Moi,

Pidemmän aikaa on tullut foorumia jo ilman rekisteröitymistä luettua, mutta nyt vasta alkaa omat ajatukset kypsymään maalämmölle. Kiitoksia kuitenkin laadukkaasta keskustelusta ja siitä puolueettomasta opista mitä täältä saa lukea!

Tarkoituksena olisi korvata nykyinen suoralla sähköllä toimiva Jäspin Ecowatti maalämmöllä.

Liitän oheen myös energiatodistuslaskelman viimeisen sivun, josta käy ilmi tilavuudet ja neliöt toivottavasti tarkemmin: https://imgur.com/gWHtPr1

Rakennuksen sijainti:   Nokia
Rakentamisvuosi:   2011, talo rinteessä
Lämmitysmuoto: Vesikiertoinen lattialämpö
Kokonaissähkönkulutus:   n. 18000 kWh/v
Lämmityspuun kulutus: (2 takkaa ja puukiuas)   4 irto m3/v
Ilmanvaihto:   Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla, Enervent Pandion
Ulkoseinien pituus:   48,6 m
Ulkoseinien eristeen materiaali ja paksuus: Yläkerrassa 70mm SPU ja 150mm villa, kellarissa 500mm eristevaluharkko. 
Kerrosten lukumäärä:   2
Lämpimien tilojen neliömäärä / kerros: Yläkerta 125 m2 ja kellari 77 m2
Huonekorkeudet kerroksittain:   Pääosin 2.65 m, mutta yläkerroksessa n. 30 m2 4 metrin huonekorkeudella tasoratkaisun takia
Alapohjan laatu:   30 m2 rossipohjaa ja 95 m2 maanvaraista laattaa kellarissa
Yläpohjan materiaali ja paksuus: 30mm SPU ja 400mm ekovillaa
Ikkunat: 3 kertaiset
Muut lämmitettävät tilat: n. 40 m2 autotalli jossa pari vuotta vanha Mitsubishin ILP, talvisin pääasiassa 10C ylläpitolämmöllä
   
« Viimeksi muokattu: 11.11.19 - klo:20:18 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Nokia
« Vastaus #1 : 10.11.19 - klo:10:45 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Korjasin nyt kellarikerroksen lämpötilaksi +21 C. Siinä oli virheellisesti +18 C. Laskelma muuttui vähän..
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”korp”   NOKIA   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Kellari 2011: Lattialämmitys, 21 °C, 77 m2, 169 m3:      1,93 kW   7 040 kWh
- Asuinkerros 2011: Lattialämmitys, 21 °C, 125 m2, 341 m3:   4,05 kW   12 134 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,0 kW   19 174 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  202 m2,  511 m3    5,0 COP   5,53 kW   19 174 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,42 kW   3 300 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   5,9 kWh   22 474 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 624 kWh   0,69 kW   19 850 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 850 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      6,00 kW   19 850 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   19 850 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   4,8 kW   15 237 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 613 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 613 kWh

Tarvitaan 162 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   27 kPa (0,27 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 361 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 11.11.19 - klo:20:20 kirjoittanut tomppeli »

Poissa korp

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Nokia
« Vastaus #2 : 11.11.19 - klo:20:10 »
Kiitoksia mitoituksesta! Muuten näyttäisi ihan oikealta, mutta kellari on asuinkäytössä ja täten lämpötila on myöskin 21C. Suurta eroa tämä ei taida tehdä kokonaisuuteen.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Nokia
« Vastaus #3 : 11.11.19 - klo:20:11 »
Korjasin kellarikerroksen virheellisen lämpötilan.
Ja vaihdoin tulosteenkin korjattuun..
Kiitos, kun ilmoitit virheestä!