Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Turku Hirsitalo ja talli  (Luettu 1337 kertaa)

Poissa Rally

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Turku Hirsitalo ja talli
« : 30.12.19 - klo:23:19 »
Täällä taas!
Finnlamellin hirsitalo suunnitelmissa. Lamellihirsi 205mm paksua, lattiapinta-alaa 179m2, Skaalan normi kolmilasiset ja joku pakettiin kuuluva ilmanvaihto. Tallille kanavaa noin 10m, tallin lattia pinta-ala 70m2. Talossa huone korkeus 260, talli tehdään myös samasta 205 lamellihirrestä. Molempiin yläpohjan 400mm selluvilla. Pohjalaatan alla taitaa olla 170mm eriste? Talossa asujia 5-8, teinejä neljä, taaperoita 2. 
Paljonko tehoa ja kaivoa?
Kiitokset tomppelille edellisistäkin!
« Viimeksi muokattu: 31.12.19 - klo:10:14 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Turku Hirsitalo ja talli
« Vastaus #1 : 31.12.19 - klo:10:16 »
Tervetuloa aina uudelleen foorumille!!!!
Menestystä Uuden Vuoden 2020 uudelle projektille.

Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Rally”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Lamellihirsitalo 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 179 m2, 465 m3:      7,46 kW   23 401 kWh
- At, lamellihirsi 2020: Lattialämmitys, 15 °C, 70 m2, 161 m3:      3,52 kW   8 680 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +35 °C, 15 m:      0,07 kW   406 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   11,1 kW   32 487 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C  - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  249 m2,  626 m3          5,0 COP   10,29 kW   32 487 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,5 m3 / 55 °C   3,0 COP   1,22 kW   9 600 kWh
- Yhteensä         4,3 SCOP   11,5 kWh   42 087 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 188 kWh   0,87 kW   38 899 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   38 899 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,50 kW   38 899 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä               38 899 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
▪ Maasta kerätään          ( 4,3 COP)   9,2 kW   29 869 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 030 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 030 kWh

Tarvitaan 253 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,69 l/s (= 41,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:               
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      158 kPa (1,58 bar)
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      85 kPa (0,85 bar)

• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      51 kPa (0,51 bar)
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   48 kPa (0,48 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 647 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Rally

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Turku Hirsitalo ja talli
« Vastaus #2 : 31.12.19 - klo:13:39 »
Kiitos taas ja iso kumarrus, ed projekti vietiin lopulta sovussa ja onnella loppuun
Terv Kaarni Turusta