Onhan sinänsä hyviä lukemia kun vielä patteri kohde...menoveden lämpöö en äkkiseltään löytänyt eli mitä käyrää ajaa...
Suunnittelen, että julkaisen tarkemmat seurantalukemat huhtikuussa, kun päästään hieman lämpimämpiin keleihin. Tässä kuitenkin pikakatsaus säätö- ja lämpötila-arvoihin.
10.3.2021 klo 7:00
Ulkolämpötila -18.2, edellisen 9h lämmöntuotto 62kWh, sähköä kulunut 15 kWh COP 4,17.
Lämpötila-asetus 20, sisälämpötila 20,8, lämpökäyrä 25...54 (-25)
T0 pyynti 40, tulo 34,9, lähtö puskuriin 43,6, lähtö pattereille 43
Keruu tulo 2,7 lähtö -0,8, kuumakaasu 71,9
Kompuran teho 62%, keruu 100% ja kierto puskuriin 19%
Vanhalla IVT C7:lla laskin pitkän ajan COP:n sähkönkulutuksen seurannan pohjalta tasolle 3,8.
Talon kokonaissähkönkulutus 12-13 MWh vuodessa, josta taloussähkö 5,5 MWh ja lämmitys 6,5-7,5 MWh, josta käyttövesi noin 10-15%.
Vanha kone jäähdytti kaivon tuloveden jatkuvalla käynnillä 3,7 asteeseen. LWM 3-12 on alimmillaan saanut kaivon tuloveden 1.2 asteeseen jolloin meno oli -2,8.
60-luvun talo, jossa varsin isot patterit. 160 m2 + 160 m2 kellari ja lisäksi 40m2 autotalli. Kellarissa +14 asteen peruslämpö ja autotallissa +8. Kellarissa ja autotallissa digitaaliset termostaatit, asuinkerros ilman termostaatteja.
Vanha kone oli alimittainen ja vaati ilmalämpöpumpun tai suoraa sähköä tai takkaa rinnalle kelistä riippuen. 3-12 mitoitus vaikuttaa varsin onnistuneelta, kun talven kylmistäkin päivistä selvitty ilman vastuksia ja vasta nollan yläpuolella alkaa pitää ajoittaisia taukoja.