0
HTS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1983	1		4	0	1	0
Ulkoinen säätö, jäähdytys lämmitysjärjestelmä 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4138	1		1	-10	10	0
Ulkoinen säätö, jäähdytys lämmitysjärjestelmä 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4139	1		1	-10	10	0
Ulkoinen säätö, jäähdytys lämmitysjärjestelmä 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4140	1		1	-10	10	0
Ulkoinen säätö jäähdytys lämmitysjärjestelmä 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4141	1		1	-10	10	0
Ulkoinen säätö, jäähdytys lämmitysjärjestelmä 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4142	1		1	-10	10	0
Ulkoinen säätö, jäähdytys lämmitysjärjestelmä 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4143	1		1	-10	10	0
Ulkoinen säätö, jäähdytys lämmitysjärjestelmä 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4144	1		1	-10	10	0
Ulkoinen säätö, jäähdytys lämmitysjärjestelmä 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4145	1		1	-10	10	0
Ulkoinen säätö huoneanturilla, jäähdytys lämmitysjärjestelmä 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4146	10	°C	2	50	300	200
Ulkoinen säätö huoneanturilla, jäähdytys lämmitysjärjestelmä 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4147	10	°C	2	50	300	200
Ulkoinen säätö huoneanturilla, jäähdytys lämmitysjärjestelmä 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4148	10	°C	2	50	300	200
Ulkoinen säätö huoneanturilla, jäähdytys lämmitysjärjestelmä 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4149	10	°C	2	50	300	200
Ulkoinen säätö huoneanturilla, jäähdytys lämmitysjärjestelmä 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4150	10	°C	2	50	300	200
Ulkoinen säätö huoneanturilla, jäähdytys lämmitysjärjestelmä 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4151	10	°C	2	50	300	200
Ulkoinen säätö huoneanturilla, jäähdytys lämmitysjärjestelmä 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4152	10	°C	2	50	300	200
Ulkoinen säätö huoneanturilla, jäähdytys lämmitysjärjestelmä 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4153	10	°C	2	50	300	200
Todellinen teho	MODBUS_INPUT_REGISTER	2727	100	kW	6	0	0	0
id:6917	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4072	1		4	0	200	1
id:6918	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4073	1		4	0	20	1
id:6920	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4074	1		4	0	20	0
id:6921	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4075	1		4	1	100	15
id:6922	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4154	1		4	0	20	3
id:6923	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4155	1		4	0	20	2
Estoalue 1 (EB102)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4164	1		4	0	1	0
Estoalue 1 (EB103)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4165	1		4	0	1	0
Estoalue 1 (EB104)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4166	1		4	0	1	0
Estoalue 1 (EB105)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4167	1		4	0	1	0
Estoalue 1 (EB106)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4168	1		4	0	1	0
Estoalue 1 (EB107)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4169	1		4	0	1	0
Estoalue 1 (EB108)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4170	1		4	0	1	0
id:6977	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4201	1		4	0	100	0
Teho [kW], joka tarvitaan mitoittavassa ulkolämpötilassa	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4199	1	kW	5	1	1000	10
Teho MUT:ssa, manuaalinen arvo	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4200	1		4	0	1	0
Esto toimenpiteet (ERS 3)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4100	1		4	0	2	2
Esto toimenpiteet (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4101	1		4	0	2	2
id:7048	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5227	1		4	0	1	0
id:7122	MODBUS_INPUT_REGISTER	2401	10	V	1	0	0	0
id:7123	MODBUS_INPUT_REGISTER	2402	10	V	1	0	0	0
id:7124	MODBUS_INPUT_REGISTER	2403	10	V	1	0	0	0
id:7125	MODBUS_INPUT_REGISTER	2404	10	V	1	0	0	0
id:7126	MODBUS_INPUT_REGISTER	2405	10	V	1	0	0	0
id:7127	MODBUS_INPUT_REGISTER	2406	10	V	1	0	0	0
id:7128	MODBUS_INPUT_REGISTER	2407	10	V	1	0	0	0
id:7138	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5441	1	%	4	0	100	70
id:7139	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5442	1		4	0	1	0
id:7140	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5443	1		4	0	1	0
id:7141	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5444	1	%	4	0	100	70
id:7142	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5445	1		4	0	1	0
id:7143	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5446	1		4	0	1	0
id:7144	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5447	1	%	4	0	100	70
id:7145	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5448	1		4	0	1	0
id:7146	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5449	1		4	0	1	0
id:7147	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5450	1	%	4	0	100	70
id:7148	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5451	1		4	0	1	0
id:7149	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5452	1		4	0	1	0
id:7150	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5453	1	%	4	0	100	70
EB103/104-GP12	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5454	1		4	0	1	0
id:7176	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5455	1		4	0	1	0
id:7943	MODBUS_INPUT_REGISTER	2399	10	%	5	0	0	0
id:7944	MODBUS_INPUT_REGISTER	2400	10	%	5	0	0	0
id:8002	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1996	1	%	1	-15	10	-3
id:8003	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1997	1	%	4	1	254	65
Alin sallittu nopeus (EB100 GP1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5351	1	%	4	1	50	1
Järjestelmä 1 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	176	1		4	0	1	0
Järjestelmä 2 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	177	1		4	0	1	0
Järjestelmä 3 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	178	1		4	0	1	0
Järjestelmä 4 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	179	1		4	0	1	0
Järjestelmä 4 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1998	1		4	0	1	0
Järjestelmä 4 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1999	1		4	0	1	0
Järjestelmä 4 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2000	1		4	0	1	0
Järjestelmä 4 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2001	1		4	0	1	0
id:8302	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5388	1		4	0	1	0
id:8916	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5389	1	%	4	1	100	100
id:8982	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5390	1		4	0	0	0
Aloitusopas on suoritettu	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2742	1		4	0	1	1
Äänimerkki hälyt. yhteydessä	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5326	1		4	0	1	1
Näppäinääni	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5327	1		4	0	1	1
ERS S40 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3057	1		4	0	1	0
Lämmitys, auto	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3059	1		4	0	1	1
Tekijä	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3033	1		4	1	10	5
id:10881	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3062	1		4	0	1	0
id:10890	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3063	1		4	0	1	0
id:12332	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2767	1		2	-32768	32767	-32768
id:12333	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2768	1		2	-32768	32767	-32768
id:12334	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2769	1		2	-32768	32767	-32768
id:12335	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2770	1		2	-32768	32767	-32768
id:12336	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2771	1		2	-32768	32767	-32768
id:12337	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2772	1		2	-32768	32767	-32768
id:12338	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2773	1		2	-32768	32767	-32768
id:12339	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2774	1		2	-32768	32767	-32768
id:12340	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2775	1		2	-32768	32767	-32768
id:12341	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2776	1		2	-32768	32767	-32768
id:12342	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2777	1		2	-32768	32767	-32768
id:12343	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2778	1		2	-32768	32767	-32768
id:12344	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2779	1		2	-32768	32767	-32768
id:12345	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2780	1		2	-32768	32767	-32768
id:12346	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2781	1		2	-32768	32767	-32768
id:12347	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2782	1		2	-32768	32767	-32768
id:12348	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2783	1		2	-32768	32767	-32768
id:12349	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2784	1		2	-32768	32767	-32768
id:12350	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2785	1		2	-32768	32767	-32768
id:12351	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2786	1		2	-32768	32767	-32768
id:12352	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2787	1		2	-32768	32767	-32768
id:12353	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2788	1		2	-32768	32767	-32768
id:12354	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2789	1		2	-32768	32767	-32768
id:12355	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2790	1		2	-32768	32767	-32768
id:12356	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2791	1		2	-32768	32767	-32768
id:12357	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2792	1		2	-32768	32767	-32768
id:12358	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2793	1		2	-32768	32767	-32768
id:12359	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2794	1		2	-32768	32767	-32768
id:12360	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2795	1		2	-32768	32767	-32768
id:12361	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2796	1		2	-32768	32767	-32768
id:12362	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2797	1		2	-32768	32767	-32768
id:12363	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2798	1		2	-32768	32767	-32768
id:12364	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2799	1		2	-32768	32767	-32768
id:12365	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2800	1		2	-32768	32767	-32768
id:12366	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2801	1		2	-32768	32767	-32768
id:12367	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2802	1		2	-32768	32767	-32768
id:12368	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2803	1		2	-32768	32767	-32768
id:12369	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2804	1		2	-32768	32767	-32768
id:12370	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2805	1		2	-32768	32767	-32768
id:12371	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2806	1		2	-32768	32767	-32768
id:12372	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2807	1		2	-32768	32767	-32768
id:12373	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2808	1		2	-32768	32767	-32768
id:12374	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2809	1		2	-32768	32767	-32768
id:12375	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2810	1		2	-32768	32767	-32768
id:12376	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2811	1		2	-32768	32767	-32768
id:12377	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2812	1		2	-32768	32767	-32768
id:12378	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2813	1		2	-32768	32767	-32768
id:12379	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2814	1		2	-32768	32767	-32768
id:12380	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2815	1		2	-32768	32767	-32768
id:12381	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2816	1		2	-32768	32767	-32768
id:12382	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2817	1		2	-32768	32767	-32768
id:12383	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2818	1		2	-32768	32767	-32768
id:12384	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2819	1		2	-32768	32767	-32768
Aikaväli	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3088	1		4	0	1	0
Vuosien määrä	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3089	1		4	1	10	1
Kuukaudet	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3090	1		6	0	4095	4095
id:12388	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5307	1		4	0	0	0
Näytä ulkolämpötila	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3096	1		4	0	0	0
Näytä sisälämpötila	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3097	1		4	0	0	0
Aktiiviset päivät	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3066	1		4	0	127	0
Aktiiviset päivät	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3067	1		4	0	127	0
Aktiiviset päivät	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3068	1		4	0	127	0
Aktiiviset päivät	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3069	1		4	0	127	0
Aktiiviset päivät	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3070	1		4	0	127	0
Käynnistysaika	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5393	1		-	-	-	-
Käynnistysaika	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5397	1		-	-	-	-
Pysäytysaika	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5401	1		-	-	-	-
id:12504	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2854	1		5	0	600	504
id:12505	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2855	1		5	0	600	24
id:12506	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2856	10		4	0	100	7
id:12507	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2895	1	s	5	0	600	180
id:12508	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2896	1		4	0	20	5
id:12509	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2897	1		4	0	10	1
id:12510	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2898	1	°C	1	0	0	0
id:12511	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2899	1	s	4	0	180	90
id:12522	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2909	1	°C	1	-50	50	10
id:12523	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2910	1	°C	4	0	0	0
id:12524	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2911	1	°C	4	0	0	0
id:12525	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2912	1	s	5	0	600	180
id:12526	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2913	1	°C	5	0	0	0
id:12527	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2914	1		4	0	50	6
id:12528	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2919	1	s	5	0	600	60
id:12529	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2920	1	°C	4	0	0	0
id:12530	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2853	1		4	0	10	2
id:12531	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2852	1		4	0	10	1
id:12532	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2846	10		5	0	100	20
id:12533	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2847	10		4	0	100	20
id:12534	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2848	10		5	0	100	5
id:12535	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2849	10		4	0	100	20
id:12536	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2850	10		4	0	100	10
id:12537	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2851	10		4	0	100	5
id:12538	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2925	1		5	0	500	55
id:12539	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2926	1		5	0	500	480
id:12540	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2870	10		4	0	100	30
id:12541	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2871	10		4	0	100	20
id:12542	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2872	10		4	0	100	10
id:12543	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2873	10		4	0	100	5
id:12544	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2874	10		4	0	100	10
id:12545	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2875	10		4	0	100	10
id:12546	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2915	10		5	0	5000	480
id:12547	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2840	10		5	0	5000	240
id:12548	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2841	10		5	0	5000	240
id:12549	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2842	100		5	0	1000	2
id:12550	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2843	100		5	0	1000	2
id:12551	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2844	100		5	0	1000	5
id:12552	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2845	100		5	0	1000	5
id:12553	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2916	100		5	0	5000	100
id:12554	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2917	100		5	0	5000	0
id:12555	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2918	10		4	0	100	20
id:12556	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2890	1		2	0	500	60
id:12557	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2891	1		2	0	500	40
id:12558	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2892	1		2	0	500	20
id:12559	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2894	1		2	0	500	20
id:12560	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2927	1		2	0	500	40
id:12561	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2928	1	s	4	0	100	30
id:12562	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2929	1	s	5	0	10000	1200
id:12563	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2930	1	s	5	0	10000	1200
id:12564	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2931	1	s	5	0	10000	420
id:12565	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2932	1		4	0	100	8
id:12566	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2933	1		4	0	100	6
id:12567	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2885	1	s	5	0	1000	100
id:12568	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2886	1	s	5	0	1000	100
id:12569	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2887	1	s	5	0	1000	100
id:12570	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2888	1	s	5	0	1000	100
id:12571	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2889	1	s	5	0	1000	100
id:12572	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2861	1	s	5	0	10000	600
id:12573	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2862	1	s	5	0	10000	600
id:12574	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2863	1	s	5	0	10000	300
id:12575	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2864	1	s	5	0	10000	300
id:12576	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2865	1	s	5	0	10000	300
id:12577	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2866	1	s	5	0	10000	300
id:12578	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2867	1	s	5	0	10000	300
id:12579	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2868	1	s	5	0	10000	1500
id:12580	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2869	1	s	5	0	10000	1500
id:12581	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2934	1	s	4	0	50	30
id:12582	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2935	1		4	1	50	10
id:12583	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2936	1	s	4	3	30	10
id:12584	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2937	100		2	0	100	5
id:12585	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2938	1		5	0	255	32
id:12586	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2939	1	s	5	0	20	3
id:12587	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2940	1	s	5	0	20	3
id:12588	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2941	1	s	5	0	20	3
id:12650	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3104	1		-	-	-	-
id:12651	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3144	1		-	-	-	-
id:12652	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3184	1		-	-	-	-
id:12653	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3224	1		-	-	-	-
id:12654	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3264	1		-	-	-	-
id:12655	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3304	1		-	-	-	-
id:12656	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3344	1		-	-	-	-
id:12657	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3384	1		-	-	-	-
id:12658	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3424	1		-	-	-	-
id:12659	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3464	1		-	-	-	-
id:12660	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3504	1		-	-	-	-
id:12661	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3544	1		-	-	-	-
id:12662	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3584	1		-	-	-	-
id:12663	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3624	1		-	-	-	-
id:12664	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3664	1		-	-	-	-
id:12665	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3704	1		-	-	-	-
id:12666	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3744	1		-	-	-	-
id:12667	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3784	1		-	-	-	-
id:12668	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3824	1		-	-	-	-
id:12669	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3864	1		-	-	-	-
id:12670	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3904	1		-	-	-	-
id:12671	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2978	1		4	0	3	0
id:12672	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2979	1		4	0	3	0
id:12673	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2980	1		4	0	3	0
id:12674	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2981	1		4	0	3	0
id:12675	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2982	1		4	0	3	0
id:12676	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2983	1		4	0	3	0
id:12677	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2984	1		4	0	3	0
id:12678	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2985	1		4	0	3	0
id:12679	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2986	1		4	0	15	0
id:12680	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2987	1		4	0	15	0
id:12681	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2988	1		4	0	15	0
id:12682	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2989	1		4	0	15	0
id:12683	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2990	1		4	0	15	0
id:12684	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2991	1		4	0	15	0
id:12685	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2992	1		4	0	15	0
id:12686	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2993	1		4	0	15	0
id:12687	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2994	1		4	0	15	0
id:12688	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2995	1		4	0	15	0
id:12689	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2996	1		4	0	15	0
id:12690	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2997	1		4	0	15	0
id:12691	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2998	1		4	0	3	0
id:12692	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3944	1		6	0	0	0
id:12693	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3946	1		6	0	0	0
id:12694	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3948	1		6	0	0	0
id:12695	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3950	1		6	0	0	0
id:12696	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3952	1		6	0	0	0
id:12697	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3954	1		6	0	0	0
id:12698	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3956	1		6	0	0	0
id:12699	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3958	1		6	0	0	0
id:12700	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3960	1		6	0	0	0
id:12701	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3962	1		6	0	0	0
id:12702	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3964	1		6	0	0	0
id:12703	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3966	1		6	0	0	0
id:12704	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3968	1		6	0	0	0
id:12705	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3970	1		6	0	0	0
id:12706	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3972	1		6	0	0	0
id:12707	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3974	1		6	0	0	0
id:12708	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3976	1		6	0	0	0
id:12709	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3978	1		6	0	0	0
id:12710	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3980	1		6	0	0	0
id:12711	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3982	1		6	0	0	0
id:12712	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3984	1		6	0	0	0
id:12801	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2505	10	°C	3	50	300	200
id:12802	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2507	10	°C	3	50	300	200
id:12803	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2509	10	°C	3	50	300	200
id:12804	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2511	10	°C	3	50	300	200
id:12805	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2513	10	°C	3	50	300	200
id:12806	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2515	10	°C	3	50	300	200
id:12807	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2517	10	°C	3	50	300	200
id:12808	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2519	10	°C	3	50	300	200
id:12809	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2521	10	°C	3	50	300	200
id:12810	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2523	10	°C	3	50	300	200
id:12811	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2525	10	°C	3	50	300	200
id:12812	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2527	10	°C	3	50	300	200
id:12813	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2529	10	°C	3	50	300	200
id:12814	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2531	10	°C	3	50	300	200
id:12815	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2533	10	°C	3	50	300	200
id:12816	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2535	10	°C	3	50	300	200
id:12817	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2537	10	°C	3	50	300	200
id:12818	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2539	10	°C	3	50	300	200
id:12819	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2541	10	°C	3	50	300	200
id:12820	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2543	10	°C	3	50	300	200
id:12821	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2545	10	°C	3	50	300	200
id:12822	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2547	10	°C	3	50	300	200
id:12823	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2549	10	°C	3	50	300	200
id:12824	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2551	10	°C	3	50	300	200
id:12825	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2553	10	°C	3	50	300	200
id:12826	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2555	10	°C	3	50	300	200
id:12827	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2557	10	°C	3	50	300	200
id:12828	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2559	10	°C	3	50	300	200
id:12829	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2561	10	°C	3	50	300	200
id:12830	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2563	10	°C	3	50	300	200
id:12831	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2565	10	°C	3	50	300	200
id:12832	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2567	10	°C	3	50	300	200
id:12833	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2569	10	°C	3	50	300	200
id:12834	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2571	10	°C	3	50	300	200
id:12835	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2573	10	°C	3	50	300	200
id:12836	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2575	10	°C	3	50	300	200
id:12837	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2577	10	°C	3	50	300	200
id:12838	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2579	10	°C	3	50	300	200
id:12839	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2581	10	°C	3	50	300	200
id:12840	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2583	10	°C	3	50	300	200
id:12841	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2585	10	°C	3	50	350	250
id:12842	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2587	10	°C	3	50	350	250
id:12843	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2589	10	°C	3	50	350	250
id:12844	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2591	10	°C	3	50	350	250
id:12845	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2593	10	°C	3	50	350	250
id:12846	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2595	10	°C	3	50	350	250
id:12847	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2597	10	°C	3	50	350	250
id:12848	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2599	10	°C	3	50	350	250
id:12849	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2601	10	°C	3	50	350	250
id:12850	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2603	10	°C	3	50	350	250
id:12851	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2605	10	°C	3	50	350	250
id:12852	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2607	10	°C	3	50	350	250
id:12853	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2609	10	°C	3	50	350	250
id:12854	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2611	10	°C	3	50	350	250
id:12855	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2613	10	°C	3	50	350	250
id:12856	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2615	10	°C	3	50	350	250
id:12857	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2617	10	°C	3	50	350	250
id:12858	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2619	10	°C	3	50	350	250
id:12859	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2621	10	°C	3	50	350	250
id:12860	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2623	10	°C	3	50	350	250
id:12861	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2625	10	°C	3	50	350	250
id:12862	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2627	10	°C	3	50	350	250
id:12863	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2629	10	°C	3	50	350	250
id:12864	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2631	10	°C	3	50	350	250
id:12865	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2633	10	°C	3	50	350	250
id:12866	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2635	10	°C	3	50	350	250
id:12867	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2637	10	°C	3	50	350	250
id:12868	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2639	10	°C	3	50	350	250
id:12869	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2641	10	°C	3	50	350	250
id:12870	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2643	10	°C	3	50	350	250
id:12871	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2645	10	°C	3	50	350	250
id:12872	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2647	10	°C	3	50	350	250
id:12873	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2649	10	°C	3	50	350	250
id:12874	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2651	10	°C	3	50	350	250
id:12875	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2653	10	°C	3	50	350	250
id:12876	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2655	10	°C	3	50	350	250
id:12877	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2657	10	°C	3	50	350	250
id:12878	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2659	10	°C	3	50	350	250
id:12879	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2661	10	°C	3	50	350	250
id:12880	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2663	10	°C	3	50	350	250
id:13796	MODBUS_INPUT_REGISTER	2243	1		4	0	0	0
id:13797	MODBUS_INPUT_REGISTER	2244	1		4	0	0	0
id:13798	MODBUS_INPUT_REGISTER	2245	1		4	0	0	0
id:13799	MODBUS_INPUT_REGISTER	2246	1		4	0	0	0
id:13800	MODBUS_INPUT_REGISTER	2247	1		4	0	0	0
id:13801	MODBUS_INPUT_REGISTER	2248	1		4	0	0	0
id:13802	MODBUS_INPUT_REGISTER	2249	1		4	0	0	0
id:13803	MODBUS_INPUT_REGISTER	2250	1		4	0	0	0
Poikkeama jäähdytys (EME20)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2667	1		1	-10	0	-1
Poikkeama lämmitys  (EME20)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2668	1		4	0	10	1
Poikkeama allas  (EME20)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2669	1	°C	4	0	10	10
Jäähdytys (EME20)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2666	1		4	0	1	0
AUX (EME20)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2675	1		4	0	1	0
id:14052	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2670	1	kW	6	1	999	1
id:14061	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2672	1		4	0	1	0
Lämpötila ylikuormitus allas	MODBUS_HOLDING_REGISTER	0	1	°C	4	1	50	1
EME20 API	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2107	1		4	0	1	0
EME20 API Sisällytä itsekulutus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2108	1		4	0	1	0
EME20 API Käytettävissä oleva teho	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2109	1		5	0	65535	0
Ulkoinen säätötulo pääyksikkö (ECS1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2111	1		4	0	1	0
Ulkoinen säätötulo (ECS2)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2112	1		4	0	1	0
Ulkoinen säätötulo (ECS3)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2113	1		4	0	1	0
Ulkoinen säätötulo (ECS4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2114	1		4	0	1	0
Ulkoinen säätötulo (ECS5)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2115	1		4	0	1	0
Ulkoinen säätötulo (ECS6)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2116	1		4	0	1	0
Ulkoinen säätötulo (ECS7)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2117	1		4	0	1	0
Ulkoinen säätötulo (ECS8)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2118	1		4	0	1	0
Vyöhyke 1, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2119	1		4	0	1	0
Vyöhyke 2, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2120	1		4	0	1	0
Vyöhyke 3, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2121	1		4	0	1	0
Vyöhyke 4, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2122	1		4	0	1	0
Vyöhyke 5, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2123	1		4	0	1	0
Vyöhyke 6, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2124	1		4	0	1	0
Vyöhyke 7, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2125	1		4	0	1	0
Vyöhyke 8, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2126	1		4	0	1	0
Vyöhyke 9, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2127	1		4	0	1	0
Vyöhyke 10, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2128	1		4	0	1	0
Vyöhyke 11, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2129	1		4	0	1	0
Vyöhyke 12, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2130	1		4	0	1	0
Vyöhyke 13, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2131	1		4	0	1	0
Vyöhyke 14, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2132	1		4	0	1	0
Vyöhyke 15, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2133	1		4	0	1	0
Vyöhyke 16, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2134	1		4	0	1	0
Vyöhyke 17, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2135	1		4	0	1	0
Vyöhyke 18, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2136	1		4	0	1	0
Vyöhyke 19, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2137	1		4	0	1	0
Vyöhyke 20, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2138	1		4	0	1	0
Vyöhyke 21, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2139	1		4	0	1	0
Vyöhyke 22, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2140	1		4	0	1	0
Vyöhyke 23, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2141	1		4	0	1	0
Vyöhyke 24, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2142	1		4	0	1	0
Vyöhyke 25, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2143	1		4	0	1	0
Vyöhyke 26, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2144	1		4	0	1	0
Vyöhyke 27, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2145	1		4	0	1	0
Vyöhyke 28, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2146	1		4	0	1	0
Vyöhyke 29, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2147	1		4	0	1	0
Vyöhyke 30, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2148	1		4	0	1	0
Vyöhyke 31, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2149	1		4	0	1	0
Vyöhyke 32, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2150	1		4	0	1	0
Vyöhyke 33, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2151	1		4	0	1	0
Vyöhyke 34, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2152	1		4	0	1	0
Vyöhyke 35, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2153	1		4	0	1	0
Vyöhyke 36, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2154	1		4	0	1	0
Vyöhyke 37, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2155	1		4	0	1	0
Vyöhyke 38, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2156	1		4	0	1	0
Vyöhyke 39, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2157	1		4	0	1	0
Vyöhyke 40, johon vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2158	1		4	0	1	0
Tulo ECS1 vaikuttaa ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2439	1		4	0	1	0
Tulo ECS1 vaikuttaa ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2440	1		4	0	1	0
Tulo ECS1 vaikuttaa ECS3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2441	1		4	0	1	0
Tulo ECS1 vaikuttaa ECS4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2442	1		4	0	1	0
Tulo ECS1 vaikuttaa ECS5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2443	1		4	0	1	0
Tulo ECS1 vaikuttaa ECS6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2444	1		4	0	1	0
Tulo ECS1 vaikuttaa ECS7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2445	1		4	0	1	0
Tulo ECS1 vaikuttaa ECS8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2446	1		4	0	1	0
Ulkoinen säätöasetus siirretty	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2503	1		4	0	1	0
Suodattimen vaihtoväli	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2676	1		4	1	24	3
Suodattimen vaihtoväli	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2677	1		4	1	24	3
Suodattimen vaihtoväli	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2678	1		4	1	24	3
Suodattimen vaihtoväli	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2679	1		4	1	24	3
id:21077	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3020	1		4	0	0	0
id:21078	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3021	1		4	0	0	0
id:21079	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3022	1		4	0	0	0
id:21080	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3023	1		4	0	0	0
id:21081	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3024	1		4	0	0	0
id:21082	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3025	1		4	0	0	0
id:21083	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3026	1		4	0	0	0
id:21084	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3027	1		4	0	0	0
id:21189	MODBUS_INPUT_REGISTER	2726	1		5	0	0	0
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2700	1	h	4	1	24	4
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2701	1	h	4	1	24	4
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2702	1	h	4	1	24	4
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2703	1	h	4	1	24	4
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2704	1	h	4	1	24	4
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2705	1	h	4	1	24	4
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2706	1	h	4	1	24	4
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2707	1	h	4	1	24	4
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2708	1	h	4	1	24	4
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2709	1	h	4	1	24	4
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2710	1	h	4	1	24	4
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2711	1	h	4	1	24	4
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2712	1	h	4	1	24	4
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2713	1	h	4	1	24	4
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2714	1	h	4	1	24	4
Palautumisaika Puhallin 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2715	1	h	4	1	24	4
Suodattimen vaihtoväli	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2728	1		4	1	24	3
Suodattimen vaihtoväli	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2729	1		4	1	24	3
Suodattimen vaihtoväli	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2730	1		4	1	24	3
Suodattimen vaihtoväli	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2731	1		4	1	24	3
AUX - Modbus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2740	1		4	0	67	0
AUX - Modbus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2741	1		2	0	0	0
Hetkellinen ottoteho	MODBUS_INPUT_REGISTER	2166	1	W	6	0	9999999	0
Heat pump test - Silent mode (EB101/EB102)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5101	1		4	0	1	0
ERS 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2820	1		4	0	1	0
ERS 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2821	1		4	0	1	0
ERS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2822	1		4	0	1	0
ERS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2823	1		4	0	1	0
ERS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2824	1		4	0	1	1
ERS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2825	1		4	0	1	1
ERS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2826	1		4	0	1	1
ERS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2827	1		4	0	1	1
Jäteilman min. lämpötila (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2857	1	°C	4	0	10	3
Jäteilman min. lämpötila (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2858	1	°C	4	0	10	3
Jäteilman min. lämpötila (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2859	1	°C	4	0	10	3
Jäteilman min. lämpötila (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2860	1	°C	4	0	10	3
Esto toimenpiteet (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2828	1		4	0	2	2
Esto toimenpiteet (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2829	1		4	0	2	2
Esto toimenpiteet (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2830	1		4	0	2	2
Esto toimenpiteet (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2831	1		4	0	2	2
id:23145	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2921	1		4	0	1	0
id:23146	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2922	1		4	0	1	0
id:23147	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2923	1		4	0	1	0
id:23148	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2924	1		4	0	1	0
id:23149	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2836	10	°C	2	-200	410	190
id:23150	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2837	10	°C	2	-200	410	190
id:23151	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2838	10	°C	2	-200	410	190
id:23152	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2839	10	°C	2	-200	410	190
id:23153	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2832	10	°C	2	30	100	30
id:23154	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2833	10	°C	2	30	100	30
id:23155	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2834	10	°C	2	30	100	30
id:23156	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2835	10	°C	2	30	100	30
Puhallintila 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	2168	1	%	4	0	0	0
Puhallintila 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	2169	1	%	4	0	0	0
Puhallintila 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	2170	1	%	4	0	0	0
Puhallintila 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	2171	1	%	4	0	0	0
Disable emergency restart GP1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5392	1		4	0	1	0
Disable emergency restart GP1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5025	1		4	0	1	0
id:24483	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5008	1		4	0	1	0
id:24484	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5009	10	°C	2	50	800	450
id:24485	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5010	10	°C	2	50	800	450
id:24486	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5011	10	°C	2	50	800	450
id:24487	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5012	10	°C	2	50	800	450
id:24488	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5013	10	°C	2	50	800	450
id:24489	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5014	10	°C	2	50	800	450
id:24490	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5015	10	°C	2	50	800	450
id:24491	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5016	10	°C	2	50	800	450
id:24492	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5017	10	°C	2	-50	300	250
id:24493	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5018	10	°C	2	-50	300	250
id:24494	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5019	10	°C	2	-50	300	250
id:24495	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5020	10	°C	2	-50	300	250
id:24496	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5021	10	°C	2	-50	300	250
id:24497	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5022	10	°C	2	-50	300	250
id:24498	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5023	10	°C	2	-50	300	250
id:24499	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5024	10	°C	2	-50	300	250
id:24681	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5056	1		4	0	1	0
id:24682	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5057	1		4	0	1	0
id:24683	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5058	1		4	0	255	0
id:24684	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5059	1		4	0	1	0
id:24969	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5060	1		4	0	1	0
id:24970	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5061	1		2	-100	10000	0
id:24971	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5062	1		4	0	1	0
id:24972	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5063	1		5	0	1000	0
id:24973	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5064	1		4	0	1	0
id:24974	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5065	1		4	0	1	0
id:24975	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5066	1		5	0	1000	0
id:24976	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5067	1		4	0	1	0
id:24977	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5068	1		4	0	1	0
id:24978	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5069	1		5	0	1000	0
id:24979	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5070	1		4	0	1	0
id:24980	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5071	1		5	0	1000	0
Energialoki - Lämmitykseen tuotettu energia viimeisen tunnin aikana	MODBUS_INPUT_REGISTER	2283	100	kWh	6	0	0	0
Energialoki - Lämminveteen tuotettu energia viimeisen tunnin aikana	MODBUS_INPUT_REGISTER	2285	100	kWh	6	0	0	0
Energialoki - Lämmitykseen kulutettu energia viimeisen tunnin aikana	MODBUS_INPUT_REGISTER	2291	100	kWh	6	0	0	0
Energialoki - Lämminveteen kulutettu energia viimeisen tunnin aikana	MODBUS_INPUT_REGISTER	2293	100	kWh	6	0	0	0
Energialoki – Lisälämmittimen lämmitykseen kuluttama energia viimeisen tunnin aikana	MODBUS_INPUT_REGISTER	2299	100	kWh	6	0	0	0
Energialoki - Lisälämmittimen lämminveteen kuluttama energia viimeisen tunnin aikana	MODBUS_INPUT_REGISTER	2301	100	kWh	6	0	0	0
Energialoki - Nykyinen tehonkulutus	MODBUS_INPUT_REGISTER	2305	100	kWh	6	0	0	0
Energialoki - Nykyinen tehonkulutus, komponentit	MODBUS_INPUT_REGISTER	2408	100	kWh	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, pääyksikkö (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2335	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, pääyksikkö (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2337	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 1 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2339	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 1 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2341	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 2 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2343	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 2 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2345	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 3 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2347	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 3 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2349	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 4 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2351	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 4 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2353	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 5 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2355	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 5 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2357	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 6 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2359	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 6 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2361	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 7 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2363	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 7 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2365	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 8 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2367	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika energiavarasto, lämpöpumppu 8 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2369	1	h	6	0	2147483647	0
Jäätymissuojaus LP-Dew:llä	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5077	1		4	0	0	0
Käytä LP:tä jäätymissuojana	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5076	10	°C	2	0	0	0
id:26694	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5208	1		4	0	1	0
id:26695	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5209	1		4	0	1	0
id:26696	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5210	1		4	0	1	0
id:26697	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5211	1		4	0	1	0
id:26698	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5212	1		4	0	1	0
id:26699	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5213	1		4	0	1	0
id:26702	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5216	1		4	0	1	0
id:26703	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5217	10	°C	2	0	0	0
id:26704	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5218	10	°C	2	0	0	0
id:26705	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5219	10	°C	2	0	0	0
id:26706	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5220	10	°C	2	0	0	0
id:26707	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5221	10	°C	2	0	0	0
id:26708	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5222	10	°C	2	0	0	0
id:26711	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5225	10	°C	2	0	0	0
id:26793	MODBUS_INPUT_REGISTER	2375	1		4	0	7	7
id:26794	MODBUS_INPUT_REGISTER	2376	1		4	0	7	7
id:26795	MODBUS_INPUT_REGISTER	2377	1		4	0	7	7
id:26796	MODBUS_INPUT_REGISTER	2378	1		4	0	7	7
id:26797	MODBUS_INPUT_REGISTER	2379	1		4	0	7	7
id:26798	MODBUS_INPUT_REGISTER	2380	1		4	0	7	7
id:26799	MODBUS_INPUT_REGISTER	2381	1		4	0	7	7
id:26800	MODBUS_INPUT_REGISTER	2382	1		4	0	7	7
id:26801	MODBUS_INPUT_REGISTER	2383	1		4	0	7	7
id:26802	MODBUS_INPUT_REGISTER	2384	1		4	0	7	7
id:26803	MODBUS_INPUT_REGISTER	2385	1		4	0	7	7
id:26804	MODBUS_INPUT_REGISTER	2386	1		4	0	7	7
id:26805	MODBUS_INPUT_REGISTER	2387	1		4	0	7	7
id:26806	MODBUS_INPUT_REGISTER	2388	1		4	0	7	7
id:26807	MODBUS_INPUT_REGISTER	2389	1		4	0	7	7
id:26808	MODBUS_INPUT_REGISTER	2390	1		4	0	7	7
id:26809	MODBUS_INPUT_REGISTER	2391	1		4	0	7	7
id:26810	MODBUS_INPUT_REGISTER	2392	1		4	0	7	7
id:26811	MODBUS_INPUT_REGISTER	2393	1		4	0	7	7
id:26812	MODBUS_INPUT_REGISTER	2394	1		4	0	7	7
id:26813	MODBUS_INPUT_REGISTER	2395	1		4	0	7	7
id:26814	MODBUS_INPUT_REGISTER	2396	1		4	0	7	7
id:26815	MODBUS_INPUT_REGISTER	2397	1		4	0	7	7
id:26816	MODBUS_INPUT_REGISTER	2398	1		4	0	7	7
id:26817	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5183	1		2	-32768	32767	32767
id:26818	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5184	1		2	-32768	32767	32767
id:26819	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5185	1		2	-32768	32767	32767
id:26820	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5186	1		2	-32768	32767	32767
id:26821	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5187	1		2	-32768	32767	32767
id:26822	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5188	1		2	-32768	32767	32767
id:26823	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5189	1		2	-32768	32767	32767
id:26824	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5190	1		2	-32768	32767	32767
id:26825	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5191	1		2	-32768	32767	32767
id:26826	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5192	1		2	-32768	32767	32767
id:26827	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5193	1		2	-32768	32767	32767
id:26828	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5194	1		2	-32768	32767	32767
id:26829	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5195	1		2	-32768	32767	32767
id:26830	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5196	1		2	-32768	32767	32767
id:26831	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5197	1		2	-32768	32767	32767
id:26832	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5198	1		2	-32768	32767	32767
id:26833	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5199	1		2	-32768	32767	32767
id:26834	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5200	1		2	-32768	32767	32767
id:26835	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5201	1		2	-32768	32767	32767
id:26836	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5202	1		2	-32768	32767	32767
id:26837	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5203	1		2	-32768	32767	32767
id:26838	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5204	1		2	-32768	32767	32767
id:26839	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5205	1		2	-32768	32767	32767
id:26840	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5206	1		2	-32768	32767	32767
id:26865	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5181	1		4	0	1	0
id:26867	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5182	1		4	0	0	0
Lämmitys, vain kompr	MODBUS_INPUT_REGISTER	1585	10	kWh	6	0	0	0
Käyttövesi, vain kompr	MODBUS_INPUT_REGISTER	1583	10	kWh	6	0	0	0
Lämmitys, ml. sis. lisäys	MODBUS_INPUT_REGISTER	1577	10	kWh	6	0	0	0
Käyttövesi, ml. sis. lisäys	MODBUS_INPUT_REGISTER	1575	10	kWh	6	0	0	0
id:27790	MODBUS_INPUT_REGISTER	2437	1		4	0	0	0
id:27791	MODBUS_INPUT_REGISTER	2438	1		4	0	0	0
id:27792	MODBUS_INPUT_REGISTER	2439	1		4	0	0	0
id:27793	MODBUS_INPUT_REGISTER	2440	1		4	0	0	0
id:27794	MODBUS_INPUT_REGISTER	2441	1		4	0	0	0
id:27795	MODBUS_INPUT_REGISTER	2442	1		4	0	0	0
id:27796	MODBUS_INPUT_REGISTER	2443	1		4	0	0	0
id:27797	MODBUS_INPUT_REGISTER	2444	1		4	0	0	0
id:27818	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5459	1		4	0	1	0
id:27819	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5460	1		4	0	1	0
id:27854	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5078	1		4	0	1	0
id:27855	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5079	1		4	0	100	0
id:28180	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5462	1		4	0	1	1
id:28181	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5463	1		4	0	1	1
id:28200	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5518	1		4	0	0	0
id:28201	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5519	1		4	0	0	0
id:28202	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5520	1		4	0	0	0
id:28203	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5521	1		4	0	0	0
id:28204	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5522	1		4	0	0	0
id:28205	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5523	1		4	0	0	0
id:28206	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5524	1		4	0	0	0
id:28207	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5525	1		4	0	0	0
id:28208	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5470	1		4	0	0	0
id:28209	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5471	1		4	0	0	0
id:28210	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5472	1		4	0	0	0
id:28211	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5473	1		4	0	0	0
id:28212	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5474	1		4	0	0	0
id:28213	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5475	1		4	0	0	0
id:28214	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5476	1		4	0	0	0
id:28215	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5477	1		4	0	0	0
id:28216	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5494	1		4	0	0	0
id:28217	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5495	1		4	0	0	0
id:28218	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5496	1		4	0	0	0
id:28219	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5497	1		4	0	0	0
id:28220	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5498	1		4	0	0	0
id:28221	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5499	1		4	0	0	0
id:28222	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5500	1		4	0	0	0
id:28223	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5501	1		4	0	0	0
id:28224	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5526	1	Hz	4	0	0	0
id:28225	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5527	1	Hz	4	0	0	0
id:28226	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5528	1	Hz	4	0	0	0
id:28227	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5529	1	Hz	4	0	0	0
id:28228	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5530	1	Hz	4	0	0	0
id:28229	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5531	1	Hz	4	0	0	0
id:28230	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5532	1	Hz	4	0	0	0
id:28231	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5533	1	Hz	4	0	0	0
id:28232	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5542	1		4	0	0	0
id:28233	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5543	1		4	0	0	0
id:28234	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5544	1		4	0	0	0
id:28235	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5545	1		4	0	0	0
id:28236	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5546	1		4	0	0	0
id:28237	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5547	1		4	0	0	0
id:28238	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5548	1		4	0	0	0
id:28239	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5549	1		4	0	0	0
id:28240	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5534	1		4	0	0	0
id:28241	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5535	1		4	0	0	0
id:28242	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5536	1		4	0	0	0
id:28243	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5537	1		4	0	0	0
id:28244	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5538	1		4	0	0	0
id:28245	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5539	1		4	0	0	0
id:28246	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5540	1		4	0	0	0
id:28247	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5541	1		4	0	0	0
id:28248	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5478	1	%	4	0	0	0
id:28249	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5479	1	%	4	0	0	0
id:28250	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5480	1	%	4	0	0	0
id:28251	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5481	1	%	4	0	0	0
id:28252	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5482	1	%	4	0	0	0
id:28253	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5483	1	%	4	0	0	0
id:28254	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5484	1	%	4	0	0	0
id:28255	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5485	1	%	4	0	0	0
id:28256	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5486	1	%	4	0	0	0
id:28257	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5487	1	%	4	0	0	0
id:28258	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5488	1	%	4	0	0	0
id:28259	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5489	1	%	4	0	0	0
id:28260	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5490	1	%	4	0	0	0
id:28261	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5491	1	%	4	0	0	0
id:28262	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5492	1	%	4	0	0	0
id:28263	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5493	1	%	4	0	0	0
id:28264	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5502	1	%	4	0	0	0
id:28265	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5503	1	%	4	0	0	0
id:28266	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5504	1	%	4	0	0	0
id:28267	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5505	1	%	4	0	0	0
id:28268	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5506	1	%	4	0	0	0
id:28269	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5507	1	%	4	0	0	0
id:28270	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5508	1	%	4	0	0	0
id:28271	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5509	1	%	4	0	0	0
id:28272	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5510	1	%	4	0	0	0
id:28273	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5511	1	%	4	0	0	0
id:28274	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5512	1	%	4	0	0	0
id:28275	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5513	1	%	4	0	0	0
id:28276	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5514	1	%	4	0	0	0
id:28277	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5515	1	%	4	0	0	0
id:28278	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5516	1	%	4	0	0	0
id:28279	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5517	1	%	4	0	0	0
Kattilalämpötila (BT52)	MODBUS_INPUT_REGISTER	3800	10	°C	2	0	0	0
Tulo AUX7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1555	1		4	0	67	0
Tulo AUX8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1556	1		4	0	67	0
Tulo AUX9	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1557	1		4	0	67	0
id:55076	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2877	1		4	0	1	0
id:55077	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2878	1		4	0	1	0
id:55078	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2879	1		4	0	1	0
id:55079	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2880	1		4	0	1	0
id:55080	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2881	1		4	0	1	0
id:55081	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2882	1		4	0	1	0
id:55082	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2883	1		4	0	1	0
id:55083	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2884	1		4	0	1	0
Sähkövastusteho varatilassa	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3028	100	kW	2	0	4500	600
Disable emergency restart GP1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3986	1		4	0	1	0
id:55495	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5550	1		4	0	1	0
id:55496	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5207	10	°C	2	0	0	0