Onko kellään tietoa miten Amena pitäisi kytkeä ohjaamaan viilennyshaaran kiertovesipumppua? Releellä vai suoraan?
Muakin kiinnostaisi vastaus tähän kysymykseen.
Toistaiseksi mulla on Sabiana -konvektorit kytkettynä suoraan viilennyshaaran kiertovesipumppuun - ilman relettä.
Oma kokemus: ensin jätin magneettiventtiilin pois. Pieni harmi, mutta kyllä se neste tosiaan kiertää (kv-käyttö) ja tuloksena liian kylmää konvektorista silloin kuin jäähdytystarvetta ei ole (Sabiana pyörittää flektiä aina kun päällä). Eli juuri välikelit tekivät sen, että seuraavana vuonna lisäsin sen kiltisti. Kokonaisuus huomattavasti parempi kuin ilman magneettiventtiiliä.
Sulla taitaa olla Sabiana ilman erillistä seinätermostaattia kaukosäätimellä? Muistelen Sabiana Skystar kaukosäätimellä varustettuna on niin konffattu, että termostaatti on laitteen sisällä, ja siksi laitteen pitää ikäänkuin "haistella" huoneilmaa, pitää aina päällä ollessaan flekti päällä hiljaisella asennolla, jotta termostaatti toimii.
Mä laitoin erillisellä seinätermostaatilla, joka katkaisee virran konvektorilta, eikä konvektori haistele ilmaa, kun viilennystarvetta ei ole.
Se mikä kannattaa huomioida lisäksi, että jos seinätermostaatti -kytkentä kokonaan katkaisee virrat konvektorilta, myös kondenssipumpulta, sitten ei saisi kiertää viileää nestettä tahattomasti konvektorissa. Täällä asia on ratkaistu niin, että poistin konvektoreista sähköllä toimivat "pilssipumput" ja lisäsin painovoimaisen poistoputken. Sitten jos laitteeseen tulee "tahatonta kondenssia", se valuu ulos kastelematta paikkoja.