Tällaisessa ongelman ratkaisussa on n. kolme vaihetta
1)Tiedostaa mikä on ongelma
2) Selvittää mistä ongelma johtuu (mikä on vika)
3) Korjata vika
1. Pumppu tekee työsäiliöön lämpöä mikä ei siirry riittävästi eteenpäin, vaan lämmitys katkeaa liian suureen lämmön nousuun ennenkuin pumpun mielestä on lämmitetty tarpeeksi, millä logiikalla tuo laite ikinä sitä laskeekaan (vrt. Niben asteminuutit)
2. Lämmityskierto on riittämätön, koska virtausmittarit näyttävät lähes nollaa.
3. Katsotaan auttaako säätö, vai onko kiertovesipumppu liian pieni.
Kyllä se talo lämpenisi vääräänkin suuntaan lattiassa kiertävällä vedellä. Keskilattia vaan olisi vähän seinänvierusta lämpöisempi.
Vapaastivirtaavassa työsäiliössä maalämpöpumpun lämmityskierto (mlp-työsäiliö) ei vaikuta toisiokiertoon (työsäiliö-lattia) mitenkään. Tämän voi itsekin vaikka halutessaan havainnoida laittamalla saaviin 2 pumppua imemään ja tuomaan takaisin vettä virtausmittarin läpi. Ja sammuttelee niitä sitten vuorotellen mielensä mukaan.