Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Rivitalo ”Timetuned” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Rivitalo 1984: Patterilämmitys, 21,5°C, 282 m2, 747 m3: 12,17 kW 33 586 kWh
- Tekn ja varasto 1984: Patterilämmitys, 15°C, 10 m2, 27 m3: 0,67 kW 1 229 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,84 kW 34 814 kWh
• Kiinteistö, 292 m2, 774 m3 3,7 COP 12,19 kW 34 814 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,382 m3 / 50 °C 2,8 COP 2,47 kW 10 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 14,7 kW 45 614 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 536 kWh 0,81 kW 43 078 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 43 078 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,70 kW 43 078 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 111 Luokka = C ) 43 078 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,7 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 10,7 kW 30 424 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 12 654 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 12 654 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 295 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,75 l/s (= 44,85 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 291 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 295 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 295 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 590 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,6 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,75 l/s = 44,9 l/min = 2691 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 199 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 110 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 63 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 59 kPa = Ok
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.