Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt uudiskohde Ylöjärvi  (Luettu 1515 kertaa)

Poissa pjullwe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö okt uudiskohde Ylöjärvi
« : 04.01.20 - klo:10:48 »
Morjes! Mitoitusapuja maalämmölle okt-uudiskohteeseen tiedustelisin tällaisilla spekseillä:

Uudiskohde Ylöjärvi, 2020, tasamaatontti
- 1-kerroksinen
- lämmitettävä ala 115m2
- huonekorkeus 2,7m
- vesikiertoinen lattialämmitys
- IV-laite Swego casa w4 smart
- Maaviileä konvektorilla
- Ei muita lämmitettäviä tiloja

Rakenne
- Ulkoseinää 144m2, mineraalivilla 45mm+200mm
- Yläpohjaa 155m2, mineraalilevyvilla 100mm + 400mm puhallusvilla
- Maanvarainen alapohja 115m2, 200mm styrox
- Ikkunat 23m2, U=1,0
- Ovet 6,3m2, U=1,0

Tiedän joo, että joku vaihtoehtoinen lämmitystapa voisi olla fiksumpi tämän kokoiseen taloon, mutta en tiedustele sitä tässä :).
« Viimeksi muokattu: 07.02.20 - klo:13:07 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt uudiskohde Ylöjärvi
« Vastaus #1 : 04.01.20 - klo:11:35 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Oli hyvät lähtötiedot kohteesta.
Lisäsin varastotilan laskelmaan. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”pjullwe”   PIRKKALA   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 115 m2, 311 m3:   4,26 kW   14 319 kWh
- Varasto 2020: Lattialämmitys, 15 °C, 8 m2, 18 m3:   0,29 kW   1 055 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         4,5 kW   15 374 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C               
• Kiinteistö,  123 m2,  329 m3    5,0 COP   4,16 kW   15 374 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   3,0 COP   0,76 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   4,9 kWh   20 174 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 676 kWh   0,41 kW   18 498 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 498 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            5,00 kW   18 498 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      18 498 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      4,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   4,0 kW   14 165 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 333 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 333 kWh

Tarvitaan 158 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,3 l/s = 18 l/min = 1080 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   20 kPa (0,2 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 335 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 07.02.20 - klo:13:08 kirjoittanut tomppeli »

Poissa pjullwe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt uudiskohde Ylöjärvi
« Vastaus #2 : 04.01.20 - klo:12:33 »
Kiitos vaivannäöstä!:) Onko suosituksia mlp:stä? Invertteripumppu ilmeisesti parempi täystehomitoitukseen, vaan onnistuisiko puskurivaraajalla myös on/off pumpulla?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt uudiskohde Ylöjärvi
« Vastaus #3 : 04.01.20 - klo:14:17 »
invertterikoneet ovat jo aika hyvin toimivia..

Poissa pjullwe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt uudiskohde Ylöjärvi
« Vastaus #4 : 06.02.20 - klo:10:27 »
Vielä tulisi pieni tarkennus mitoitukseen eli talon päätyyn tulee varasto lattialämmityksellä, 8,2m2, joka on siis talossa kiinni eli ei tarvitse lämpökanaalia.

Katossa mineraalivilla 100mm + 200mm puhallusvillaa
Seinissä mineraalivilla 200mm.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt uudiskohde Ylöjärvi
« Vastaus #5 : 07.02.20 - klo:13:09 »
Muutin laskelmaa ja vaihdoin laskelman tulosteen.