Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Etelä-Pohjanmaa  (Luettu 1163 kertaa)

Poissa Mkh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Etelä-Pohjanmaa
« : 31.05.20 - klo:13:15 »
Hei, tässä kohteen tiedot:

- sijainti Etelä-Pohjanmaa, Ylistaro
- uudiskohde, omakotitalo, 1-kerroksinen
- lattialämmitys
- koneellinen ilmanvaihto LTO
- ulkoseinien ulkopituus yht. 54,2 m
- ulkoseinien lämpöeriste ekovilla, seinien kokonaisupaksuus 319 mm
- lämpimiä neliöitä 142 (sis. teknisen tilan 2,5 neliötä)
- huonekorkeus n. 2,7 m
- maanvarainen alapohja, eriste eps 200 mm
- yläpohjan eriste tavanomainen
- ikkunat 3-lasiset
- sisätilojen lämpimät kuutiot 388

Kiitos jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 31.05.20 - klo:15:46 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Etelä-Pohjanmaa
« Vastaus #1 : 31.05.20 - klo:15:51 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Mkh”   YLISTARO   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 142 m2, 383 m3:   4,28 kW   14 097 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,28 kW   14 097 kWh

• Kiinteistö,  142 m2,  383 m3    5,2 COP   3,96 kW   14 097 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,157 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   5,2 kWh   18 897 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 336 kWh   0,37 kW   17 561 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   17 561 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   6,00 kW   17 561 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 90   Luokka = B )   17 561 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -41 °C
- Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   4,9 kW   13 407 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 154 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh) 4 154 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  1 884 kWh

• Tarvitaan 160 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s (= 24 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 156 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   160 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 160 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 320 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana.   31 kPa = 0,31 bar

Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 337 metriä  = 1 x 337 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   44 kPa = 0,44 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 337 metriä  = 1 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   46 kPa = Ok
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Mkh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Etelä-Pohjanmaa
« Vastaus #2 : 31.05.20 - klo:17:49 »
...ja putkikeräin tulossa siis peltoon. Hiekkamaa mutta metrissä vastaan tulee savi.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Etelä-Pohjanmaa
« Vastaus #3 : 31.05.20 - klo:20:20 »
Keruupiiri, jos olisi kostea hiekka:

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
- Vaakakeruupiiri, kostea hiekka, 579 metriä  = 1 x 579 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m   75 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea hiekka, 579 metriä  = 1 x 579 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m   27 kPa = 0,27 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea hiekka, 579 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m   17 kPa = 0,17 bar

Hiekka ja sora vaativat huomattavasti pidemmän keruupiirin, kuin savimaa.
Moreeni, joka sisältää myöskin hienojakoisia komponentteja on hiekan ja saven väliltä lämmönsaanto-ominaisuuksiltaan.
Jos maaperä on kuivaa, tarvitaan syvempi upotus ja pidempi keruuputkisto.