Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: V15 säätöarvot kummalliset?  (Luettu 1570 kertaa)

Poissa Askoh

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
V15 säätöarvot kummalliset?
« : 12.02.20 - klo:17:59 »
Hei palstalaiset,

Mulla on V15 (2002) jossa on huoltomiehen jäljiltä seuraavanlaiset säätöarvot:

VaraajaYläMin 43
VaraajaAlaMin 45
YläOhjausRaj 70

Mitäs nämä kertoo palstan tietäjille? Onko lukemat viturallaan?
Thermia Calibra (2024)
Kaivo 200m
Talo (2002), 222m2, 1048m3
Lattialämmitys, Etelä-Suomi

Poissa Askoh

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V15 säätöarvot kummalliset?
« Vastaus #1 : 13.02.20 - klo:22:07 »
Ihmettelin parisen vuotta sitten huoltomiehelle pumpun pätkäkäyntiä, ja hän sääti varaajan alaosan lämpötilan korkeammaksi kuin yläosan. Lämpöässän käynnistykset tosiaan harvenivat tällöin huomattavasti. Oletteko muut kokeilleet vastaavaa, ja mahtaako tuosta olevan jotain haittaa? Jos vaan legionellabakteeri ei säiliössä viihdy, niin tämä säätötapa tuntuu kyllä toimivan. Sähköä ei tunnu äkkikseltään kuluvan paljoa enempää. Myöhemmin lattialämmityksen virtausta vielä laskettiin hitaammalle eli kakkoselle. Talo lämpeni yllättäen paremmin ja tasaisemmin. Nopealla virtauksella lämpö ei kuulemma ehtinyt siirtyä lattiabetoniin. Tämä kaikki uutta minulle.


Thermia Calibra (2024)
Kaivo 200m
Talo (2002), 222m2, 1048m3
Lattialämmitys, Etelä-Suomi

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: V15 säätöarvot kummalliset?
« Vastaus #2 : 25.02.20 - klo:06:30 »
Oliko noin vanha malli vielä sillä yksinkertaistetulla ohjauksella? Eli ei muita säätöarvoja kuin nyt esitetyt?
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Askoh

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V15 säätöarvot kummalliset?
« Vastaus #3 : 25.02.20 - klo:15:25 »
Mulla taitaa olla se yksinkertaisempi, muita lukemia en löytänyt. Lämmönsäätimenä Ouman EH-203. Täällä moni on puhunut alaminimin laskemisesta, ja hätäännyin kun omassani se onkin noin korkea. Toisaalta pumppu näyttäisi toimivan noinkin - ja pätkäkäynti on loppunut.
Thermia Calibra (2024)
Kaivo 200m
Talo (2002), 222m2, 1048m3
Lattialämmitys, Etelä-Suomi

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: V15 säätöarvot kummalliset?
« Vastaus #4 : 26.02.20 - klo:07:00 »
Alaminimi pitäisi olla lattialämmitystalossa lähellä kulloistakin lattiaan menevän veden lämpötilaa...alaminimin pitäminen korkealla huonontaa hyötysuhdetta ja rasittaa kompressoria.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg