Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Viessman vai Bosch?  (Luettu 4265 kertaa)

Poissa Tuppi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Viessman vai Bosch?
« : 30.05.20 - klo:21:21 »
Uusi talo tekeillä n.140m2 kahteen kerrokseen. Neuvokaa viisaammat maalämpöpumpun valinnassa. Tarjolla nyt loppusuoralla nämä kaksi vaihtoehtoa: Bosch Compress 7001i LW/M (2-8kW) ja Viessmann Vitocal 333-G (1,7-8,6kW). Kumpikin inverttereitä, Bosch 180l varaajalla ja Viessmann 220l varaajalla. Kumpikin myyjä kehuu omaa tuotettaan ja lämmön- ja käyttöveden tuottoa. Viessmannin speksit näyttää paperilla paremmalta, hinta on vajaan tonnin kalliimpi. Energiakaivot kummassakin vaihtoehdossa saman syvyisiä 130m.
Kumpi sinun mielestä olisi parempi ja perusteluita kiitos!

https://www.viessmann.fi/fi/asuinrakennukset/lampopumput/maalampopumput/vitocal-333-g_inv.html

https://www.bosch-climate.fi/tuotteet/tuotteet-maalampopumput/compress-7001i-lwm2/tekniset-tiedot/


Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Viessman vai Bosch?
« Vastaus #1 : 30.05.20 - klo:22:29 »
Molemmat maalämpökoneet ovat jonkin verran liian suuria lämmitysteholtaan. 5 kW riittäisi ilmeisesti.
Inverttereitä ovat ja toimivat toki ihan ok.
Kaivon syvyys on todennäköisesti ok.
Molemmat vaihtoehdot ovat kelvollisia. Ehkäpä löydät hyvän perusteen lopulliseen valintaasi.

Poissa Alijohtaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessman vai Bosch?
« Vastaus #2 : 31.05.20 - klo:09:49 »
Bosch olisi valintani.Viessmannissa on aika paljon ongelmia.

Poissa Tuppi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessman vai Bosch?
« Vastaus #3 : 01.06.20 - klo:13:56 »
Avaatko hieman Viessman ongelmia?

Poissa Alijohtaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessman vai Bosch?
« Vastaus #4 : 07.06.20 - klo:08:33 »
Piirikortti vikoja ja kylmäpiirin ongelmia. Itselleni en tälläistä riesaa ostaisi. Vanha on/off 333-g oli hyvä pumppu,tämä ei.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessman vai Bosch?
« Vastaus #5 : 09.06.20 - klo:14:31 »
Avaatko hieman Viessman ongelmia?

Muutamissa 333g inverter-mallissa ollut löysiä liitoksia, mitkä aiheuttaneet ongelmia. Aivan alkuun testin jälkeen kuivaus tehtiin tehtaalla liian kovalla ilmanpaineella, jolloin kiertovesipumpun äly sai virtapiikin ja särki samalla myös sitä ohjaavan piirikortin.
Muuten tuossa on aiempaan malliin nähden isompi käyttövesisäiliö (220l) rosterista, patentoitu kylmänveden syöttö varaajaan kerrostuman sotkemisen ehkäisemiseksi. Kylmäkoneikko on suunniteltu uudelleen komponenttien sijoittelusta lähtien, mikä mahdollistaa mm.koko koneikon irrottamisen haalauksen ajaksi. Koneikon letkut on myös happidiffuusiosuojattuja, vaikka kotelo itsessään on tarkoitus olla ilmatiivis. Automatiikka on viimeisintä versiota (WPR4510) ja on päivitettävissä tikulla. 
Nuo muutokset tekee laitteesta laadukkaamman, mitä aiempi 333g nordic oli. Aiemmassa mallissa oli myös alkuun mm.energiaseurantaan ja näytön patterin kestoon liittyviä ongelmia, mitkä päivitty kuntoon.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessman vai Bosch?
« Vastaus #6 : 27.01.21 - klo:09:43 »
Muutamissa 333g inverter-mallissa ollut löysiä liitoksia, mitkä aiheuttaneet ongelmia. Aivan alkuun testin jälkeen kuivaus tehtiin tehtaalla liian kovalla ilmanpaineella, jolloin kiertovesipumpun äly sai virtapiikin ja särki samalla myös sitä ohjaavan piirikortin.
Muuten tuossa on aiempaan malliin nähden isompi käyttövesisäiliö (220l) rosterista, patentoitu kylmänveden syöttö varaajaan kerrostuman sotkemisen ehkäisemiseksi. Kylmäkoneikko on suunniteltu uudelleen komponenttien sijoittelusta lähtien, mikä mahdollistaa mm.koko koneikon irrottamisen haalauksen ajaksi. Koneikon letkut on myös happidiffuusiosuojattuja, vaikka kotelo itsessään on tarkoitus olla ilmatiivis. Automatiikka on viimeisintä versiota (WPR4510) ja on päivitettävissä tikulla. 
Nuo muutokset tekee laitteesta laadukkaamman, mitä aiempi 333g nordic oli. Aiemmassa mallissa oli myös alkuun mm.energiaseurantaan ja näytön patterin kestoon liittyviä ongelmia, mitkä päivitty kuntoon.

Vanhoissa koneissako(on-off) nuo koneen sisäiset letkut eivät ole happidiffuusiosuojattuja? Jos ei niin onko tuo "karsta" ongelma vaivannut näiden letkuja? Aivan kuin vaihtoventtiiliä vaihtaessani tuolta jostain olisi tullut jotain ruskeita "törähdyksiä" kun ilmasin konetta. Mietin tuolloin vain että mitähän pskaa tuolla putkessa oikein mahtoi mennä. Käytin siis ilmaukseen kirkasta letkua.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa jk-lämpö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 89
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Viessman vai Bosch?
« Vastaus #7 : 27.01.21 - klo:10:02 »
Jos laitteet ja myyjät vastaavat tarpeitasi niin itse katsoisin laitteiden takuuta,
mahdollisissa ongelmatilanteissa olisi yksi murhe vähemmän jos takuu on kattavampi ja pidempi.