Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: EV 752 säädöt  (Luettu 3569 kertaa)

Poissa tourneo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
EV 752 säädöt
« : 26.01.20 - klo:15:01 »
Pakkasta -21,5, pumppu käy 3,30-4,30 minuuttia ja lepää 2,30-3,30 minuuttia.  Voisiko säätöjä muuttamalla pidentää käyntiaikoja ilman, että hyötysuhde heikkenee?

-ajokäyrä 12
-kulmakerroin 0,347
-suuntaissiirto 5
-menovesi 40,9
-paluuvesi 37,2
-yläsäiliö 64,1
-alasäiliö 38,8
-lauhdutus 35,0
-imukaasu 10,9
-liuos maahan -0,4
-liuos maasta 10,3
-käyttövesi 45,7
-kuumakaasu 64,4
-Kp 10
-Ki 2
Alasäiliö
-yläraja 42
-alaraja 35
-hystereesi 1
-lämpötilaero 0
Yläsäiliö
-alaraja 50
-yläraja 70
Kompressori
-käyntiaika 3
-minimitauko 1
-diffuusio 7

 

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: EV 752 säädöt
« Vastaus #1 : 26.01.20 - klo:16:08 »
Pakkasta -21,5, pumppu käy 3,30-4,30 minuuttia ja lepää 2,30-3,30 minuuttia. 
-liuos maahan -0,4
-liuos maasta 10,3

Näissä on jotain häikkää..
-liuos maahan -0,4 on luultavasti suunnillen oikein, mutta
-liuos maasta 10,3 ei voi talvella ja Rovaniemellä olla oikein.
Myöskin niiden erotus on kovin suuri, 10,7 astetta. Se pitäisi olla lähempänä kolmea astetta.
Jos tuo erotus olisi oikein, täytyisi keruun kierron olla liian heikko.
Todennäköisesti kuitenkin vain tuo -liuos maasta 10,3 on väärin.

Tämä ei kuitenkaan ole vastaus kysymykseesi.

Poissa tourneo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: EV 752 säädöt
« Vastaus #2 : 26.01.20 - klo:17:20 »
Kiitos vastauksestasi. Viereisessä talossa samanlainen pumppu. Liuos maasta 0,5 ja liuos maahan -0,3. Pakkasta -23. Tuo ensimmäinen pumppu näyttää ilmeisesti virheellistä lukemaa maasta tulevalle liuokselle.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: EV 752 säädöt
« Vastaus #3 : 26.01.20 - klo:17:24 »
Lainaus
Kompressori
-käyntiaika 3
-minimitauko 1
Mitähän nämä mahtaa tarkoittaa?
Pitäisiköhän näitä muuttaa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Typo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EV 752 säädöt
« Vastaus #4 : 26.01.20 - klo:18:53 »
Alasäiliö
-yläraja 42
-alaraja 35
-hystereesi 1

Kompressori
-käyntiaika 3
-minimitauko 1
-diffuusio 7

Alasäiliön yläraja 42 astetta, menovesi 41 astetta, alasäiliön yläraja pysäyttää käynnin?

Käyntiaika 3, kompressorin minimikäyntiaika 3 minuuttia
Minimitauko 1, kompressorin minimitaukoaika 1 minuuttia
Diffuusio lienee Differenssi, joka on kompressorin asetettu käyntialue asteina, tässä tapauksessa 7 astetta.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: EV 752 säädöt
« Vastaus #5 : 27.01.20 - klo:11:58 »
Lainaus
Pakkasta -21,5, pumppu käy 3,30-4,30 minuuttia ja lepää 2,30-3,30 minuuttia.  Voisiko säätöjä muuttamalla pidentää käyntiaikoja ilman, että hyötysuhde heikkenee?
Käyntiaika on aivan liian lyhyt.
Prosessi ei ehdi tuossa ajassa edes kunnolla stabiloitua, mistä taas on seurauksena huono hyötysuhde.
Useat käynnistykset lisäksi rasittavat kompressoria ja siitä seuraa kompressorin lyhentynyt käyttöikä.

Onko kone aina käyttäytynyt nykyisellä tavalla?
Nykyinen käyntiaika viittaa siihen, että se käy noin minimiajan ja sitten pysähtyy mutta se pitäisi selvittää että mikä sen pysäyttää ?
Ota ylös käyntijakson lopulla kaikki mittausarvot mitä koneesta löytyy.

ATS


L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tourneo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: EV 752 säädöt
« Vastaus #6 : 27.01.20 - klo:12:56 »
Muutin asetuksia oheisen taulukon mukaisesti. Keskeiset muutokset ovat alasäiliön ylärajan nostaminen 50:een asteeeseen, yläsäiliön alaraja on nyt 52. Kompressorin käyntiaika 5 minuuttia ja tauko 5  minuuttia(ovat maksimiasetukset pumpussa) ja hystereesi 1:stä 2:een. Käyntijakso muuttui moninkertaiseksi. Aiemmin  jyrisevä ja huojuvalta kuulostava pumpun käynti hiljeni ja on nyt tasaista.

Mitenkähän nuo muutokset vaikuttavat hyötysuhteeseen?

                                       Muutos

Ulkolämpötila            -21,5             -23,6
Sisälämpötila              21,9      21,5
Menovesi                    40,9           42,9
Yläsäiliö                      64,1      85,6
Alasäiliö                      38,8      49,1
Menovesi                    40,9      42,9
Paluuvesi                    37,2      37,4
Lauhdutus                   35,0      41,8
Imukaasu                   10,9      16,3
Liuos maahan              -0,4      -1,1
Liuos maasta              10,3              10,8
Kuumakaasu               64,4      94,0
Käyttövesi                   45,7      60,7
Alasäiliön vastus LT      44,5      50,5
2. piirin menovesi        36,0      36,8
Kalibrointi                    0,0         -0,0
Kalibroinnin korjaus      1,9               1,9
KTV automaatti            85%      68%
Ajokäyrä                      12         12
Kulmakerroin              0,347      0,347
Suuntaissiirto              5              5
Menoveden LT säätö
Tavoite                     41,0      
Mitattu                     40,7
KTV                         87
Kp                           10
Ki                            2
Alasäiliö
yläraja                   42         50
alaraja                   35         35
hystereesi              1                 2
lämpötilaero           0                      0
Yläsäiliö
alaraja                  50                52
yläraja                  70                70
Kompressori
käyntiaika             3                5
minimitauko          1                5
Differenssi            7                7


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: EV 752 säädöt
« Vastaus #7 : 28.01.20 - klo:09:13 »
Lainaus
Käyntijakso muuttui moninkertaiseksi
Paljonko nyt on käynti- ja taukoaika?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tourneo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: EV 752 säädöt
« Vastaus #8 : 03.02.20 - klo:00:07 »
Käyntiaika 17 minuuttia, tauko 18 minuuttia. Differenssi on nyt 5. Ulkona -10.