Kirjoittaja Aihe: Nibe F1126-8 New - mihin kompressorin pysäytys perustuu sekä muita kysymyksiä  (Luettu 2165 kertaa)

Poissa etuiskari

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Noniin nyt on maalämpö talossa. 80-luvun patteritalo 200 m2 yhdessä tasossa. Pumpuksi tuli otsikossa mainittu, sen kaverina 100 l ES puskurivaraaja ja 300 l käyttövesivaraaja. Puskuri on kytketty niin että lähtö on ylhäältä, pumpun tuotto tulee ylös ja pumpun otto ja patteripaluu tulevat yhteen putkeen alas (mikähän tämä kytkentä nyt sitten on nimeltään?). Patterikierrolla oma pumppunsa.

Lämmönjako niin että olohuoneessa jossa isot ikkunat ja korkea tila termostaatit täysillä ja makuuhuoneissa pienemmällä ja käyrää säädetty sitten.

Vähän logikäyristä näyttäisi että 8 kw on aika raju teho näillä plussakeleillä, patteriveden lähdön lämpö sahaa jopa +/- 7 astetta pyynnin ympärillä. Huonelämpötila ei sahaa häiritsevästi. Itse asiassa oivalsin tätä kirjoittaessa että  tässä käy varmaan niin että näillä keleillä menoveden lämmön noustessa olohuoneen termostaatit menee jossain vaiheessa kiinni (vaikka ovatkin täysillä) jolloin kierto pattereissa pysähtyy ja puskurin lämpö nousee tosi nopeasti (taitaa myös näkyä käyristä tämä ilmiö).

Käynnistysten määrä ja käyntijakson pituus on ollut toisaalta ihan ok.

Tässä muutamia kysymyksiä:
- mikä pysäyttää F1126:n kompressorin ja onko pysähtyminen säädettävissä? En ole tätä manuaaleista löytänyt. Käynnistys tulee toki asteminuuttivajeesta.
- jos otan termarit olohuoneesta pois ei paketti enää reagoi takkaan. Mikä olisi hyvä automaattinen tapa saada tällainen reagointi aikaiseksi ilman termostaatteja jotka aiheuttavat yo. ilmiön?
- Login perusteella käyttövesivaraajan ylälämpö (=Alalämpö) menee saunottaessa hetkeksi alle 25 asteen. Mitään kuuman veden loppumista emme ole todellakaan havainneet. Mitä tuo mittaus oikeastaan kertoo?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Noniin nyt on maalämpö talossa. 80-luvun patteritalo 200 m2 yhdessä tasossa. Pumpuksi tuli otsikossa mainittu, sen kaverina 100 l ES puskurivaraaja ja 300 l käyttövesivaraaja. Puskuri on kytketty niin että lähtö on ylhäältä, pumpun tuotto tulee ylös ja pumpun otto ja patteripaluu tulevat yhteen putkeen alas (mikähän tämä kytkentä nyt sitten on nimeltään?). Patterikierrolla oma pumppunsa.

Lämmönjako niin että olohuoneessa jossa isot ikkunat ja korkea tila termostaatit täysillä ja makuuhuoneissa pienemmällä ja käyrää säädetty sitten.

Vähän logikäyristä näyttäisi että 8 kw on aika raju teho näillä plussakeleillä, patteriveden lähdön lämpö sahaa jopa +/- 7 astetta pyynnin ympärillä. Huonelämpötila ei sahaa häiritsevästi. Itse asiassa oivalsin tätä kirjoittaessa että  tässä käy varmaan niin että näillä keleillä menoveden lämmön noustessa olohuoneen termostaatit menee jossain vaiheessa kiinni (vaikka ovatkin täysillä) jolloin kierto pattereissa pysähtyy ja puskurin lämpö nousee tosi nopeasti (taitaa myös näkyä käyristä tämä ilmiö).

Käynnistysten määrä ja käyntijakson pituus on ollut toisaalta ihan ok.

Tässä muutamia kysymyksiä:
- mikä pysäyttää F1126:n kompressorin ja onko pysähtyminen säädettävissä? En ole tätä manuaaleista löytänyt. Käynnistys tulee toki asteminuuttivajeesta.
- jos otan termarit olohuoneesta pois ei paketti enää reagoi takkaan. Mikä olisi hyvä automaattinen tapa saada tällainen reagointi aikaiseksi ilman termostaatteja jotka aiheuttavat yo. ilmiön?
- Login perusteella käyttövesivaraajan ylälämpö (=Alalämpö) menee saunottaessa hetkeksi alle 25 asteen. Mitään kuuman veden loppumista emme ole todellakaan havainneet. Mitä tuo mittaus oikeastaan kertoo?

Hyvä homma! Nyt perussäädöt kuntoon ja nauttimaan huolettomasta maalämmöstä  ;)

1. Kompressori pysähtyy, kun asteminuutit (=lämmitysvelka) nousee yli nollan.

2. Sitten kannattaa pitää termarit käytössä. Täälläkin menoveden lämpötila vaihtelee +/- 6-7C, se on normaalia on/off pumpulle patteritalossa.

3. Käyttöveden mittaus on noin puolessavälissä varaajaa. Se yläpuolella on siitä lämpeempää vettä ja käyttöön otettava vesi otetaan varaajan yläosasta. Normaali ilmiö.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
- mikä pysäyttää F1126:n kompressorin ja onko pysähtyminen säädettävissä? En ole tätä manuaaleista löytänyt. Käynnistys tulee toki asteminuuttivajeesta.

Asteminuuttilaskenta menee siten, että kun todellinen menolämpö on minuutin 1 aste enemmän kuin pyynti, asteminuutit nousee yhdellä, jos minuutin 2 astetta enemmän kuin pyynti niin nousee kahdella jne. Sama homma toiseen suuntaan. On-Off-kone toimii niin, että taukojaksolla vesi on pyydettyä menoa kylmempää ja pumpun lämmittäessä kuumempaa. Tuo on Niben tapa laskea lämmitystarve ja pitää menovesi keskimäärin sopivan lämpöisenä. Käynnistyksen asteminuuttirajaa laskemalla saa käyntijaksoa pidemmäksi ja se kannattaa hakea mahdollisimman alas sisälämmön huojumatta.

- jos otan termarit olohuoneesta pois ei paketti enää reagoi takkaan. Mikä olisi hyvä automaattinen tapa saada tällainen reagointi aikaiseksi ilman termostaatteja jotka aiheuttavat yo. ilmiön?

Itse olen ratkaissut tuon niin, että kun muualla termostaatit on "tapissa", olohuoneessa ne on noin 22-23. Näin ollen kierto katkeaa hetkeksi kun takka on kuumimmillaan, mutta palaa sitten takaisin kun takka alkaa jäähtyä.

- Login perusteella käyttövesivaraajan ylälämpö (=Alalämpö) menee saunottaessa hetkeksi alle 25 asteen. Mitään kuuman veden loppumista emme ole todellakaan havainneet. Mitä tuo mittaus oikeastaan kertoo?

Tuo on mittaus minkä perusteella laite säätää käyttöveden lämmitystä. Vesi kerrostuu varaajassa, niin ylhäällä on aina lämpöisin vesi ja tuolta alhaalta jäähtyy kun sinne syötetään kylmää vettä tilalle. Eli käytännössä ei kerro hirveästi siitä kuinka lämmintä vettä lähtee varaajasta käyttövesiverkostoon.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa etuiskari

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Noniin siinä tuli faktaa, kiitos vastaajille!