Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Annetut rakennuksen mitat eivät täsmää alojen ja sisätilavuuden kanssa. Muutin vähän mittoja!??
Pihasauna laskettu lattialämmityksellä ja kylmän + lämpimän veden liitännöillä.
Laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”perttu1” TUUSULA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 80 m2, 216 m3: 2,71 kW 8 400 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 80 m2, 216 m3: 2,43 kW 6 653 kWh
- Pihasauna 2020: Lattialämmitys, 15 °C, 20 m2, 46 m3: 0,91 kW 2 408 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +40 °C, 15 m: 0,16 kW 1 393 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,2 kW 18 854 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 180 m2, 478 m3 5,0 COP 5,23 kW 18 854 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,3 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,76 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 6,0 kWh 24 854 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 360 kWh 0,57 kW 22 494 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 494 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 22 494 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 22 494 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 4,8 kW 16 812 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 682 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 682 kWh
Tarvitaan 167 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 28 kPa (0,28 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 403 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.