Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Jolberious” VIROLAHTI (Kymenlaakso)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2009: Lattialämmitys, 21 °C, 200 m2, 510 m3: 7,16 kW 23 649 kWh
- At – varasto 2009: Lattialämmitys, 12 °C, 40 m2, 92 m3: 1,65 kW 4 177 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 12 °C, 150 m2, 750 m3: 7,63 kW 18 403 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +30 °C, 15 m: 0,10 kW 891 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 16,5 kW 47 120 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 390 m2, 1352 m3 5,0 COP 14,58 kW 47 120 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,3 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,76 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 15,3 kWh 53 120 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -4 880 kWh 1,41 kW 48 240 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 48 240 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 16,00 kW 48 240 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 48 240 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 15,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 16,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,5 COP) 12,8 kW 37 436 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 804 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 804 kWh
Tarvitaan 2 kpl 199 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,95 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,48 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla painehäviö virtauksella 0,95 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,95 / 2 = 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h):
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 56 kPa (0,56 bar)• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 33 kPa (0,33 bar)• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 21 kPa (0,21 bar)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 20 kPa (0,2 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 932 metriä = 3 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Laskelma tehty puutteellisilla tiedoilla ja voi olla epäluotettava!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.