Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #600 : 07.07.21 - klo:14:04 »
Meillä vuoden käytössä olleen Bosch 7001i 4-16 tiedot ajalta 1.7.2019 - 30.6.2020 ovat seuraavat
Lämmitys
- tuotettu energia   23746 kWh
- käytetty sähkö       4454 kWh
- COP                       5,33
Lämmin käyttövesi
- tuotettu energia    2539 kWh
- käytetty sähkö        793 kWh
- COP                       3,20
Kompressori
- käyttötunnit            4494 h
- käynnistykset          2037

Toinen vuosi takana,  tiedot ajalta 1.7.2020 - 30.6.2021 ovat seuraavat
Lämmitys
- tuotettu energia    26983 kWh
- käytetty sähkö        5196 kWh
- COP                        5,19
Lämmin käyttövesi
- tuotettu energia     2562 kWh
- käytetty sähkö         795 kWh
- COP                       3,22
Kompressori
- käyttötunnit           4729 h
- käynnistykset         1802

Energian tarve ja käyntitunnit kasvaneet, koska sivurakennus otettiin mukaan maaliskuun 2021 alusta ja talvi oli kylmä.

Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #601 : 12.07.21 - klo:14:56 »
Taas jäänyt vaihtoventtiili rumppaamaan. Huomasi, kun lattiat alkoi lämmetä... onko muilla esiintynyt samaista asiaa...

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #602 : 12.07.21 - klo:20:41 »
Taas jäänyt vaihtoventtiili rumppaamaan. Huomasi, kun lattiat alkoi lämmetä... onko muilla esiintynyt samaista asiaa...
Tässä on käsittääkseni kysymys siitä, että Bosch on tehnyt automaattista lämmityspiirin ilmausta.
Mullakin tapahtunut muutaman kerran.
Aktivoituu, kun maalämpöpumppu päättelee, että lämmityspiirin kierto ei ole hyvä.
Syynä voi olla esim. todellakin ilma, mutasihdin tukkoisuus, piirissä liian monta piiriä kiinni.
Ohessa keväältä yhdet logit, kun huomasin, että oli aktivoitunut.
Sille oli joku järjellinen syy, en enää muista mikä.
Valitettavasti Boschin dokumentaatio ei tästä juuri mitään kerro.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #603 : 13.07.21 - klo:00:52 »
Pitääpäs avata enemmän piirejä. Suljin pari päivää sitten kaikki muut paitsi 3 alakerran märkätilan piiriä. Näytti kierroksi 3 l/s. Lämmitin hetken lattioita kun tuntui ikävän viileälle. Pitää varmaan antaa koko kesän olla kaikki auki.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #604 : 13.07.21 - klo:06:47 »
Tässä on käsittääkseni kysymys siitä, että Bosch on tehnyt automaattista lämmityspiirin ilmausta.
Mullakin tapahtunut muutaman kerran.
Aktivoituu, kun maalämpöpumppu päättelee, että lämmityspiirin kierto ei ole hyvä.
Syynä voi olla esim. todellakin ilma, mutasihdin tukkoisuus, piirissä liian monta piiriä kiinni.
Ohessa keväältä yhdet logit, kun huomasin, että oli aktivoitunut.
Sille oli joku järjellinen syy, en enää muista mikä.
Valitettavasti Boschin dokumentaatio ei tästä juuri mitään kerro.
Tuosta huomaa kuinka informatiivisia nämä lögitykset on kun yrittää ymmärtää mitä 'jäbä duunaa' varsinkin jos ja kun manuaalit jättää paljon asioita kertomatta.
Tuonkin päättelee helposti viaksi jos ei käyriä olisi...

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #605 : 13.07.21 - klo:09:53 »
... ja kuinka tärkeää maalämpöpumpun kanssa on huolehtia kunnollisesta lämmitysverkoston virtauksesta.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #606 : 13.07.21 - klo:10:16 »
Eikö teillä muilla joilla ei ole jäähdytystä ole pumppu "tyhjäkäynnillä" Meikällä käytännössä koko kesän ollut kun niin kuumaa. Eli pumppu seisoo ja vaihvoventtiili on LKV tilassa. Ei siis kierrätä vettä lainkaan. Tekee vain käyttövettä  noin kerran päivässä tai tarpeen mukaan.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #607 : 13.07.21 - klo:12:47 »
Eikö teillä muilla joilla ei ole jäähdytystä ole pumppu "tyhjäkäynnillä" Meikällä käytännössä koko kesän ollut kun niin kuumaa. Eli pumppu seisoo ja vaihvoventtiili on LKV tilassa. Ei siis kierrätä vettä lainkaan. Tekee vain käyttövettä  noin kerran päivässä tai tarpeen mukaan.
Ei oo tyhjäkäynnillä vaan se on ihan seis eli ei käy...mulle korvaan kalskahtaa tuo tyhjäkäynti sitä että invertteri kone käy minimikierroksilla. 😎

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #608 : 13.07.21 - klo:14:30 »
Ei oo tyhjäkäynnillä vaan se on ihan seis eli ei käy...mulle korvaan kalskahtaa tuo tyhjäkäynti sitä että invertteri kone käy minimikierroksilla. 😎

Joo laitoinkin tuon "tyhjäkäynti" merkkeihin kun boschin käännökset on mitä on. Valikossa näkyy Lämmitys/jäähdytys kohdassa: "tyhjäkäynti"
Tämä liittynee kesäkäyttöasetuksiin kun lämmityskäyttö on 16 asti ja lattialämmön minimilämpötila 23 astetta. Pumppu on siis käytännössä valmiustilassa, vaihtoventtiili LKV tilassa ja koneen sisäinen kiertovesipumppu ei pyöritä vettä lattiassa.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #609 : 13.07.21 - klo:17:44 »
Joo Bosch suorittaa käyttöohjeen mukaista "huuhtelua"=ilmausta aika ajoin.
Kuva tältä aamulta, ihan normaalia  toimintaa ;D
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Waall-e

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 99
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #610 : 27.07.21 - klo:00:13 »
Oltiin viikko reissussa, niin piti ihan mielenkiinnosta kurkata mitä bosch on vienyt sinä aikana. 3.5kwh/päivä oli keskikulutus käyttövedelle sekä lämmitykselle yhteensä.
Sähköyhtiön sivujen mukaan kokonaiskulutus oli siinä 7-10kwh/päivä.
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri

Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #611 : 27.07.21 - klo:09:17 »
Oltiin viikko reissussa, niin piti ihan mielenkiinnosta kurkata mitä bosch on vienyt sinä aikana. 3.5kwh/päivä oli keskikulutus käyttövedelle sekä lämmitykselle yhteensä.
Sähköyhtiön sivujen mukaan kokonaiskulutus oli siinä 7-10kwh/päivä.
Vähällä kulkee  8)
Onko tuossa vehkeessä joku 'poissa' tai 'loma' tjms valinta näitä poissaoloja varten?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #612 : 27.07.21 - klo:09:20 »
Joo Bosch suorittaa käyttöohjeen mukaista "huuhtelua"=ilmausta aika ajoin.
Kuva tältä aamulta, ihan normaalia  toimintaa ;D
Luulempa että tuo tekee tuota vain jos älyllään kuvittelee olevan jotains epämääräistä tai onkelmaa... ei varmaankaan ole semmonen vakio-toiminto kuin esim 'legionellatappo'!?

Saa valistaa jos on toisin selostettu...

Poissa Waall-e

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 99
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #613 : 27.07.21 - klo:09:33 »
Vähällä kulkee  8)
Onko tuossa vehkeessä joku 'poissa' tai 'loma' tjms valinta näitä poissaoloja varten?

Itseasiassa nyt kun mainitsit, niin kyllähän siinä on. En tosin sitä tajunnut kokeilla  :D
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri

Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #614 : 27.07.21 - klo:09:40 »
Itseasiassa nyt kun mainitsit, niin kyllähän siinä on. En tosin sitä tajunnut kokeilla  :D
Onko valmiina valmiutta johonkin automaatiojärjestelmään tms. eli riviliittimellä tai pilven kautta tai paikallisverkossa?

Poissa Waall-e

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 99
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #615 : 01.08.21 - klo:22:41 »
Onko valmiina valmiutta johonkin automaatiojärjestelmään tms. eli riviliittimellä tai pilven kautta tai paikallisverkossa?

Eikös tuohon home assistantin saa husdatan(?) kautta liitettyä?


+13C liuoksen lämpötila. Eipä se taida tuosta enempää nousta..
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri

Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3

Poissa Waall-e

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 99
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #616 : 15.08.21 - klo:18:36 »
Viimeisen 11vrk aikana kompura on käyny keskimäärin 5krt/pv. Onko se inventterille paljo vai vähän?
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri

Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #617 : 16.08.21 - klo:14:07 »
Viimeisen 11vrk aikana kompura on käyny keskimäärin 5krt/pv. Onko se inventterille paljo vai vähän?

Varmaan aika keskiarvo lukeman näille keleille? Minulla tekee tällä hetkellä kerran vuorokaudessa käyttövettä ja öisin lämmitystä jonkin aikaa kun alkaa lämpötilat painua alle 10 astetta. Riippuu varmasti paljon koneen asetuksista.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #618 : 16.08.21 - klo:16:01 »
Minunkin mielestä normaalia. Kulutuksesta  riippuen käyttövettä 1-3 krt/vrk, saattaa ehkä yöllä lämmittää pari jaksoa pyynnistä riippuen. Mulla yksi käyntijakso vuositasolla 2h lämmitys ja käyttöveden lämmitykseen menee 25min. Saa ton lämmityksen käynnistysviivettä säädettyä valikosta, mutten tiedä maksaako vaivaa tolla kikkailla. Ei monesta kWh:sta puhuta kuitenkaan.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #619 : 16.08.21 - klo:22:03 »
Minunkin mielestä normaalia. Kulutuksesta  riippuen käyttövettä 1-3 krt/vrk, saattaa ehkä yöllä lämmittää pari jaksoa pyynnistä riippuen. Mulla yksi käyntijakso vuositasolla 2h lämmitys ja käyttöveden lämmitykseen menee 25min. Saa ton lämmityksen käynnistysviivettä säädettyä valikosta, mutten tiedä maksaako vaivaa tolla kikkailla. Ei monesta kWh:sta puhuta kuitenkaan.
Millä tavoin tuon koneen lämmitysviivettä saa säädettyä? Ulkolämpötilasta riippuen lämmitystä saa säädettyä kyllä.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #620 : 17.08.21 - klo:07:20 »
Valikko: Lämmitys_Lämmityspiiri_1_LP1 laajennettu > Ke/ta -vaihtokytkentä LP1

Lämmityskäyttöviive Lämmityskäyttö kytkeytyy päälle viiveellä määritetyn ajan mukaisesti. Viivettä käytetään välttämään lämmityksen kytkeytyminen päälle ja pois päältä, kun ulkoilman lämpötila vaihtuu usein ja rakennuksessa on kertynyttä lämpöä. ▶ Valitse viive. Lyhyt aika tarkoittaa nopeaa reagointia ulkoilman lämpötilaan, kun pitkä aika taas tarkoittaa hidasta reagointia. Oletus on 1 tunti. ▶ Vieritä aika-asteikkoa tai napauta ylös- tai alaspäin nuolta. ▶ Napauta Vahvista

Nyt tosiaan ulkona 14 ja kämpässä sisällä 24 astetta. Viime syksynä kun ei ollut sisä-anturia pumppu lämmitti öisin lattiaa. Päivällä kun auŕinko paistoi niin sisällä oli 27-28 astetta. Ihan käyttökelpoinen tuo viiveen säätö jos ei halua lämmittää turhaan. Sisä-anturilla ei tarvi kikkailla, ei lämmitä liikaa.

Pumpussa on näköjään oma asetus viiveelle kesä- ja talvikäytössä.Jos sulla on kesäkäyttö vielä päällä valitse samasta valikosta kuin edellä mainittu  kesäkäyttöviive ja säädä sitä.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #621 : 22.08.21 - klo:17:06 »
Valikko: Lämmitys_Lämmityspiiri_1_LP1 laajennettu > Ke/ta -vaihtokytkentä LP1

Lämmityskäyttöviive Lämmityskäyttö kytkeytyy päälle viiveellä määritetyn ajan mukaisesti. Viivettä käytetään välttämään lämmityksen kytkeytyminen päälle ja pois päältä, kun ulkoilman lämpötila vaihtuu usein ja rakennuksessa on kertynyttä lämpöä. ▶ Valitse viive. Lyhyt aika tarkoittaa nopeaa reagointia ulkoilman lämpötilaan, kun pitkä aika taas tarkoittaa hidasta reagointia. Oletus on 1 tunti. ▶ Vieritä aika-asteikkoa tai napauta ylös- tai alaspäin nuolta. ▶ Napauta Vahvista

Nyt tosiaan ulkona 14 ja kämpässä sisällä 24 astetta. Viime syksynä kun ei ollut sisä-anturia pumppu lämmitti öisin lattiaa. Päivällä kun auŕinko paistoi niin sisällä oli 27-28 astetta. Ihan käyttökelpoinen tuo viiveen säätö jos ei halua lämmittää turhaan. Sisä-anturilla ei tarvi kikkailla, ei lämmitä liikaa.

Pumpussa on näköjään oma asetus viiveelle kesä- ja talvikäytössä.Jos sulla on kesäkäyttö vielä päällä valitse samasta valikosta kuin edellä mainittu  kesäkäyttöviive ja säädä sitä.
Niin tarkoitin "asteminuutti" ohjausta, eli pumppu ei keväällä ja syksyllä kävisi 3h - huilaisi 40 min - ja taas kävisi 3h, vaan tuohon saisi asetettua isomman hystereesin.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #622 : 22.08.21 - klo:17:27 »
Helpoin tapa on välttää turha lämmitys on sisäanturi. Sen vaikutusta voi säätää lämmitykseen. Aurinkoisena päivänä lämminnyt talo on vielä yölläkin lämmin vaikka ulkona olisi alle 10 astetta. Pelkällä ulkoanturilla tuolloin lämmitys käynnistyy, sisäanturin kanssa ei. Tuollon ei tule päivällä "ylilämpöä".
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #623 : 22.08.21 - klo:23:34 »
Lämpötila ei siis sahaa mihinkään. Termostaatit hoitaa hommansa ja piirit tasapainossa. Ilman ulkoisia lämpökuormia kaikki toimilaiteet auki.
Lähinnä hain sitä, että kun on 200 neliömetriä × 10 cm betonivalua = 20 kuutiometriä betonia mihin se lämpö narautuu. Niin jos pumppu olisi vaikka 4 tuntia väliilä seis ja tämän jälkeen tekisi taas minimitehollaan lämpöä niin sisälämpö heilahtaisi vähän, jos ollenkaan. Tämmöisen "starttiviiveen" saisi tehtyä asteminuuttisäödöllä.
Toki inverttereillä tuota pätkäkäymistä esiintyy hyvinpaljon vähemmän verrattuna on offiin, että taitaa koneista hajota jotain muuta ensin...

Onko kenelläkään muuten tietoa mitä arvoja koneelta pystyy lukemaan can-väylän kautta ja mitä arvoja sen kautta pystyy muuttamaan?

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #624 : 23.08.21 - klo:07:53 »
Tuohon tasaiseen lämpötilaan ei nuo asteminuutit juurikaan auta, toki ylilämmön leikkaamiseen hyvä työkalu.
Isoja massoja säädetään asteen kymmenyksillä  :)
Itsellä myös lattialämmitys ja yläkerrassa kipsivalu. Sisälämpötila pysyy 0.6-0.7 asteen sisällä. Aamusta lähti pumppu kämmittämään kun ulkona vain 6 astetta, pyynti oli 23.5 ja lämpö sisäanturissa 24. Lämmityksestä huolimatta laski 23.8 asteeseen ja pumppu lopetti lämmittämisen kun noussut takaisin 24.0 asteeseen. Eli varsin pienillä säädöillä mennään, muutama kymmenys. Isossa massassa tuo parikin kymmenystä vaikuttaa riittävästi. inverterille helppo homma tuo säätö, kun tehoa laajasti tarjolla 4-16 kW.
Liitteenä oleva kuva osoittaa kuinka ulkolämmön lasku / nousu vaikuttaa toimintaan. ( sininen käyrä ) Sisälämpö erittäin tasaista ( vihreä viiva).
Pumpun automatiikka siis ennakoi lämmitystarvetta, ei noudata kiinteitä asetettuja lämpötiloja. Sama homma ulkolämpötilan noustessa, lopettaa lämmityksen kun tarvetta ei ole..

Teamviewerillä ja husdatalla saanee tuosta pumpusta etänä samat toiminnot käyttöön kuin pumpun valikosta.
https://www.youtube.com/watch?v=SXVzixfyPFg&ab_channel=Stromandlightning

Muutoin nettiselaimella saa näkyville seuraavat, joista lihavoituja voi säätää. Start/stop lämpötilan säätö, huoneanturin vaikutus, lämpökäyrän säätö ja käyttöveden tehostus.
Idx   Name   Value
 0002   Radiator Forward   25.50 C
 0003   Heat carrier Return   25.80 C
 0004   Heat carrier Forwrd   25.80 C
 0005   Brine in/Evaporator   11.30 C
 0006   Brine out/Condenser   8.70 C
 0007   Outdoor   8.20 C
 0008   Indoor   0.00 C
 0009   Warm water 1 / Top   57.90 C
 000A   Warm water 2 / Mid   57.60 C
 000B   Hot gas / Compr.   58.10 C
 000C   Suction gas   73.30 C
 000E   Air intake   0.00 C
 3109   Circ pump speed   50.00 %
 3110   Brine pump speed   0.00 %
 9108   Compressor speed   0.00 kw
 3108   Compressor speed   0.00 %
 0107   Heating setpoint   28.00 C
 0111   Warm water setpoint   63.00 C
 3104   Add heat status   0.00 %
 1A01   Compressor   0
 1A04   Pump Cold circuit   0
 1A05   Pump Heat circuit   1
 1A06   Pump Radiator   1
 1A07   Switch valve 1   0
 1A0C   Heating cable   0
 1A20   Alarm   0
 2A91   Alarm Code   0.00
 2201   Operating mode 1   0.00
 0203   Room temp setpoint   
23.50
 C
 2204   Room sensor influence   0.00
 0205   Heat set 1, CurveL   21.00 C
 0206   Heat set 2, CurveR   15.00 C
 1231   Extra Warm Water Stat   0

 6C50   Total op. time   8460 h
 5C51   Supp energy tot   19509 kWh
 5C52   Supp energy heating   16523 kWh
 5C53   Supp energy hotwater   2983 kWh
 5C54   Compr. consump. tot   4410 kWh
 5C55   Compr. cons. heating   3348 kWh
 5C56   Compr. cons. hotwat   1061 kWh
 5C57   Aux consumption tot   57 kWh
 5C58   Aux cons. heating   39 kWh
 5C59   Aux cons. hot water   17 kWh
 6C60   Compr. Runtime   3030 h
 2C61   Compr. Starts   1537.00
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #625 : 26.08.21 - klo:11:00 »
Onko kenelläkään muuten tietoa mitä arvoja koneelta pystyy lukemaan can-väylän kautta ja mitä arvoja sen kautta pystyy muuttamaan?
Ongelmahan tässä on se, että Bosch ei ole näistä dokumentaatiota julkaissut.
Husdata on sitten itse selvittänyt reverse engineering menetelmin eli kokeilemalla tärkeimmät.

Olisi tietty hienoa, että jotain kautta saataisiin dokumentit.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #626 : 26.08.21 - klo:18:48 »
Mitenkäs tuo husdata toimii? Saako sen jotenkin raspiin kiinni/keskustelemaan? Raspin can-hatussa olikin vähän sanomista...

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #627 : 26.08.21 - klo:21:29 »
Boschin pumppuun suoraan huoltoporttiin 3.5mm plugi kiinni. Ei tarvi mitään muuta tehdä.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #628 : 27.08.21 - klo:11:29 »
Mitenkäs tuo husdata toimii? Saako sen jotenkin raspiin kiinni/keskustelemaan? Raspin can-hatussa olikin vähän sanomista...
Husdatan H60 keskustelee raspilla olevan Home Assistant softan kanssa MQTT protokollan avulla.
Lisätietoja noilta Husdatan sivuilta:
http://varmepump.one/docs/h60-manual/home-assistant-integration/setup-home-assistant-for-h60/

Itse olen ollut tyytyväinen tuohon H60/Rasp/Home Assistant pakettiin, toiminut yllättävänkin luotettavasti.
Jotain pientä lisäautomaatiota olen toteuttanut siihen Node Red ohjelmoinnilla.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #629 : 27.08.21 - klo:12:02 »
Joo itselläni on python pohjainen koodi mikä ohjailee talossa kaikkea muuta. Jos nämä 2 on jotenkin yhdistettävissä, eli saan pythonin koodattua lukemaan lämpöpumpun parametrejä ja toisaalta ohjattua pumppua hustadan kautta niin pitänee harkita investoimista.

Toli selkeintä olisi, jos pumppu olisi suoraan paikallisesti canbussilla kiinni raspissa.

Poissa Kurre

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #630 : 01.09.21 - klo:18:46 »
Yrittänyt ottaa tuota boschin HomeCom sovellusta käyttöön ja en mistään löydä tuota qr koodia ja tuo nappi jossa kerrotaan että ei löydy niin ei toimi.

Osaako kukaan sanoa mitä tuo qr sisältää niin voisin itse tehdä sen qr koodin noilla oman pumpun tiedoilla?

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #631 : 01.09.21 - klo:20:16 »
Pumpun päällä on tuo QR koodi laitteen kilvessä.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Waall-e

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 99
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #632 : 01.09.21 - klo:20:30 »
Ootteko muka saanut tuon homecom sovelluksen toimimaan 7001i pumpun kanssa? Yritin useaan otteeseen, mutta ei onnistunut vaikka käytin laitteen päällä olevaa koodia?
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri

Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #633 : 02.09.21 - klo:11:46 »
Mulla ainakin toimii  :) Tosin softa on tehty myyntimiehet edellä periaatteella, eli perustoiminnot pelaa.
Täysi tulki on 6000 ja 8000 sarjan ilmalämpöpumpuille.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #634 : 05.09.21 - klo:16:39 »
Vuoden saldo 9/2020-9/2021

COP lämmitys 4.94 ja käyttövesi (mukavuus) 2.81
Ei oo tarvinnut huoltomiestä tilata  :) kaikki toiminut hyvin.
Vähän lattialämmityspiirin menevää maksimilämpötilaa kun pudottaa niin eiköhän 5.0 COPissa mene rikki seuraavana vuonna.
Legionellatappoon meni huimat 18 kWh vuosi.

 6C50   Total op. time   8781 h
 5C51   Supp energy tot   19912 kWh
 5C52   Supp energy heating   16803 kWh
 5C53   Supp energy hotwater   3106 kWh
 5C54   Compr. consump. tot   4503 kWh
 5C55   Compr. cons. heating   3398 kWh
 5C56   Compr. cons. hotwat   1104 kWh
 6C60   Compr. Runtime   3095 h
 2C61   Compr. Starts   1593.00

Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #635 : 05.09.21 - klo:19:04 »
Pitääpäs katsoa jos itse saisi tuon husdatan hankittua.
Saisi samoja datoja ulos. Aika lyhkäisiä käyntejä, jos keskimäärin 2h käy yhteen putkeen.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #636 : 05.09.21 - klo:19:20 »
Pitääpäs katsoa jos itse saisi tuon husdatan hankittua.
Saisi samoja datoja ulos. Aika lyhkäisiä käyntejä, jos keskimäärin 2h käy yhteen putkeen.

Tossa myös käyttöveden valmistus mukana 365x n.0,5h= 182.5h ja käynnistyksiä 365x3 kpl=1095kpl

Karkeasti laskettuna lämmitysjakso 500kpl /2900h=358min, n.6h. Aika paljon pidempi kuin perinteisen on/off pumpun 30-40min.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Waall-e

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 99
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #637 : 05.09.21 - klo:22:52 »
Meillä lämmityksen COP 4.6. Tammikuussa käynnistettiin pumppu ja siinä on rakennusaikainen lämmitys mukana. Talo valmistui toukokuussa.
Vastuskäyttöä mukana kun meillä pellossa vaakakeruu ja paineet heitteli, niin pumppu löi jonku vikatilan päälle.


6C50           Total op. time   5783 h
 5C51   Supp energy tot   17051 kWh
 5C52   Supp energy heating   15665 kWh
 5C53   Supp energy hotwater   1381 kWh
 5C54   Compr. consump. tot   3512 kWh
 5C55   Compr. cons. heating   3064 kWh
 5C56   Compr. cons. hotwat   442 kWh
 5C57   Aux consumption tot   375 kWh
 5C58   Aux cons. heating   363 kWh
 5C59   Aux cons. hot water   11 kWh
 6C60   Compr. Runtime   2971 h
 2C61   Compr. Starts   948.00

Edit. COP korjattu
« Viimeksi muokattu: 06.09.21 - klo:09:20 kirjoittanut Waall-e »
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri

Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #638 : 06.09.21 - klo:08:18 »
Meillä lämmityksen COP 5.11. Tammikuussa käynnistettiin pumppu ja siinä on rakennusaikainen lämmitys mukana. Talo valmistui toukokuussa.
Vastuskäyttöä mukana kun meillä pellossa vaakakeruu ja paineet heitteli, niin pumppu löi jonku vikatilan päälle.


6C50           Total op. time   5783 h
 5C51   Supp energy tot   17051 kWh
 5C52   Supp energy heating   15665 kWh
 5C53   Supp energy hotwater   1381 kWh
 5C54   Compr. consump. tot   3512 kWh
 5C55   Compr. cons. heating   3064 kWh
 5C56   Compr. cons. hotwat   442 kWh
 5C57   Aux consumption tot   375 kWh
 5C58   Aux cons. heating   363 kWh
 5C59   Aux cons. hot water   11 kWh
 6C60   Compr. Runtime   2971 h
 2C61   Compr. Starts   948.00
Näinkö näitä sitten tulkitaan:

17051 / 3512 + 375 = scop systeemi total = 4.4

17051 - 375 / 3512 = scop kompuralla total = 4.74

15665 / 3064 + 363 = cop lämmitys total = 4.6

15665 -363 / 3064 = cop lämmitys kompuralla = 4.99

jne.

Edit exelin läpi:
Koodia: [Valitse]
-         Kaikki Lämpö LV
Tuotanto anto 17051 15665 1381
Kompura otto 3512 3064 442
Sähkö otto 375 363 11
--------------------------------------------------
SCOP        4,39 4,57 3,05
COP kompura 4,75 4,99 3,10 eli Tuotanto anto - Sähkö / Kompura otto



Poissa Henri_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #639 : 06.09.21 - klo:09:18 »
Ihan uteliaisuutta kysyn kun tässä alkaa ensimmäinen lämmityskausi olemaan nurkan takana, että mihinkä olette asettaneet lämmitysmenoveden? Muuttujia varmasti monia ja lämmityskäyräkin vaikuttanee.

- Pumpulla vakio lämmityskäyrä
- lattialämmitys
- 2kr. kivitalo ylös asti auki olevalla olohuoneella
- 300 lämmitettävää neliötä, josta 40m2 autotallia jota tullaan pitämään noin 15ºC
- Uponor Smatrix huonekohtaisilla termostaateilla

Tällä hetkellä meillä säädetty pumpulta 23ºC