65C kompuralla onnistuu vain talon lämmitystoiminnan yhteydessä (hyvä piirre) mutta ei LV-varaajan kuumennuksessa.
Dataloggeri paljasti, että kompura sammutetaan LV-varaajan lämmityksessä, kun paluu kompuralle on 54C kohdalla ja loput mennään pelkillä vastuksilla, että tavoite 65C saavutetaan. Mainos antaa ymmärtää, että "markkinoiden paras lämpökerroin 65C:ssä". Mutta se ei sitten ihan päde LV-varaajan lämmitykseen. Markkinointiergonoomi voisi ehkä kirjoittaa mainokseen niin kuin asia on.
On tuo Husdatan dataloggeri vaan mukava vempele kertomaan yhtä ja toista .