« : 07.11.19 - klo:15:01 »
Terve,

Ensimmäinen viesti foorumille ja heti viisammilta hattu kourassa kysymässä neuvoja ja oman mutun vahvistuksia.

Eli seuraavasta casesta jos saisi mitoituslaskelman maalämmölle, niin olisi "helpompi" aloittaa väännöt rakennettavan järjestelmän spekseistä myyjien kanssa.

Rakennuksessa tälle hetkellä öljylämmitteinen patterilämmitys.

Rakennuksen sijainti   Joensuu
Rakentamisvuosi   1949, talo tasamaalla
Lämmitysöljyn kulutus   1800 l/v
Lämmityspuun kulutus (2 takkaa)   5 irto m3/v
Sähkönkulutus   6200 kWh/v
Ilmanvaihto   Painovoimainen
Ulkoseinien pituus   42 m
Ulkoseinien eristeen materiaali ja paksuus   Hirsi, Lämmöneristelevy, ulkovuoraus (paksuudesta ei tarkkaa tietoa)
Kerrosten lukumäärä   3 (alakerta, yläkerta, kellari ei lämmin)
Lämpimien tilojen neliömäärä / kerros   noin 100 m2
Huonekorkeudet kerroksittain   2,5m
Alapohjan laatu   Rossipohja
- lämpöeristeen laatu ja paksuus   500mm ekovillaa
Yläpohjan materiaali ja paksuus   300mm ekovillaa
Ikkunat   3 kertaiset (uusittu vuonna 2000)
Muut lämmitettävät tilat   Saunallinen ulkorakennus 35m3 (lattialämmitteinen), varastorakennus 50m3 (lattialämmitteinen)
   
- Lämmönsiirtokanaalin pituus   20m

Kiitokset jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 07.11.19 - klo:20:19 kirjoittanut tomppeli »

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Joensuu
« Vastaus #1 : 07.11.19 - klo:20:15 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
En saanut lämmitystarvetta menemään niin alas, mitä lämmitysöljyn ja polttopuun määrät edellyttäisivät.
Lähtotiedoissa ei ole ulkoseinien lämpöeristeen määriä. Olen laittanut ne arvaamalla ja ne voivat olla väärin. Tilojen lämpötilat eivät myöskään olleet tiedossa.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”AntHu”   JOENSUU   (Pohjois-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talon alakerta 1949: Patterilämmitys, 20 °C, 100 m2, 250 m3:      3,54 kW   10 407 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 20 °C, 100 m2, 220 m3:      2,74 kW   7 569 kWh
- Saunarakennus 2000: Lattialämmitys, 15 °C, 35 m2, 81 m3:      1,47 kW   4 390 kWh
- Varasto 2000: Lattialämmitys, 12 °C, 50 m2, 115 m3:      1,55 kW   4 291 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 20 m:      0,10 kW   654 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      9,4 kW   27 310 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  285 m2,  666 m3    3,4 COP   8,78 kW   27 310 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,74 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   9,5 kWh   32 110 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 620 kWh   1,07 kW   28 490 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 490 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      9,50 kW   28 490 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   28 490 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   9,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -33 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP)   6,7 kW   19 695 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 795 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 795 kWh

Tarvitaan 225 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   67 kPa (0,67 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   38 kPa (0,38 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   24 kPa (0,24 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   23 kPa (0,23 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 523 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.