Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää  (Luettu 21183 kertaa)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #40 : 18.10.19 - klo:17:54 »
Lainaus
Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää

« : 14.10.19 - klo:08:50 »
Lainaus

 Bosch EHP Compress 5000 7 LWM rf

Käytännössä talon on viileä, eli lämmitys ei pelaa eikä säätökäyrän säätämisellä ole ollut  juurikaan vaikutusta. Lisäksi näyttää sille ettei lattialämmityksen menevän veden lämpötila seuraa asetusarvoaan. Jos kiertoveden pyyntilämpötila on n. 25 astetta, niin ennen kompressorin käynnistymistä menovesi saattaa olla n. 22 asteista. Sitten kun kompressori käynnistyy, niin lattialämmityksen putket alkavat lämmetä ja näyttää sille että homma alkaa pelata. Kuitenkin kompressorin käydessä lattialämmityksen menovesi nousee n. 32 asteeseen ja tästä seuraa hälytys.

Palataanpas välillä lähtöruutuun.

On-Off koneella lattialämmityksen menoveden ei pidäkään seurata asetusarvoa.
Oheisessa kuvassa on esitetty yhden On-Off koneen
- Ulkolämpötila
- Menoveden tavoitearvo
- Menoveden lämpötila
- Kompressorin käynti
Kuvasta nähdään että menoveden lämpötila sahaa tavoitearvon kahta puolen eli ei ole oikeastaan koskaan sama kuin tavoitearvo.
Menoveden lämpötilan pidemmän ajan keskiarvo on kuitenkin sama kuin tavoitearvo.
Tämä sahaus johtuu siitä että On-Off kone ei tee tasalämmintä tavoitearvon lämpötilaista vettä vaan kompressorin käydessä tekee "ylilämmintä" vettä ja seistessä kiertää lämmönjaon "alilämmin" paluuvesi lämmönjaon menoon.
Työsäiliö tasaa jonkin verran tätä lämpötilan sahaamista.
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #41 : 19.10.19 - klo:09:31 »
Joko olet mitannut tukkien ja tukeilta lähtevien putkien lämpötiloja?
Ellei ole mittaria käytettävissä niin tunnustele käsikopelolla mitkä tukit ja putket ovat lämpöisiä ja mitkä kylmiä.
Kumpi tukeista on lämmin ja kumpi kylmä, ylempi vai alempi?
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #42 : 19.10.19 - klo:10:28 »
Välillä kyllä ihmetyttää miten hankalaksi tällä foorumilla halutaan tehdä asiat. Tässä tapauksessa on jakotukkien virtausmittarit lähes nollassa, niin lämmönjako ei missään tapauksessa voi toimia suunnitellusti.

Ei tässä tarvita mitään mittauksia, logituksia tai muutakaan. Tuo lämmönjako pitää säätää ja sen jälkeen luultavasti mitään ongelmaa ei enää ole. Sitten voi keskittyä hienosäätöön.

Ei suurinkaan osa täällä neuvoa kyselevistä osaa suodattaa missä järjestyksessä mitäkin tehdään. Parempi korjata eniten pielessä olevat asiat ensin ja sen jälkeen, jos vielä on vikaa, alkaa miettiä asiaa pidemmälle.

Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Mikko78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #43 : 19.10.19 - klo:10:45 »
Virtausmittarit on ilmeisesti jumissa, koska arvo ei muutu venttiiä pyörittämällä.
Suurennan noita venttiiletä, että saadaan kiertoa lisää ja tehdään samalla tässä lämmönsäätö.  :) (Jos lämpöä alkaa tulemaan)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #44 : 19.10.19 - klo:10:57 »
Välillä kyllä ihmetyttää miten hankalaksi tällä foorumilla halutaan tehdä asiat. Tässä tapauksessa on jakotukkien virtausmittarit lähes nollassa, niin lämmönjako ei missään tapauksessa voi toimia suunnitellusti.
Nimenomaan noin. Lattiapiireihin pitää saada noin pari litraa per piiri kiertoa että homma voi toimia. Kun tuo vaatimus on toteutunut => Kaikki huonetermostaatit täysille ja pumppua säätämään sellaiseksi että sisälämpö on ok ~kaikilla keleillä. Jos sisälämpö nousee kelien viiletessä käyrää alemmas jne jne.

Kun tuo on tehty voi keskittyä ihan muuhun kuin lämpöpumpun suorituskäyrien tuijotukseen. Säästö tuon jälkeisellä "hienosäädöllä/hakemisella" on normaalisti niin pieni ettei sillä ole yhtään mitään merkitystä.

ELI YKSINKERTAISTETTUNA: LÄMMITYSKIERTO NIIN VÄLJÄKSI KUIN MAHDOLLISTA JA NIIN VÄHÄN TERMAREITA KÄYTTÖÖN KUIN MAHDOLLISTA.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #45 : 19.10.19 - klo:10:58 »
Virtausmittarit on ilmeisesti jumissa, koska arvo ei muutu venttiiä pyörittämällä.
Suurennan noita venttiiletä, että saadaan kiertoa lisää ja tehdään samalla tässä lämmönsäätö.  :) (Jos lämpöä alkaa tulemaan)

Onhan linjasäädöt kanssa käännetty täysin auki?

Yli nollan keleillä lattialämmityksen jäähtymä (eli yksittäisen piirin menon ja paluun erotus) saa olla korkeintaan muutaman asteen luokkaa. Muussa tapauksessa kierto on auttamatta liian pieni. Ongelma tässä tapauksessa voi olla myös alimitoitettu lämmityskierron pumppu jos ei sinne venttiilejä avaamallakaan saa minkäänlaisia virtauksia. Ei ne kaikki mittarit voi mitenkään olla jumissa muutaman vuoden jälkeen.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #46 : 19.10.19 - klo:11:00 »
Onhan linjasäädöt kanssa käännetty täysin auki?
Ja noissahan säätöä voi tehdä myös nostamalla tuon virtausmittarin punaisen rinkulan ylös ja siitä aukipäin kiertämällä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #47 : 19.10.19 - klo:11:29 »
Lainaus
Välillä kyllä ihmetyttää miten hankalaksi tällä foorumilla halutaan tehdä asiat. Tässä tapauksessa on jakotukkien virtausmittarit lähes nollassa, niin lämmönjako ei missään tapauksessa voi toimia suunnitellusti.
Ei tässä tarvita mitään mittauksia, logituksia tai muutakaan
En minä tässä mitään hankalaksi meinaa tehdä.

Tällaisessa ongelman ratkaisussa on n. kolme vaihetta
 1)Tiedostaa mikä on ongelma
 2) Selvittää mistä ongelma johtuu (mikä on vika)
 3) Korjata vika

Kyllä se vika löytyy aikaa myöten hakuammunnallakin mutta ehjää ei kannata korjata.

Näillä tukkien ja putkien lämpötilojen mittaamisella haluan selvittää että onko putket kytketty tukkeihin oikein päin.
Eli pumpataanko vettä nyt oikein päin vai vastakarvaan.
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #48 : 19.10.19 - klo:11:41 »
Näyttääkö muuten tuommoinen virtausmittari oikein jos tulo on tuolta lattiapiirin kautta? Eli onko noilla mitään väliä miten kytkee virtauksen?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #49 : 19.10.19 - klo:12:00 »
Tällaisessa ongelman ratkaisussa on n. kolme vaihetta
 1)Tiedostaa mikä on ongelma
 2) Selvittää mistä ongelma johtuu (mikä on vika)
 3) Korjata vika

1. Pumppu tekee työsäiliöön lämpöä mikä ei siirry riittävästi eteenpäin, vaan lämmitys katkeaa liian suureen lämmön nousuun ennenkuin pumpun mielestä on lämmitetty tarpeeksi, millä logiikalla tuo laite ikinä sitä laskeekaan (vrt. Niben asteminuutit)

2. Lämmityskierto on riittämätön, koska virtausmittarit näyttävät lähes nollaa.

3. Katsotaan auttaako säätö, vai onko kiertovesipumppu liian pieni.

Kyllä se talo lämpenisi vääräänkin suuntaan lattiassa kiertävällä vedellä. Keskilattia vaan olisi vähän seinänvierusta lämpöisempi.

Vapaastivirtaavassa työsäiliössä maalämpöpumpun lämmityskierto (mlp-työsäiliö) ei vaikuta toisiokiertoon (työsäiliö-lattia) mitenkään. Tämän voi itsekin vaikka halutessaan havainnoida laittamalla saaviin 2 pumppua imemään ja tuomaan takaisin vettä virtausmittarin läpi. Ja sammuttelee niitä sitten vuorotellen mielensä mukaan.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #50 : 19.10.19 - klo:12:07 »
Näyttääkö muuten tuommoinen virtausmittari oikein jos tulo on tuolta lattiapiirin kautta? Eli onko noilla mitään väliä miten kytkee virtauksen?

Luulisin, että ei näytä oikein jos kierto tulee väärästä suunnasta. Eiköhän tuossa joku virtauksen mukaan menevä "lautanen" ole minkä jousi sitten palauttaa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #51 : 19.10.19 - klo:13:50 »
Minä luulisin että ei väliä mutta tietäiskö joku?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #52 : 19.10.19 - klo:14:37 »
Minä luulisin että ei väliä mutta tietäiskö joku?

Jousikuormitteinen lautanen, jota virtaus nostaa, jousta vastaan.
Miten ihmeessä sellainen voi mitenkään toimia väärinpäin kytkettynä.
Eli ei toimi.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #53 : 19.10.19 - klo:16:15 »
Siinäpä se kun en ole testannut mutta hyvä että joku on niin ei jää luulon eikä oletuksen varaan.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #54 : 19.10.19 - klo:16:52 »
Jousikuormitteinen lautanen, jota virtaus nostaa, jousta vastaan.
Miten ihmeessä sellainen voi mitenkään toimia väärinpäin kytkettynä.
Eli ei toimi.

Nämä taitaa toimia toisin?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #55 : 19.10.19 - klo:17:26 »
Nämä taitaa toimia toisin?

https://lampopumput.info/foorumi/attachments/flowmeter-jpg.49493/

Jos tuo leikkauskuva pitää useimpien osalta paikkansa, niin mielestäni toimii juurikin tuolla rsaarelan kuvaamalla tavalla.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #56 : 19.10.19 - klo:18:10 »
https://lampopumput.info/foorumi/attachments/flowmeter-jpg.49493/

Jos tuo leikkauskuva pitää useimpien osalta paikkansa, niin mielestäni toimii juurikin tuolla rsaarelan kuvaamalla tavalla.

Yritin miettiä miten nostaa, mutta näissä siis oikeasti painaa alaspäin tuota lautasta. Itselläni on "nostavaa" mallia.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa kolmastalo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #57 : 20.10.19 - klo:10:27 »
Tässäpä yksi jakotukeista

Tuossa on jotain tai kaikki kytketty perseelleen.
Linjasäätöventtiili eli tuo iso punainen säädin tulee paluun jakotukkiin.. ja mittarit ei näytä mitään jos väärään suuntaan kierto eli meno alempaan tukkiin jossa mittarit. Mittarin punaista rengasta nostamalla lukitus aukeaa ja auki päin kiertämällä virtaus kasvaa. Nuo mittarit kyllä toimii kun kiertoa on ja kierto oikeinpäin.

https://www.heatco.fi/tuote/jakotukit-virtausmittareilla/

Tuosta pdf  järjestelmän säätö

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #58 : 20.10.19 - klo:12:18 »
Sen kumpiko on meno ja kumpi paluu, saa toki helposti käsikopelolla testattua. Tosiaan paluupuoli, eli kylmempi, pitäisi olla tuo virtausmittarillinen tukki.

Onko tuon kiertopumpun tarkka malli mikä? Ei ihan saa selvää kuvasta. Joku asiantunteva voi sitten miettiä riittääkö se alkuunkaan tuohon systeemiin.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #59 : 20.10.19 - klo:12:35 »
Onkos tämä nyt oikea kuva? Linjasäätöventtiilin sijoituksella ei taida olla mitään merkitystä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #60 : 20.10.19 - klo:12:55 »
Mikko 78 tukki on kytketty periaatteessa juuri niin kuin heatco'n asennusohjeessa näytetään.

Aiheuttaako epäselvyyttä se että yleinen tapa lienee että kuuma (tulotukki) on ylhäällä ja kylmä (paluutukki) on alhaalla. Päinvastoin kuin heatco'n asennusohje näyttää.

Nyt pitäisi selvittää kumpi tukki on lämmin ja kumpi kylmä. Mittaaminen pitää tehdä silloin kun lämpöpumppu käy ja työsäiliössä on lämmintä vettä.
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #61 : 22.10.19 - klo:20:39 »
Jokos tähän ongelmaan tuli aloittajalla selvyyttä?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Mikko78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #62 : 01.09.20 - klo:07:52 »
Homma selvisi!

Kun jakotukit käännettiin oikein päin, niin lämmitys alkoi heti toimia. Eli minun tulkinta on, että vesi kiersi lattialämmityspiirissä äärimmäisen heikosti ja tämän vuoksi kun jäähtymää ei juuri ollut, niin menoveden lämpötila pääsi nousemaan "liian" äkkiä ja ylärajan hälytykset laukesivat

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #63 : 01.09.20 - klo:10:59 »
Hyvä että ongelma selvisi.
Missä kohtaa tarkalleen ottaen kytkentävirhe oli tehty?
Mitenkä tämä virhe löytyi?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Mikko78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #64 : 01.09.20 - klo:11:28 »
Kytkentävirhe oli tehty jakotukeilla, eli syystä tai toisesta menovesi oli kytketty paluupuolen jakotukkiin ja päin vastoin. Minä kyselin putkityöt tehneeltä urakoitsijalta, että voisiko ongelmat johtua tuosta asiasta. Arvelivat että ei, mutta kun eivät saaneet järjestelmää pelaamaan muuten, niin päätyivät sitten kääntämään jakotukit oikein ja ongelmat kaikkosivat hetibsen jälkeen

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #65 : 01.09.20 - klo:12:26 »
Kytkentävirhe oli tehty jakotukeilla, eli syystä tai toisesta menovesi oli kytketty paluupuolen jakotukkiin ja päin vastoin. Minä kyselin putkityöt tehneeltä urakoitsijalta, että voisiko ongelmat johtua tuosta asiasta. Arvelivat että ei, mutta kun eivät saaneet järjestelmää pelaamaan muuten, niin päätyivät sitten kääntämään jakotukit oikein ja ongelmat kaikkosivat hetibsen jälkeen

Eli onko mahdollista, jos virtaus on väärinpäin, että virtausmittarit itse asiassa sulkevat virtauksen?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #66 : 01.09.20 - klo:12:31 »
Kyllä siellä jotain lirputinta on estämässä väärässä suunnassa yrittäessä...

Poissa Mikko78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen menovesi ei seuraa käyrää
« Vastaus #67 : 01.09.20 - klo:13:09 »
Varmaan joo