Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpöjärjestelmä maatilalle  (Luettu 2387 kertaa)

Poissa Valtteri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpöjärjestelmä maatilalle
« : 21.10.20 - klo:19:12 »
Hei!

Olen pohtinut maatilan hakelämmitysjärjestelmän tilalle maalämpöjärjestelmää. Haketta kuluu vuodessa noin 150 i-m3. Hakkeen tuottama energia pitäisi tuottaa maalämmöllä. Tuotantorakennuksen lämmin käyttövesi ja asuinrakennuksen lämmitys ja käyttövesi tuotetaan hakkeella. Ja myös verstas lämmitetään tällä hakelämmitysjärjestelmällä. Kohde on Keski-Pohjanmaalla. Omien pohdintojen perusteella tarvitaan ainakin 50 kW tai jopa 60 kW maalämpöjärjestelmä tuottamaan saman energian kuin hake. Onko tehon tarve tuonne päinkään? Täystehosta tässä on kysymys. Varajärjestelmä on sähkövastukset.

Hake kun ei tule itsestään kattilaan. Maalämpö on helppohoitoisempi.

Paikalla jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöjärjestelmä maatilalle
« Vastaus #1 : 21.10.20 - klo:21:34 »
Olisiko tuo 100-120 000 kWh hyötyenergiaa? Silloin voisi riittää n. 40 kW.

Pitäisi tietää hakkeen lämpöarvo ja polton hyötysuhde tarkempaan arvioon.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpöjärjestelmä maatilalle
« Vastaus #2 : 21.10.20 - klo:21:37 »
Hyvin karkeasti laskien:
- lämmitysenergian vuositarve noin 98000 kWh
- lämmityslaitteen maksimiteho noin 51 kW
- 5 kpl 235 metrin (231 aktiivimetriä) syvyistä lämpökaivoa, joiden eäisyys toisistaan ainakin 25 metriä.

Maksimi teho riippuu suuresti lämmitettävien tilojen sisälämpötiloista.
Alhaisempi sisälämpötila lyhentää lämmityskauden pituutta. Tämä seurauksena tarvittava lämpöenergian määrä on tuotettava lyhyempänä ajanjaksona, jonka takia lämmityslaitteen lämmitysteho (kW), on oltava suurempi.

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöjärjestelmä maatilalle
« Vastaus #3 : 21.10.20 - klo:22:00 »

Maksimi teho riippuu suuresti lämmitettävien tilojen sisälämpötiloista.
Alhaisempi sisälämpötila lyhentää lämmityskauden pituutta. Tämä seurauksena tarvittava lämpöenergian määrä on tuotettava lyhyempänä ajanjaksona, jonka takia lämmityslaitteen lämmitysteho (kW), on oltava suurempi.

Hmm. Eikös samalla laske sekä maksimiteho, että vuotuinen energia jos sisälämpötilaa (lämpötilaeroa seinän ylitse). Eri suhteissa toki (riippuu alueen lämpötilan pysyvyyskäyrästä).
Esimerkkinä jos sisälämpötilaksi riittää 5 astetta 20 asteen sijasta, alkaa lämmittäminen 5 asteen ulkolämpötilassa jos ilmaisenergiaa ei huomioida. Tällöin myös mitoittavalla pakkasella lämpötilaero on 15 astetta vähemmän kuin asteen sisälämpötilalla.

Tämä näin aiheen ulkopuolelta ajateltuna.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpöjärjestelmä maatilalle
« Vastaus #4 : 22.10.20 - klo:09:21 »
Haketta kuluu vuodessa noin 150 i-m3. Hakkeen tuottama energia pitäisi tuottaa maalämmöllä.

Aiheen aloittaja kertoi tuon yllä olevassa lainauksessa tarvittavan lämpöenergian määrän kertomalla haketta kuluvan 150 i-m3.
Laskenta on siis sidottava tuosta saatavaan nettoenergian määrään.
Energia on tiedossa ja vain osa tiloista on asuintiloja, joissa tarvitaan vähän korkeampi huonelämpötila.
Muissa tiloissa todennäköisesti riittää vähän alhaisempi huonelämpötila.
Niiden tilojen lämmityskausi on lyhyempi, kuin asuintilojen.
Osa lämpöenergiasta kuluu niissä, mutta se kulutetaan lyhyempänä ajanjaksona (lyhyempänä lämmityskautena) ja siksi tarvittava maksimiteho on suurempi.

Paikalla jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöjärjestelmä maatilalle
« Vastaus #5 : 22.10.20 - klo:09:25 »
Jos kulutus on tunnettu, on maksimiteho suurempi alemmalla sisälämpötilalla. Sisälämpötilaa nostettaessa kulutus kasvaa enemmän kuin maksimiteho.

Kulutus riippuu lämmityskauden keskilämpötilan ja sisälämpötilan erosta. Lämmityskausi myös pitenee sisälämpötilaa nostettaessa.

Maksimiteho taas mitoituslämpötilan ja sisälämpötilan erosta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Valtteri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöjärjestelmä maatilalle
« Vastaus #6 : 22.10.20 - klo:16:16 »
Kiitos hyvistä vihjeistä. Tosiaan hakemäärä on vuodessa käytettävä hakemäärä. Kattila on yli 20 vuotta vanha ja sen vuoksi hyötysuhteen ei olettaisi olevan uusien kattiloiden luokkaa. Hakkeen ominaisuudetkin vaihtelee. Vaikka pyritään käyttämään karsittua rankaa.

Kattila pitäisi uusia lähivuosina. Sen vuoksi tulee mieleen selvittää tämä maalämpövaihtoehto. Tämä foorumi tuntuu erittäin asiapitoiselta.