Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ilmavaivaa mutta mistä  (Luettu 2802 kertaa)

Poissa sonic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Ilmavaivaa mutta mistä
« : 04.03.20 - klo:20:46 »
Danfossin DHP8  vesi puolella alkanut olemaan ilmaa, systeemi 5,5 vuotta vanha ja 200l puskurisäiliöstä saa laskea aika-ajoin ilmaa,ei oikein selvää syytä mistä tulis, mites kauan nuo kanttipaisarit yleensä kestää, kuuluu äänenä kun paineet 0.5 bar luokkaa ????

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Ilmavaivaa mutta mistä
« Vastaus #1 : 05.03.20 - klo:10:56 »
Jonkin verran se kumikalvo varmaan päästää kaasua sinne vesipuolelle ihan kunnossa ollessaankin. Entä jos lisää vettä sinne verkostoon, niin että paineen saa kohdilleen ja odottelee mitä tapahtuu. Lienee normaalin piirissä, että 5-vuotiaaseen järjestelmään pitää jo vähän vettä lisätä. Vai onko sitä paljonkin pitänyt täyttää?

Poissa sonic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ilmavaivaa mutta mistä
« Vastaus #2 : 05.03.20 - klo:23:44 »
Lisäysmäärä todella pieni, tarkistin tuon litteän paisarin, ainakin venttiilistä tulee kaasua eikä vettä, seuraillaan tilannetta tässä vaiheessa..

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Ilmavaivaa mutta mistä
« Vastaus #3 : 06.03.20 - klo:06:59 »
Siihen lämmitysverkon veteen on liuennut ilmaa ja se alkaa poistumaan kun lämmitysverkon paine laskee (tai lämpötila nousee). Siis se ilma on ollut siellä jo asennuksesta asti, mutta alkanut erottua nyt, kun paine on laskenut. Tämmöiseen teoriaan päädyin, liekkö totta.

Poissa sonic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ilmavaivaa mutta mistä
« Vastaus #4 : 08.03.20 - klo:19:09 »
Mielenkiintoista, mutta kun laskin tuosta paisarista suhauksen ilmaa ulos, niin sen jälkeen paineen muuttuminen lämpötilan laskiessa väheni selvästi ja taas noustessa paineen nousu väheni, eli painetason vaihtelu pieneni,  pitää vieläkin pähkätä oliko tää vain tuntuma, mutta ei kyllä siinä näin kävi...

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ilmavaivaa mutta mistä
« Vastaus #5 : 08.03.20 - klo:19:36 »
Danfossin DHP8  vesi puolella alkanut olemaan ilmaa, systeemi 5,5 vuotta vanha ja 200l puskurisäiliöstä saa laskea aika-ajoin ilmaa,ei oikein selvää syytä mistä tulis, mites kauan nuo kanttipaisarit yleensä kestää, kuuluu äänenä kun paineet 0.5 bar luokkaa ????
Lisää lämpöjohdon paine esim 1.2 baariin niin äänet loppuvat. Kyllähän nyt viidessä vuodessa pitää painetta lisätä.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa sonic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ilmavaivaa mutta mistä
« Vastaus #6 : 06.04.20 - klo:19:39 »
No niin pari vuotoa löytyi, paisari ja lämpökierron mutasihdin  o-rengas, mutta kysymys, mistä saa noita laatikkopaisareita armatur 12l?