Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty niin, että maalämpö yksistään riittäisi kiinteisrön lämmitysterpeeseen, ilman ilmalämpöpumppuja ja takkaa.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”SaijaK” NOKIA (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Alakerta 1988: Patterilämmitys, 19 °C, 160 m2, 400 m3: 4,49 kW 12 833 kWh
- At – varasto 1988: Patterilämmitys, 15 °C, 60 m2, 150 m3: 1,98 kW 4 802 kWh
- Välikerros 1988: Patterilämmitys, 21 °C, 40 m2, 100 m3: 1,70 kW 5 233 kWh
- Talon yläkerta 1988: Patterilämmitys, 21 °C, 220 m2, 880 m3: 10,17 kW 27 707 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 18,3 kW 50 574 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 480 m2, 1530 m3 3,4 COP 15,92 kW 50 574 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,3 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,76 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 16,7 kWh 56 574 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -5 960 kWh 1,76 kW 50 614 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 50 601 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 16,00 kW 50 588 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 13 kWh
Yhteensä 50 601 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 16,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho) 16,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 11,4 kW 35 254 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 15 347 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 13 kWh) 15 360 kWh
Tarvitaan 2 kpl 194 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,84 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,42 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla painehäviö virtauksella 0,84 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,84 / 2 = 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h):
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 42 kPa (0,42 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 25 kPa (0,25 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 887 metriä = 3 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.