Kirjoittaja Aihe: Vastuksien asetukset varakäytölle  (Luettu 3036 kertaa)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vastuksien asetukset varakäytölle
« : 14.01.21 - klo:18:08 »
Tuossa tuttava kyseli että mitäs tuolla myllyssä tarvii olla valittuna jotta nuo vastukset ovat sitten "hereillä" jos sattuu käymään niin että mlp menee häiriölle. Itse en nyt suoraan muista enää mutta jos jollain olisi tuoreessa muistissa niin ei tarvisi kaivella ohjekirjoja....
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksien asetukset varakäytölle
« Vastaus #1 : 27.01.21 - klo:07:43 »
Njooo. Laitetaas nuo tuohon jos joku kaipaa joskus.

Paina ≡ ja OK 4 sek, OK ja takaisin nappia 4 sek.
Koodi: 3442541331 ja paina OK.
Valitse koodaustaso 2 ja paina OK.

Laitteistomääritys
701C:1 vastuksen hätäkäyttö automaattinen

Muuten vastukseen liittyviä
Sähköinen lisälämmitys:
7900: 1 lisälämmityksen vapautus
7902: 1 lisälämmityksen vapautus huonelämmitykseen

Käyttövesi:
6015: 1 vastuksen tukikäytön vapautus käyttöveteen

Sähkövastuksen kytkentäero käyttöveteen 6008: tyypillisesti 6-12 c, vakio 100 (10.0 astetta)
Sähkövastuksen kytkentäero lämmitykseen 7905: tyypillisesti 0 min, vakio 30
Sähkövastuksen kytkentäteho, portaat 7907: tyypillisesti 1-3, vakio 3 (3-6-9)kW
Sähkövastuksen asteminuutit lämmitykseen 730E : tyypillisesti 150-300 c*min, vakio 300
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksien asetukset varakäytölle
« Vastaus #2 : 26.02.21 - klo:23:24 »
Nopeiten näkee valikko - laitteisto - sähkölämmitys ja käyttövesi - kv sähköllä. Konehuoneesta vastuksen lämpösuojan kuittaus, niin sen jälkeen voi olla asian suhteen huoletta.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksien asetukset varakäytölle
« Vastaus #3 : 24.11.23 - klo:17:48 »
Kertokaas nyt joku fiksumpi mihin koko vastukset on kadonnut laitteesta?
Edes "toimilaite testi"-valikosta ei löydy niitä. 701C = 1 & 7900 & 7902 on myös molemmat 1.
« Viimeksi muokattu: 30.11.23 - klo:22:33 kirjoittanut fraatti »
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksien asetukset varakäytölle
« Vastaus #4 : 24.11.23 - klo:22:28 »
Kertokaas nyt joku fiksumpi mihin koko vastukset on kadonnut laitteesta?
Edes "toimilaite testi"-valikosta ei löydy niitä. 701C = 1 & 7900 & 7902 on myös molemmat 0.

Muuta 7900:1 ja 7902:1.
Oliko omia aikojaan nollautunut asetukset?
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksien asetukset varakäytölle
« Vastaus #5 : 25.11.23 - klo:17:24 »
Muuta 7900:1 ja 7902:1.
Oliko omia aikojaan nollautunut asetukset?

Sori, siis molemmat on 1. Kirjoitusvirhe.

Joskus noin 10v sitten kun sain koneen siellä toimilaitetestissä oli myös vastusajo. Koneeseen on vaihdettu piirikortti ja näyttö joskus aikoinaan. En tiedä mahtaako se vaihto olla vienyt myös vastukset tuolta valikoista. Muistan että jotain muutoksia valikoissa tuolloin tapahtui. Muistaakseni sinne tuli smartgrid yms...

Voipi olla että vastukset toimivat koneessa mutta vain tuo toimilaitetesti on hukassa. Ainakin siellä oli integraali vastuksille. Jos kompressorin kytkee pois, eikö vastuksia käytetä aivan samalla tavalla kuin kompressoria eli kone sahaa paluulämmön ohjaamana kahden eri hystereesin määrittämää lämpötilaero väliä? Vai onko vastuksissa aina myös integraali käytössä?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksien asetukset varakäytölle
« Vastaus #6 : 26.11.23 - klo:23:05 »
Taisin kämmiä parametrien säätämisessä, parametria 5000 ei saa laittaa pois päältä tai vastuksetkaan eivät toimi. Sen sijaan jos koneesta haluaa tehdä sähkökattilan niin 5012 pitää laittaa arvoon 0.
Jos haluaa että vastukset reagoivat nopeasti niin säätää vielä integraalin 730E pieneksi.
Täällä oli mainittu että jos 5000 = 0 niin vastukset ei toimi.

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-g-aktiviert-den-Heizstab-nicht/td-p/369608


Kun tuossa kaikki bitit on päällä niin arvoksi tulee 15 joka koneessa on vakiona.


Toki tämäkään ei tuonut vastuksia toimilaitetestivalikkoon. Se taitaa olla softakohtainen juttu että onko niitä siellä vai ei.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksien asetukset varakäytölle
« Vastaus #7 : 28.11.23 - klo:23:15 »
Taisin kämmiä parametrien säätämisessä, parametria 5000 ei saa laittaa pois päältä tai vastuksetkaan eivät toimi. Sen sijaan jos koneesta haluaa tehdä sähkökattilan niin 5012 pitää laittaa arvoon 0.
Jos haluaa että vastukset reagoivat nopeasti niin säätää vielä integraalin 730E pieneksi.
Täällä oli mainittu että jos 5000 = 0 niin vastukset ei toimi.


Toki tämäkään ei tuonut vastuksia toimilaitetestivalikkoon. Se taitaa olla softakohtainen juttu että onko niitä siellä vai ei.
[/tuote]

Tuo 5012:0 pätee uudemmissa koneissa, missä eev-kortti ohjaa mm. kiertopumppuja.
10v vanhassa voi laittaa 5000:0 ja silloin ei näy kompressoria, mutta toimii sähkökattilana.
Toimilaitetestissä ne vastukset ei näy. (Joskus näkynyt).
Kun vastus vapautettu käyttöön 7900:1 ja sen lisäksi erikseen lämmitykseen 7902:1 ja käyttöveteen 6015:1, toimii kattilana. Lämmityspuolelle on estoaika 7905 ja integraali 730E. Diagnoosi - laitteisto - integraali näytää vastuksen päällekytkeytymisintegraalin seuraavasti. 100=3kW, 150=6kW ja 200=9kw. 730E määrittää kuinka nopeaa luku kertyy. Sitä ennen lömpöpumpun intefraali menee 100:n ja alkaa kerryttää sähkövastusta. Estoaika näkyy valikossa ajastin.
Käyttövedelle on hystereesi vastukselle. Tehdasarvo 10K.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksien asetukset varakäytölle
« Vastaus #8 : 30.11.23 - klo:22:27 »
Taisin kämmiä parametrien säätämisessä, parametria 5000 ei saa laittaa pois päältä tai vastuksetkaan eivät toimi. Sen sijaan jos koneesta haluaa tehdä sähkökattilan niin 5012 pitää laittaa arvoon 0.
Jos haluaa että vastukset reagoivat nopeasti niin säätää vielä integraalin 730E pieneksi.
Täällä oli mainittu että jos 5000 = 0 niin vastukset ei toimi.


Toki tämäkään ei tuonut vastuksia toimilaitetestivalikkoon. Se taitaa olla softakohtainen juttu että onko niitä siellä vai ei.

Tuo 5012:0 pätee uudemmissa koneissa, missä eev-kortti ohjaa mm. kiertopumppuja.
10v vanhassa voi laittaa 5000:0 ja silloin ei näy kompressoria, mutta toimii sähkökattilana.
Toimilaitetestissä ne vastukset ei näy. (Joskus näkynyt).
Kun vastus vapautettu käyttöön 7900:1 ja sen lisäksi erikseen lämmitykseen 7902:1 ja käyttöveteen 6015:1, toimii kattilana. Lämmityspuolelle on estoaika 7905 ja integraali 730E. Diagnoosi - laitteisto - integraali näytää vastuksen päällekytkeytymisintegraalin seuraavasti. 100=3kW, 150=6kW ja 200=9kw. 730E määrittää kuinka nopeaa luku kertyy. Sitä ennen lömpöpumpun intefraali menee 100:n ja alkaa kerryttää sähkövastusta. Estoaika näkyy valikossa ajastin.
Käyttövedelle on hystereesi vastukselle. Tehdasarvo 10K.

Täyty tänään käydä kokeilemassa uudestaan vastuksia. Tosiaan kylmäainepiirin säädin häviää näkyvistä kun laittaa 5000:0. Vastukset lähti päälle kunhan integraali oli kelannut itsensä loppuun. Taisin olla aikaisemmin liian kärsimätön ja integraalin laskenta oli vielä kesken vaikka odottelin useamman tunnin. Ajattelin että integraalia ei lasketa jo kompura ei ole käytössä mutta kone taitaa käyttää sitä myös vastuksien lisätehojen kytkemiseen kuten myös ensimmäiseeen tasoon.



Kokeilin myös laittaa 5012:0 ja myös se toimi samalla tavalla. Ainut heti näkyvä ero oli että kylmainepiirin säädin jäi näkyviin.

Toimilaitetestissä vastuksia ei tosiaan taida uudemmissa olla mutta "toimintatarkastus" kohdasta ne löytyy ja ylipäätään toiminnan voi kokeilla sieltä. En muistanutkaan että tuolla moinen on. Tosin konetta ei oo oikein tullut räplättyä vuosikausiin niin voipi olla että kaikenlaiset asit unohtuu.


Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksien asetukset varakäytölle
« Vastaus #9 : 01.12.23 - klo:07:36 »
”Tallenna asetukset”? Mitähän tuo tallentaa ja mitä sieltä saa palautettua? Olen kyllä tallentanut, mutten kokeillut palautusta. Olishan tuo hyvä back up, jos olisi täydelliset asetukset kaikista valikoista mitä joutunut säätämään. Vai pitääkö olla joku erillinen kortti, mihin tallentaa? Näistä kun ei aina tiedä onko kyseessä joku käännöskukkanen.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksien asetukset varakäytölle
« Vastaus #10 : 01.12.23 - klo:07:42 »
”Tallenna asetukset”? Mitähän tuo tallentaa ja mitä sieltä saa palautettua? Olen kyllä tallentanut, mutten kokeillut palautusta. Olishan tuo hyvä back up, jos olisi täydelliset asetukset kaikista valikoista mitä joutunut säätämään.

Siinä koodaustikussa säilötään laitteen asetukset. Se tallentelee ne itsekseen sinne mutta joskus jos on kiireinen asentaja niin tuosta voi valita että laite tallentaa ne tuolle koodaustikulle heti ilman odottelua.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa U140

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksien asetukset varakäytölle
« Vastaus #11 : 03.01.24 - klo:14:14 »
Tähän liittyen itseänikin kiinnostaisi saada vastukset aiemmin tukemaan pumppua, mutta en löydä tuota asteminuutti-parametriä "730E" valikoista, onko jotain kikkaa millä halutun parametrin voi kutsua näkyviin pr. numeron syöttämällä?.

Kone 2012 Vitocal 200G ja keruupiirinä vaakaputkea savimaassa joku ~200m, näillä -30˚C-keleillä keruupiiristä tulee melko viileää tavaraa, pinta-anturilla katsottuna joku +3˚C ja palaava oli pari astetta miinuksella.

Eilen pyynti lattiaan +35 ja kone ei saa lämpöä nousemaan yli 30..

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksien asetukset varakäytölle
« Vastaus #12 : 03.01.24 - klo:22:32 »
Tähän liittyen itseänikin kiinnostaisi saada vastukset aiemmin tukemaan pumppua, mutta en löydä tuota asteminuutti-parametriä "730E" valikoista, onko jotain kikkaa millä halutun parametrin voi kutsua näkyviin pr. numeron syöttämällä?.

Kone 2012 Vitocal 200G ja keruupiirinä vaakaputkea savimaassa joku ~200m, näillä -30˚C-keleillä keruupiiristä tulee melko viileää tavaraa, pinta-anturilla katsottuna joku +3˚C ja palaava oli pari astetta miinuksella.

Eilen pyynti lattiaan +35 ja kone ei saa lämpöä nousemaan yli 30..

Joo, se löytyy koodaustaso 2:lta näissä vanhemmissa koeissa ja ohje sinne pääsemiseen on tuolla tämän ketjun toisessa viestissä. Laitan sen tähän uudestaan.

Paina ≡ ja OK 4 sek, OK ja takaisin nappia 4 sek.
Koodi: 3442541331 ja paina OK.
Valitse koodaustaso 2 ja paina OK.


Tuolta sivulta 114 löytyy ohje miten integraalin/"päällekytkentä kynnyksen" kertymistä voi käydä katsomassa valikoista, ja sivulta 212 selitys parametrista 730E
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/FI/fi/VSA/5790973VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa U140

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksien asetukset varakäytölle
« Vastaus #13 : 10.01.24 - klo:10:42 »
Kiitokset Fraatille laajahkosta ohjeesta, olin löytänyt level2-n ja käynyt sielläkin ihmettelemässä, mutta se että parametri löytyy "sisäinen kytkentä"-alta ei tullut mieleen.

Asteminuutti-asetus oli 100 eli onko tuo nyt sitten 10.0 asteminuuttia. Outoa oli sen sijaan että koko Integraali-valikko puuttuu. Vastukset on kyllä sallittu piiri1-een.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vastuksien asetukset varakäytölle
« Vastaus #14 : 10.01.24 - klo:21:53 »
Kiitokset Fraatille laajahkosta ohjeesta, olin löytänyt level2-n ja käynyt sielläkin ihmettelemässä, mutta se että parametri löytyy "sisäinen kytkentä"-alta ei tullut mieleen.

Asteminuutti-asetus oli 100 eli onko tuo nyt sitten 10.0 asteminuuttia. Outoa oli sen sijaan että koko Integraali-valikko puuttuu. Vastukset on kyllä sallittu piiri1-een.

Lämpöasteissa on desimaali eli 100 = 10,0. Sen sijaan asteminuutit ovat ihan sellaisenaan käypiä eli 100 = 100.

Asteminuutti laskentahan meni niin että jos tavoitelämpö on esim 35 ja toteuma 34 niin asteminuutti kasvaa yhden. Seuraavalla lämmöt taas 35/34 eli taas +1 asteminuutti, yhteensä 2 asteminuuttia. Kolmannella minuutilla lämmöt ovat 35/33 jolloin asteminuutteja tulee kaksi lisää, yhteensä siis 4 asteminuuttia. Tätä jatketaan sitten niin kauan kunnes tavoitelämpötila saavutetaan tai asteminuutit esim ohjaavat jotain lisälämmitystä käyntiin.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)