Vs: Käyttöveden lämmöt
« Vastaus #40 : 02.12.22 - klo:10:44 »
Anturi on ton erillisen 300L SBB-301 -varaajan ylemmässä kolmanneksessa ja korjaus 0C.
Aika kaukana munkin lukemat on esim. arihyn ilmottamiin verrattuna.

Muistuipa nyt kuitenkin jotain mieleen: se 57,5C saavutus tapahtui joskus keväällä kun oli kaivon paineet nollissa. Eräs puliukko kävi tekees muita muutoksia ja samalla paineisti uudelleen. Vähän kyllä ihmettelen kun asetti lähteen puolelle 0,2 baria esipainetta kun tekniset tiedot ohjeistaa 0,05? Korjaus edelliseen kun nyt jaksan yksiköt paremmin katsoa, eli ohje on 0,5 baria eli vähän vajaaksi jäi esipaineet kait. Paineet joka tapauksessa siis järjestelmässä lähdepuolella kasvoi, liekkö sillä mitään syytä miksi nyt tulee rajat vastaan alemmissa lämmöissä, en kyllä käsitä miten tuo mihinkään vaikuttaisi. Tuskin se kiertoa mitenkään oleellisesti paransi / huononsi.
« Viimeksi muokattu: 09.12.22 - klo:21:59 kirjoittanut hallanvaara »

Poissa Jockeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämmöt
« Vastaus #41 : 02.12.22 - klo:12:31 »
Voiko kylmäaineiden määrä vaikuttaa kaasun lämpöihin tai ylipäänsä laitteen hyötysuhteeseen? Kai näidenkin kumpuroiden kylmäaineiden määriä täytyisi joskus tarkistuttaa?

Poissa hallanvaara

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämmöt
« Vastaus #42 : 08.12.22 - klo:22:03 »
Voiko kylmäaineiden määrä vaikuttaa kaasun lämpöihin tai ylipäänsä laitteen hyötysuhteeseen? Kai näidenkin kumpuroiden kylmäaineiden määriä täytyisi joskus tarkistuttaa?
Tottahan ne vaikuttaa. Eikait se tarkistuttaminen kylmäkoneasentajalla konkurssiin vie. Tiiä sit miten yleisiä vuodot näissä on.

Mulla oli toi kv pumppu 80% teholla ja kokeeksi heitin 100%:iin. Kulutusmittari kertoi että päivittäinen vastusten energiantarve putosi 30%. En kyllä tiedä mistä tuokaan johtui koska vieressä seistessä kompura tippui pois täsmälleen samassa 51,9 asteessa kuin aiemmin ja pumppu näkyi tehneen vettä ihan vastaavasti 3x päivässä kuin aiemminkin (tämäkin kulutusmittarin lukemista pääteltynä).

Nyt koitin puolestaan pudottaa 60%:iin ja katsoa muutaman päivän mitä vaikuttaa.

Poissa hallanvaara

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämmöt
« Vastaus #43 : 09.12.22 - klo:21:54 »
60% KV-pumpun nopeudella ihan sama tarina; kompura tippuu kun tankissa on 51,9C. Jotenkin oudoksuttaa miten tarkasti tuokin pysyy samana sama millä teholla pumppua ajaa.
Meno-paluu delta kasvoi 4 asteeseen ja kuumakaasut tippui 40 barissa 109,1 asteeseen. Jotenkin kuvittelin että pitäisi käydä toisinpäin, kaasujen lämpöjen pitäisi kohota kun energiaa siirtyy pois hitaammin?

Mikään vaihtoventtiilin osittainen jumiminenkaan tuskin on kyseessä kun virtaus riittää, lattialämmityspuolen putket ei vettä tehdessä lämpene jne eli mitään ei ohikaan vuoda.

Lämmityspiirin paineet oli vuodessa notkahtanut ulkoisen, paluupuolella olevan mittarin lukemasta 0,9 bar -> 0,5 bar niin nostelin ne takaisin 0,9 bariin. Pumppu itse näyttää tässä kohtaa 1.63 baria. Tiedä taas kumpaa uskoa. Aina tarttis olla kolme mittaria joka paikas. Tossa heräsi myös kysymys että miten tota lämmityspiiriä kannattaisi tyhjätä jos haluaa teknisessä tilassa sen hoitaa eikä oo suoraa hyvää tyhjäysventtiiliä tossa kiinni? Pumpussahan on toi täyttö/tyhjäysliitin tuolla vesipumpun alla. Itsellä siä näkyy tommonen uros puutarhaletkuliitin, mutta mitää venttiiliä ei näy eli aukeeko se vaan sähkösesti reletestin 'TYHJENNYS HYD' tilassa?