Laitteen ohjekirja: https://www.lviraty.fi/data/ivt/kaytto-ohjeet/IVT_PremiumLine_X11_15.pdf

Ihmettelisin tällaista asiaa että voiko huoneanturin ottaa pois käytöstä tuolta asetuksista? Anturin sijainti ei ole paras mahdollinen tällä hetkellä ja haluaisin kokeilla pärjääkö ilmankin.

Lainaus
Huoneanturin vaikutus. Korjauskertoimen avulla voit määrittää kuinka paljon huoneanturi vaikuttaa menolämpötilaan. Säätöikkunassa näet, että kerroin on 5 (tehdasasetus). Kun huonelämpötila poikkeaa 0,5 °C asetetusta lämpötilasta, menoläm-pötilan asetusar vo muutetaan 5 x 0,5 = 2,5 °C. Jos kertoimeksi asetetaan 4, menolämpötila muuttuu 2,0 °C. Jos talossa on pelkkä lattialämmitys, kertoimeksi kannattaa asettaa pienempi luku kuin 5. Kertoimen säätöalue on 0 – 10. 0 tarkoittaa, ettei huoneanturi vaikuta menolämpötilaan.

Tuo korostettu kohta pisti silmään, mutta tarkoittaako tuo että anturin mittaamat lukemat eivät enää vaikuta, vai että anturin säätimellä ei enää ole vaikutusta?

Kiitos!

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT PremiumLine X11 x15, huoneanturi pois käytöstä?
« Vastaus #1 : 10.12.19 - klo:09:47 »
Lukemat eivät vaikuta.