Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”jukk” VAASA (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Vanha alakerta 1927: Patterilämmitys, 21,5 °C, 69 m2, 187 m3: 3,61 kW 11 072 kWh
- Vanha yläkerta 1927: Patterilämmitys, 21,5 °C, 45 m2, 99 m3: 1,23 kW 3 771 kWh
- Uusi alakerta 2018: Lattialämmitys, 21,5 °C, 24 m2, 65 m3: 0,95 kW 3 241 kWh
- Uusi yläkerta 2018: Lattialämmitys, 21,5 °C, 25 m2, 54 m3: 0,59 kW 1 833 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,4 kW 19 916 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 163 m2, 405 m3 3,4 COP 5,93 kW 19 916 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 3,0 COP 0,76 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 6,7 kWh 24 716 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 155 kWh 0,58 kW 22 561 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 561 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,70 kW 22 561 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 22 561 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 4,8 kW 15 807 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 754 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 754 kWh
Tarvitaan 167 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 27 kPa (0,27 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 375 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Näyttä siltä, että lämpökaivo on riittävän syvä.
Kaivosta saatavaan lämpöenergian määrään ja tehoon vaikuttaa kallioperän kiviaineksen laatu.
Mitoituslaskennassa on oletuksena kiviainksen lämmönjohtoluku 3,0 W/mk.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.