Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Korjasin nyt kellarikerroksen lämpötilaksi +21 C. Siinä oli virheellisesti +18 C. Laskelma muuttui vähän..
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”korp” NOKIA (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellari 2011: Lattialämmitys, 21 °C, 77 m2, 169 m3: 1,93 kW 7 040 kWh
- Asuinkerros 2011: Lattialämmitys, 21 °C, 125 m2, 341 m3: 4,05 kW 12 134 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,0 kW 19 174 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 202 m2, 511 m3 5,0 COP 5,53 kW 19 174 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,42 kW 3 300 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 5,9 kWh 22 474 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 624 kWh 0,69 kW 19 850 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 850 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 19 850 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 19 850 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 4,8 kW 15 237 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 613 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 613 kWh
Tarvitaan 162 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 27 kPa (0,27 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 361 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.