Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
« : 07.10.19 - klo:11:49 »
Kyseessä bosch compress 7000.
60 asteista vettä on tullut aikaisemmin mutta kun kytkettiin autotalliin lämmöt päälle niin veden lämpötila on 37 asteista.

Meillä on talossa pumppu ja kanaalia pitkin menee lämmitys autotalliin. Autotalliin ei mene maalämpöpumpulta lämmin käyttövesi.

Mitä tehdä?

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
« Vastaus #1 : 07.10.19 - klo:15:25 »
Niin että käyttövesi on ollut 60 asteista ja nyt vaan 37?

Mitä pumppu näyttää lämmitys- ja käyttöveden lämmöiksi?
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
« Vastaus #2 : 07.10.19 - klo:16:04 »
Lototaan vastuksen ylilämpösuojaa [6]


E: vähän aivopieru, mutta voi kai sen tarkistaa :)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
« Vastaus #3 : 07.10.19 - klo:16:41 »
taitaa vaan autotalli imuroida hitusen paljon ja pitkään lämpöä ja ei ehdi tehdä LV:tä...mikä lie priorisointiasiat tuon kanssa?

Poissa salka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
« Vastaus #4 : 09.10.19 - klo:08:29 »
Pumppu näyttää asetetun lämmön vedelle 60 ja mitattu lämpö 59 astetta. Ja hanasta tulee 37.
Lämmitys 30.9

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
« Vastaus #5 : 09.10.19 - klo:08:39 »
Onko siellä lämpöpumpun lähellä joku tuommoinen?

Onko tuo termostaatti pienellä tai jumissa? Jos, niin laittaa isommalle tai kokeilee pyöritellä.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
« Vastaus #6 : 09.10.19 - klo:09:41 »
Onko tuota kuvassa näkyvää syöttösekoitusventtiiliä mahdollista "lukita" täysille eli kuumimmalle, ettei sekaan lirahtaisi yhtään kylmää vettä? Omassa systeemissä sellaista vikaa tai ominaisuutta, että johonkin katoaa 7 astetta veden lämmöstä kun se lähtee varaajasta ja saapuu yläkerran lavuaariin. Muita hanoja ei ole vielä asennettu. Kokeilin jo sulkea hanan kylmän veden syötön sulusta jos se jostain hanan sisältä sekoittuisi kuumaan mutta ei ollut vaikutusta lämpötilaan. Epäilyksenä on että tuo syöttösekoitusventtiili päästää kylmää vettä sekaan vaikka ei tarvetta olisikaan kun varaajassa vain 50 asteista vettä.

Olen tuon syöttösekoitusventtiilin termarin säätönuppia säätänyt jo niin kuumalle kuin saa, siitä rajoitinpykälästä sai vielä puoli kierrosta lisää aukipäin käännettyä. Jos ottaisi säätönupin irti, saako sitä karaa vieläkin käännettyä ulospäin vai irtoaako se kokonaan jos liikaa kääntää auki?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
« Vastaus #8 : 09.10.19 - klo:13:12 »
Pitääpä laittaa jousen alle pari prikkaa tai jäykempää jousta kokeeks, tai sitten kokonaan kiinteeks jousipuolen että kylmävesiaukko pysyy varmasti kiinni. Näkee ainakin onko tuosta vehkeestä kiinni tämä homma. Muutenhan tuon voisi kokonaan poistaa, mutta varaajassa on myös sähkövastuskäyttömahdollisuus, että jos sitä joskus hätätilanteessa vastuksella lämitetään niin tuo syöttösekoitusventtiili olisi hyvä olla olemassa..

Edit. eipä se noin mennytkään, jousi vaan avaa kuumavesipuolta. Epäselväksi jäi että onko se kylmävesipuoli aina vakioverran auki ja kuumapuolelta vaan sekoitellaan siihen sekaan sitten termarin säädön mukaan kuumaa vettä... Lisää kahvia kun ei ajatus nyt kulje  :'(
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
« Vastaus #9 : 09.10.19 - klo:15:29 »
Lainaus
Muutenhan tuon voisi kokonaan poistaa, mutta varaajassa on myös sähkövastuskäyttömahdollisuus, että jos sitä joskus hätätilanteessa vastuksella lämitetään niin tuo syöttösekoitusventtiili olisi hyvä olla olemassa..

Meillä ohitin tuon Oraksen syöttösekoituvanttiilin ja laitoin varaajalta tulevaan kuumavesiputkeen tuollaisen Esben termostaattiventtiilin.
En saanut Oraksen venttiiliä toimimaan kunnolla,Esbe tuntuu toimivan ainakin vielä ihan hyvin

https://www.bauhaus.fi/termostaattinen-sekoitusventtiili-esbe-vta323-22-mm-1-5-35-60-c.html?gclid=Cj0KCQjwivbsBRDsARIsADyISJ8Jgbj4ndEaE29rqKk4lUIkSM98_TpIf4CdDWgUtXWbRfcmJ_jxck8aAp8IEALw_wcB
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m