Kirjoittaja Aihe: Lämmin käyttövesi  (Luettu 3236 kertaa)

Poissa Juhippe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Lämmin käyttövesi
« : 09.07.20 - klo:22:09 »
En nopealla selaamisella löytänyt keskustelua aiheesta lämpiman veden lämmittämiseen liittyen. Tällä hetkellä käytössä eco-asetus, jolla lämmintä tehdään kun veden alalämpö saavuttaa 43 astetta ja pysäytetään 47 astetta. COP on näillä asetuksilla siinä 3 pintaan ja kompressorin käyntiaika 20-25 minuuttia. Vesi on riittänyt hyvin. Onko noilla ok, vai pitäisikö tavoitella pitempää kompuran käyntiä? kiertovesipumppu on 60% veden lämmityksen aikana. Säätääkö käynnistyslämpöä alaspäin vain pysätyslämpöä ylöspäin? vai kenties laittaa kiertovesipumppuun enemmän kierroksia?

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 238
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi
« Vastaus #1 : 10.07.20 - klo:07:53 »
Jos haluaa COPia paremmaksi,  pitää säätää alarajaa alemmaksi.

Meillä on rajoina 37 ja 47.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Lämmin käyttövesi
« Vastaus #2 : 10.07.20 - klo:09:03 »
No...
Käyttöveden hyväksyttävät rajat tulevat normaalisti "hallitukselta" annettuna, eli siihen ei juuri voi vaikuttaa  ;)
Tuo sitten määrää käytännössä COP:in. Eli taaskaan mitään ei ole tehtävissä  :(

Siis ainoa mihin pannuhuonehenkilöt voivat/saavat vaikuttaa on kiertovesipumpun nopeus. Mutta ei huono, koska sillä voi vaikuttaa hiukan KV-jakson pituuteen.
KV nopeus kannattaa mielestäni säätää niin, että BT2-BT3 delta on noin 6C käyttöveden tekoa lopeteltaessa.
Tähän 6C:een on (ainakin) kaksi syytä. Ensinnäkin lauhduttimen luovutusdelta on optimissa ja toiseksi käyttöveden teon katkaisee (ainakin korkeammilla käyttöveden pyyntilämmöillä) kompressorin suojauksen korkea lämpötila lauhdutin tulossa tai lähdössä joiden ero on (kokemusperäisesti) noin 6C.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Juhippe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi
« Vastaus #3 : 10.07.20 - klo:14:26 »
Mikäli tuon deltan haluaa loppussa kuuden pintaan on kv-pumpun nopeus lähellä 10-20%. Se taas puolestaan lyhentää lämmitysaikaa, haitannekko?

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 889
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi
« Vastaus #4 : 10.07.20 - klo:16:32 »
Mikäli tuon deltan haluaa loppussa kuuden pintaan on kv-pumpun nopeus lähellä 10-20%. Se taas puolestaan lyhentää lämmitysaikaa, haitannekko?

Miksi pitää haluta jotain muuta kun Niben insinöörit on koodanneet, eli olla käyttämättä auto-asetusta? Ajattelisi siellä olevan syynsä ohjelmoida pumppu niinkuin on tehty.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Lämmin käyttövesi
« Vastaus #5 : 10.07.20 - klo:16:44 »
Mikäli tuon deltan haluaa loppussa kuuden pintaan on kv-pumpun nopeus lähellä 10-20%. Se taas puolestaan lyhentää lämmitysaikaa, haitannekko?
Ei haittaa. Hihatuntumalla parantaa energiatehokkuutta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Lämmin käyttövesi
« Vastaus #6 : 10.07.20 - klo:16:47 »
Miksi pitää haluta jotain muuta kun Niben insinöörit on koodanneet, eli olla käyttämättä auto-asetusta? Ajattelisi siellä olevan syynsä ohjelmoida pumppu niinkuin on tehty.

Footterissa ei ole kohteen tietoja, vielä  ;) .. mutta aiemmista kirjoituksista katselin että kyseessä xx26 mallin nibe, jossa ei ole automaattisesti säädettäviä pumppuja, muistaakseni.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 889
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi
« Vastaus #7 : 10.07.20 - klo:17:00 »
Footterissa ei ole kohteen tietoja, vielä  ;) .. mutta aiemmista kirjoituksista katselin että kyseessä xx26 mallin nibe, jossa ei ole automaattisesti säädettäviä pumppuja, muistaakseni.

Ok, sitten ymmärrän. Nibe ei automaatilla nykyään tunnu pyrkivän kuuteen, vaan delta on siellä jossain 2,5-3 tuntumassa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Lämmin käyttövesi
« Vastaus #8 : 11.07.20 - klo:09:28 »
Ok, sitten ymmärrän. Nibe ei automaatilla nykyään tunnu pyrkivän kuuteen, vaan delta on siellä jossain 2,5-3 tuntumassa.

Tällä delta on 6C haminoissa.
Lopussa sitä lasketaan em. kompressorisuojauksien deltaan, eli tehdään KV mahdollisimman kuumaksi kerralla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi
« Vastaus #9 : 11.07.20 - klo:10:35 »
Tällä delta on 6C haminoissa.
Lopussa sitä lasketaan em. kompressorisuojauksien deltaan, eli tehdään KV mahdollisimman kuumaksi kerralla.

Meillä KV tehtäessä näyttää Nibe tekevän delta 7-8 välillä. Tuosta ja virtausmittarista laskemalla tehoa on noin 4kW.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Juhippe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi
« Vastaus #10 : 11.07.20 - klo:21:17 »
Kiitos näistä. Tosiaan pumpussa ei ole automatiikkaa. Näillä mennään mitä on.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Lämmin käyttövesi
« Vastaus #11 : 12.07.20 - klo:21:06 »
Meillä KV tehtäessä näyttää Nibe tekevän delta 7-8 välillä. Tuosta ja virtausmittarista laskemalla tehoa on noin 4kW.
Inverttereillä kelpaa, kun voi tehoakin säätää  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.