Kirjoittaja Aihe: Maalämpömitoitus: Kivitalo -88, 4000 litraa/vuosi öljyä  (Luettu 1652 kertaa)

Poissa SaijaK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

Pyytäisin maalämpömitoitusta
- vuonna -88 rakennettu täyskivitalo, ei rinnetalo
- kiviharkkoa, ei välikattoa
- seinäpatterit 2-kerroksiset
- kiinteät alumiinipokaiset ikkunat, 3-kerros
- vuosikulutusöljyä 4000 litraa, 2 kpl ilmalämpöpumppuja, varaava takka
- viisi henkinen talous
- lämmitettävä pinta-ala 450 m2,: alakerta 160 m2, huonekorkeus 2,5 metriä lämpötila 19 astetta.  Välikerros (takkahuone, kylpyhuone, kodinhoitohuone) 40 m2, huonekorkeus 2,5 metriä, lämpötila 21 astetta. Yläkerta 220 m2, huonekorkeus keskimäärin 4 metriä, lämpötila 21 astetta. Lämmitettävä talon sisällä oleva autotalli ja varasto 50 m2, lämpötila 15 astetta.
- kylpyhuoneessa sähköinen lattialämmitys, ei erillisen vesikierron lämmityksiä
 Toivottavasti muistin oleelliset! Kiitos avusta!

- Saija
« Viimeksi muokattu: 11.10.19 - klo:08:48 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpömitoitus: Kivitalo -88, 4000 litraa/vuosi öljyä
« Vastaus #1 : 11.10.19 - klo:08:49 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty niin, että maalämpö yksistään riittäisi kiinteisrön lämmitysterpeeseen, ilman ilmalämpöpumppuja ja takkaa.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:

Talo  ”SaijaK”   NOKIA   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Alakerta 1988: Patterilämmitys, 19 °C, 160 m2, 400 m3:   4,49 kW   12 833 kWh
- At – varasto 1988: Patterilämmitys, 15 °C, 60 m2, 150 m3:   1,98 kW   4 802 kWh
- Välikerros 1988: Patterilämmitys, 21 °C, 40 m2, 100 m3:   1,70 kW   5 233 kWh
- Talon yläkerta 1988: Patterilämmitys, 21 °C, 220 m2, 880 m3:   10,17 kW   27 707 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   18,3 kW   50 574 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  480 m2,  1530 m3    3,4 COP   15,92 kW   50 574 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,3 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,76 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   16,7 kWh   56 574 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -5 960 kWh   1,76 kW   50 614 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh   0,00 kW   50 601 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      16,00 kW   50 588 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      13 kWh
  Yhteensä   50 601 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   16,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho)      16,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   11,4 kW   35 254 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      15 347 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  13 kWh)      15 360 kWh

Tarvitaan 2 kpl 194 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,84 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,42 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille.  Etäisyys kaivolle = 10 m         2 kpl   PE50x4.6   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla painehäviö virtauksella 0,84 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,84 / 2 = 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h):
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      42 kPa (0,42 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      25 kPa (0,25 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 887 metriä  = 3 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa SaijaK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpömitoitus: Kivitalo -88, 4000 litraa/vuosi öljyä
« Vastaus #2 : 14.10.19 - klo:14:30 »
Onko mitään mahdollisuutta saada lähiöasutusalueelle, 1200 neliön tontille vaakakeruupiiriä? Vaaditaanko siihen joku lupa jne ja voiko osan tehdä näin ja osan porakaivolla? Mikä on vaakaputkien etäisyys toisistaan jos kiemurtelevat maassa? Tässä ei välttämättä järkeä mutta haluan selvitää eri mahdollisuudet. Kiitos! Voi myös lähettää laskelman minun sähköpostiini.