Hei,

Olen vakavasti harkitsemassa kaukolämmön vaihtamista maalämpöön. Mitoitus kiinnostaisi. Alla tietoja rakennuksesta ja kulutuksesta.

- Sijainti: Seinäjoki (kantakaupunki)
- Rakennusvuosi: 2001 (laajennus 2013)
- Yhdessä tasossa, ei rinnetalo
- Kaukolämmitys. Vuodesta 2002 keskimääräinen kulutus 14 313 kWh/a (2017: 14 840kWh, 2018: 14 390kWh)
- Vesikiertoinen lattialämmitys kauttaaltaan
- Tulo / poisto ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Kone uusittu 2014 (Vallox)
- Ulkoseinien pituus 54,64m (josta 22m paksummalla vaipalla)
- Ukoseinät:
                  32,64m: paneli 21, ilmarako 32, tuulensuoja 25, villa 145, muovi, gyproc 13 = 236mm
                    22m   : paneli 21, ristiinkoolaus 2 x 22, tuulensuoja 9, villa 200, muovi, villa 50, gyproc 12 =  336mm
                 
- Yläpohja: puhallusvilla 500mm
- Alapohja: maanvarainen, eriste 200mm styrox
- Kerroksia 1
- Huoneistoala 147m2, kerrosala 160m2, tilavuus 501m3, huonekorkeus 2,5m
- 3-lasiset ikkunat

Kiitos
« Viimeksi muokattu: 14.12.19 - klo:17:03 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Seinäjoki
« Vastaus #1 : 14.12.19 - klo:17:04 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Jamisi”   SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Talo 2001: Lattialämmitys, 21 °C, 147 m2, 368 m3:   4,62 kW   14 979 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,6 kW   14 979 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  147 m2,  368 m3       5,0 COP   4,19 kW   14 979 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   3,0 COP   0,53 kW   4 000 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   4,7 kWh   18 979 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 964 kWh   0,49 kW   17 015 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   17 015 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      5,00 kW   17 015 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   17 015 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   4,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      5,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -34 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   4,0 kW   13 092 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   3 923 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      3 923 kWh

Tarvitaan 153 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,3 l/s = 18 l/min = 1080 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   20 kPa (0,2 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 330 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Jamisi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Seinäjoki
« Vastaus #2 : 14.12.19 - klo:18:17 »
Hei,

Kiitoksia paljon laskelmasta.
Näillä tiedoilla hyvä hyvä lähteä viemään mahdollista hanketta eteenpäin.
Informoin täällä, kuinka hanke etenee.

Poissa Jamisi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Seinäjoki
« Vastaus #3 : 07.02.20 - klo:07:22 »
Hiukan on päivitys venähtänyt..
Tein kaupat maalämpöön siirtymisestä. Pumpuksi valikoitui Thermian Calibra 7. Kaivoa porataan 150m
Kaivon poraus tapahtuu tänään.
Tekniseen tilaan olen tehnyt tilaa pumpulle kaukolämmönvaihtimen viereen.