Nythän olet muuttanut lisävaraajan latausasetuksia, etkä käyttövesivaraajan. Käyttövesivaraaja valikossa on hystereesi käyttöveden lämmitykseen.
Todennäköisesti teillä on B3 (käyttövesi) anturi ylhäällä varaajassa ja B4 (lisävaraaja) alhaalla varaajassa.
B4 anturin as.arvo tulee lämmityspiiristä, eli mikä näkyy siinä paluuveden lämpötilan asetusarvona. Toki käyttöveden latauksen aikana siinä näkyy poiskytkentä maksimirajoitus.
Jos haluat päivittää sen tähän päivään, laita erillinen varaaja lämmitykseen ja vaihtoventtiili mikä ohjaa kumpaan pönttöön lämpöä ajetaan.