Tampere, uudiskohde, lammin kivitalo


Päärakennus
- Rinnetalo
- Lattialämmitys
- LTO
- 10m*13m
- 2 kerrosta
- 3 kerroslasit
- 400mm lammin kivi
- 145m2 per kerros = 290m2
- 2,6m huonekorkeus
- maanvaranen, 20cm styroksia
- 50cm villaa
- 45m2 puolilämmin 15c

Rantasauna
- 4m*6m
- 25m2
- Kanaalia 40m, Ecoflex Quattro 2x25+22
- puurunko
- spu-levy eriste 10cm
- 50cm villa yläpohja
- 2,6m huonekorkeus
- 15c lämpö

« Viimeksi muokattu: 05.11.19 - klo:22:54 kirjoittanut tomppeli »
OKT rv. 1996: ak 155m2 (vesi) + yk 33m2 (ILP,sähkö) + 45m2 at+varasto (ILP, sähkö)
MLP: 210m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (11/2015)
IV: Vallox 145 MV (03/2016)
S: 1-aika

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Tampere
« Vastaus #1 : 05.11.19 - klo:22:56 »
Pahoittelen, että tämä mitoitusvastaus viipyi näin paljon!!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”hegemon 2”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talli, alakerta 2020: Lattialämmitys, 15 °C, 45 m2, 117 m3:   0,80 kW   2 507 kWh
- Talon alakerta 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 100 m2, 260 m3:   2,31 kW   7 377 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 145 m2, 377 m3:   4,18 kW   12 236 kWh
- Rantasauna 2020: Lattialämmitys, 15 °C, 41 m2, 90 m3:   1,44 kW   4 220 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +30 °C, 40 m:   0,30 kW   1 804 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   9,0 kW   28 144 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  331 m2,  844 m3          5,0 COP   8,36 kW   28 144 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,76 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,3 SCOP   9,1 kWh   32 944 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -4 172 kWh   1,15 kW   28 772 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 771 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      9,00 kW   28 770 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   1 kWh
  Yhteensä   28 771 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      9,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   7,2 kW   22 082 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 690 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   6 690 kWh

Tarvitaan 221 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:               
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      75 kPa (0,75 bar)
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      40 kPa (0,4 bar)
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      24 kPa (0,24 bar)
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   23 kPa (0,23 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 527 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.