Kirjoittaja Aihe: Vesikiertoinen lattialämmitys meluaa/pulputtaa/kurnuttaa/kohisee  (Luettu 6367 kertaa)

Poissa Pulputtaja2020

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vaihdoimme vain muutama viikko sitten sähkölämmityksestä maalämpöön (vuonna 2001 valmistuneessa) vesikiertoisella lattialämmityksellä varustetussa talossa. Koko talossa on siis vesikiertoinen lattialämmitys. Talossa on 2 kerrosta, kummassakin on jakotukki. Lisäksi lämmöntalteenotolla varustetun ilmanvaihtokoneen yhteydessä on pieni vesikiertopatteri, jonne lähtee oma "piirinsä"(joka ei ole mitenkään ilmattavissa). Kummankin kerroksen piirit on ilmattu eilen viimeksi asennusfirman miehen toimesta.

Etukäteen olin huolissani, että maalämpöpumpun pörinä häiritsisi minua, mutta se ei ole todellakaan ongelma. Pumppu on hyvin äänetön. Meluongelman sen sijaan aiheuttaa lattialämmitysverkosto, joka aiemmin oli ihan äänetön. Nyt ja välittömästi mlp:n asennuksen jälkeen siitä kuuluu suhteellisen voimakas jossain määrin pulputtava tai oikeastaan kurnuttava mekkala! ???
Mistä kaikista seikoista tämä johtuu? Miten pääsemme siitä eroon? Ennen maalämmön asennusta ja vanhan järjestelmän purkua meidän lämmönjakoverkostomme oli käytännössä äänetön (jakotukeista lähtevää lievää ajoittaista hienoista suhinaa lukuunottomatta). Ja niin kuin jo mainitsin, kummankin kerroksen lattialämmityspiirit on ilmattu eilen asennusfirman miehen toimesta. Edellisen kerran ne on ilmattu vain muutama viikko aiemmin asennuksen yhteydessä.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Tuliko ilmaa paljonkin viimeisimmän ilmauksen yhteydessä? Vähenikö pulputtaminen?

Kehotan ilmaamaan uudestaan, jos ääni siis tulee oikeasti tuolta lattiakierrosta, eikä keruun puolelta. Sen ilmaamisen voi helposti tehdä itse ja sitten ainakin tietää, poistuuko ilmaa ja kuinka paljon. Ja samalla voi sitten lisätä hieman vettä lisää kiertoon, ja ilmata hetken päästä vielä uudestaan. Kyllä se sieltä poistuu. Onko teillä automaatti-ilmanpoistajia kierrossa?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Tuo ilmanvaihtokoneen erillinen piiri pitäisi kyllä voida ilmata. Onko se paljon korkeammalla linjan lähtöpaikkaa? Jos on niin ilma ei osaa tulla sieltä pois. Jos siellä ilman takia on huono kierto se voi jäätyä. Onko iv koneen patterilla yhdistäjän muttereita? Niitä löysäämällä saa ilmaa pois. Pitää varata rättejä mukaan. Ja pysäyttää ensin kiertovesipumppu.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Mulla on ainakin IV:n (enervent pelican) vesipatterissa itsessään ilmausruuvi siinä kennossa. Kannattaa se tsekata vielä josko sultakin löytyisi.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Pulputtaja2020

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos nopeista vastauksista. Lyhyen asumisajan johdosta (vasta reilu vuosi) ei ole vielä kertynyt kokemusta itsenäisestä ilmaamisesta. Pitää opetella.

Ilmanvaihtokoneen erillinen piiri ei tosiaan ole ilmattavissa, mikä saattaa olla tässä näiden ongelmien syy. Tuon iv-koneen vesikiertopatterin yhteydessä ei tosiaankaan jostain syystä ole ilmausventtiiliä eikä muuallakaan iv-koneen lähistöllä (katossa on luukku, josta pääsee katsomaan). Niin kuin nimimerkki Kajakki jo tässä arveli, tämä iv-kone sijaitsee yläkerrassa ja vielä aika korkealla ja sinne menee kierto yläkautta.

 

Poissa MasaTku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • VILP-lämmittäjä
 Näyttää näemmä muillakin olevan laitteiston uusimisten jälkeen vaikeuksia ilmaamisten suhteen.

 Itselläni tosin nämä lattiapiirit toimivat varsin hyvin ollen tasalämpöisiä sekä täysin äänettömiä, kiitos niiden oman itsenäisen kiertovesipumpun.
 Enemmän hermoja repii nyt tuo patteriverkosto jossa split-laitteiston ulkoyksikön sulatuksen aikainen Nibe VVM320 sisäinen kiertovesipumppu nostaa kierrokset 100%:n jolloin patteriverkoston viimeinen patteri alkaa "lorottaa" ja äännellä varsin häiritsevästi. Kun tuo viimeinen patteri vieläpä sijaitsee makuuhuoneessa niin silloin sen pumpun innostuttua klo 3.15 yöllä touhumanaan niin kyllä siinä herää jolloin kiroukset lentelevät mielessä pisin seiniä.
 Ko. laitteisto asennettiin jotain puolitoista kuukautta sitten jota ennen kaikki patterit olivat täysin äänettömät ja tasalämpöiset. Tuosta asennuksesta lähtien olenkin sitten ilmaillut näitä pattereita todella useaan kertaan ja makkarin patteria päivittäin jlloin joka ainut kerta saan pöhäyksen ilmaa pois sieltä mutta ääntä en ole vielä onnistunun hiljentämään.

 Kysynkin nyt että onko kenelläkään mielessä konstia jolla saisin ne lirinät makkarin patterista pois jolloin voisin taas nukkua kokonaisia yöunia?

jk. Teknisessä huoneessa on automaattiset ilmauskellot joiden sulut tuli kokeksi suljettua vajaa viikko sitten mutta tuokaan kokeilu ei tuonut toivottuja vastauksia.
Selvyyden vuoksi laitan kytkennöistä kuvan liitteeksi.
Nibe Split VVM320, AMS10-8, HBS 05-12 Hydrobox, ECS40 + ES100 puskurivaraaja

OK-talo 150m² kahdella lämmityspiirillä (patteri-/lattialämmitys)

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Näyttää näemmä muillakin olevan laitteiston uusimisten jälkeen vaikeuksia ilmaamisten suhteen.

 Itselläni tosin nämä lattiapiirit toimivat varsin hyvin ollen tasalämpöisiä sekä täysin äänettömiä, kiitos niiden oman itsenäisen kiertovesipumpun.
 Enemmän hermoja repii nyt tuo patteriverkosto jossa split-laitteiston ulkoyksikön sulatuksen aikainen Nibe VVM320 sisäinen kiertovesipumppu nostaa kierrokset 100%:n jolloin patteriverkoston viimeinen patteri alkaa "lorottaa" ja äännellä varsin häiritsevästi. Kun tuo viimeinen patteri vieläpä sijaitsee makuuhuoneessa niin silloin sen pumpun innostuttua klo 3.15 yöllä touhumanaan niin kyllä siinä herää jolloin kiroukset lentelevät mielessä pisin seiniä.
 Ko. laitteisto asennettiin jotain puolitoista kuukautta sitten jota ennen kaikki patterit olivat täysin äänettömät ja tasalämpöiset. Tuosta asennuksesta lähtien olenkin sitten ilmaillut näitä pattereita todella useaan kertaan ja makkarin patteria päivittäin jlloin joka ainut kerta saan pöhäyksen ilmaa pois sieltä mutta ääntä en ole vielä onnistunun hiljentämään.

 Kysynkin nyt että onko kenelläkään mielessä konstia jolla saisin ne lirinät makkarin patterista pois jolloin voisin taas nukkua kokonaisia yöunia?

jk. Teknisessä huoneessa on automaattiset ilmauskellot joiden sulut tuli kokeksi suljettua vajaa viikko sitten mutta tuokaan kokeilu ei tuonut toivottuja vastauksia.
Selvyyden vuoksi laitan kytkennöistä kuvan liitteeksi.
Voisit sammuttaa kiertovesipumpun, sulkea patterin alasulun ja kahdella jakarilla löysätä patteriventtiilin yhdistäjää. Sieltä purskuttaa vettä ja ilmaa kovasti pöristen. Tee niin kauan kun ei enää tule ilmaa. Sitten toisinpäin. Yläsulku kiinni , ala auki ja taas yläyhdistäjää löysälle ja nyt tulee paluulinjan ilmat pois. Muovi seinää vasten ja astiaa alle ja rättiä kehiin. Tämä menetelmä on tehokkaampi kuin ilmaruuvin avaus. Vaimo voisi mennä lenkille operaation ajaksi. Niin ja välillä pitää seurata veden painetta.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa MasaTku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • VILP-lämmittäjä
 Kiitos ajatuksestasi. Kuulostaa varsin tehokkalta tavalta ajaa pois ilma patteriverkostosta (sekä ajatuksesta vaimon lenkille laittamisesta varsin hyvältä idealta ;-) ).

 Kun talo on varsin vanha ja se patteriverkostokin laitettu tänne vasta joskus kuusikymmentäkymmentä luvun loppupuolella jolloin noita sulkuja ei yleisesti käytetty niin silloin ei tuo ajatus toimikaan niin helposti...

 Kun olen tuota aiempaa ylös klinkkaamaani piistustusta enemmin tutkiskellut etsien sen "ilman pesää" olisin paikantavinani tuon sinne puskurivaraajan huipulle josta sen ehkä saisi pois avaamalla keskimmäistä huipulla olevaa putkiyhteen tulppausta...

 Tosin, nyt on ollut kaksi vuorokautta todella maltillista elämä tuolla pattereissa ilman lorotuksia joka johtunee siitä ettei tuo VVM320:n kierovesipumppu ole nostanut sinä aikana kertaakaan kierroksia 100%:n joka näkyy Nibe Uplinkistä samoin kuin ne sulatuksetkin ulkoyksiköllä.

 Tosin, kun Nibe Suomen edustaja minulle vastasi kyselyyni samasta asiasta niin hän siinä vastauksessaan mainitsi että VVM:n pumppu nostaa joka sulatuksen yhteydessä sisäisen pumpun tehot 100%:n ja niitä sulatuksia on ollut tuon "hiljaisen ajan" sisällä likimain viitisenkymmentä kappaletta jolloin tehtaan edustajan väittämä ei siten pidä paikkaansa.
Nibe Split VVM320, AMS10-8, HBS 05-12 Hydrobox, ECS40 + ES100 puskurivaraaja

OK-talo 150m² kahdella lämmityspiirillä (patteri-/lattialämmitys)