Kirjoittaja Aihe: Menovesi viileä  (Luettu 4866 kertaa)

Poissa Askoh

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Menovesi viileä
« : 05.10.19 - klo:22:17 »
Tervehdys palstan tietäjät,

Minulla on LÄ15 (2002) ja vesikiertoinen lattialämmitys. Nyt tänä syksynä on ilmennyt ongelma toisen piirin menoveden lämpötilan kanssa. Käyrän mukaan kuivantilan menoveden lämpötilan pitäisi olla nyt +3 asteen ulkolämpötilalla noin 28, mutta onkin vain 22. Kosteantilan piirin veden lämpötila sensijaan on normaali, lämpötila 28 asteessa. Mistä mahtaisi kannattaa lähteä ongelmaa etsimään? Kesällä pumppu antoi herjan: Poikkeamahälytys. Mittaus 4 Kompr. käynti. Mutta kuittattuna pysynyt poissa. Mahtaako tuo liittyä ongelmaan?

Thermia Calibra (2024)
Kaivo 200m
Talo (2002), 222m2, 1048m3
Lattialämmitys, Etelä-Suomi

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #1 : 06.10.19 - klo:07:08 »
Onko huonelämpötila ok?

Poissa Askoh

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #2 : 06.10.19 - klo:08:06 »
Huonelämpötila on valitettavasti viileä 19C... Aiemmin olen joutunut kuristamaan jakotukista, ettei huonelämpötila olisi liian lämmin. Nyt yritän nostaa huonelämpötilaa 22C:een nostamalla veden lämpötilaa ja aukaisemalla jakotukin kuristusta... Ja kosteissa lämpötila on aivan normaali kuten aikaisemminkin. Termostaatit ovat pois päältä rajoittamasta.
Thermia Calibra (2024)
Kaivo 200m
Talo (2002), 222m2, 1048m3
Lattialämmitys, Etelä-Suomi

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #3 : 06.10.19 - klo:09:11 »
Pyöriikö kiertovesipumppu? Jakotukin mittareista näkee kiertääkö vesi. Jos ei ole mittareita tai ne on nollilla, niin oheisen kuvan mukaan tarkistaa pyöriminen tai avittaa pumppua ruuvimeisselillä.



Poissa Askoh

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #4 : 07.10.19 - klo:23:26 »
Kiitos vinkistä - tarkastin pumpun, ja se pyörii normaalisti. Onpas kummallinen ongelma! Piiri pysyy kiltisti 22 asteessa vaikka mitä tekisin.
Thermia Calibra (2024)
Kaivo 200m
Talo (2002), 222m2, 1048m3
Lattialämmitys, Etelä-Suomi

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #5 : 08.10.19 - klo:06:33 »
Kiitos vinkistä - tarkastin pumpun, ja se pyörii normaalisti. Onpas kummallinen ongelma! Piiri pysyy kiltisti 22 asteessa vaikka mitä tekisin.

Onko shunttimoottori antautunut? Se säätää venttiiliä jolla ohjataan lämmintä vettä kiertoon. Sen saa käsiajolle niin voi kokeilla.




Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #6 : 08.10.19 - klo:07:39 »
Shunttimoottori irrottanut otteensa säätöventtiilin karasta!?

Misä asennossa moottori on...onko se säätänyt itsensä toiseen laitaan auki-asentoon?

Poissa Askoh

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #7 : 08.10.19 - klo:15:53 »
Hei, hyvä ajatus tuo shunttimoottori, kiitos! Kävin tarkastamassa, ja siitä kuuluu tuttu raksutus. Laitoin sen käsin toiseen asentoon, ja moottori raksutteli sen takaisin lähtöpisteeseen. Mutta se on siellä toisessa laidassa! Liekö syynä sitten tuo irtoaminen karasta? Kuulostaa siltä, että kuvetta on kaivettava, ja kutsuttava ammattimies... Vai pystyykö muusikko näkemään tuon karajutun?
Thermia Calibra (2024)
Kaivo 200m
Talo (2002), 222m2, 1048m3
Lattialämmitys, Etelä-Suomi

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #8 : 08.10.19 - klo:18:20 »
Voit laulaa sen suohon jos se on ihan rikki  :D

No se pitäis tehdä niin että se kara....tai no kato tyyppi selville ja Googlaa sen ohje, se voi olla siellä hyvin selostettu...

Kara toiseen laitaan kylmään reunaan venttiiliä ja moottori vastaavaan reunaan ja kiristys siihen...näin näitä itse olen laittanut.
Se pitää vaan pystyä putkista päätteleen mikä on kylmä reuna ja venttiilistä siitä karasta ei ihan helppo ole tietää nähdä jos ja kun se menee ympäri 360 astetta manuskasta voi selvitä mihin asentoon se karan joku merkki pitää olla...

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #9 : 08.10.19 - klo:21:23 »
 
Lainaus
Käyrän mukaan kuivantilan menoveden lämpötilan pitäisi olla nyt +3 asteen ulkolämpötilalla noin 28, mutta onkin vain 22.

Jos käännät shuntin käsin täysin auki katso nouseeko tuon piirin menoveden lämpötila.
Voi myös kokeilla shuntilta lähtevän menovesiputken pinnasta alkaako putken pintalämpö nousta kun shuntti on auki
Kiertopumpun pitäisi pyöriä tämän testin ajan.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Askoh

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #10 : 08.10.19 - klo:22:01 »
Kiitos palstalaiset! Shuntti oli jämähtänyt kesäasentoon, ja lähti teidän neuvojen avulla taas toimimaan! Lämmin kiitos teille kaikille. Seurailen foorumia ja yritän opetella taas lisää.
Thermia Calibra (2024)
Kaivo 200m
Talo (2002), 222m2, 1048m3
Lattialämmitys, Etelä-Suomi

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #11 : 09.10.19 - klo:05:08 »
Miten se LÄ on muutoin toiminut, onko ollut paljon huoltotarvetta?

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #12 : 09.10.19 - klo:07:58 »
Aika monta kertaa on joutunut tuota shuntin karaa herkistelemään. Eli moottori irti, lukkopihdeillä kiinni karasta ja vääntelyä reilusti rajoihin asti ja ylikin, kunnes kääntely on suht herkkää. Venttiileihin kertyy metallioksideja ja muuta kuraa liukupinnoille. Lukkopihdit on näppärät, kun niillä onnistuu karan asemointi oikeaan asentoon, josta lähdettiin helposti.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Askoh

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #13 : 09.10.19 - klo:21:37 »
Miten se LÄ on muutoin toiminut, onko ollut paljon huoltotarvetta?

Pumppu LÄ V15 vuosimallia 2002 on toiminut älyttömän hyvin. Olen vain säädellyt lämpöjä. Vuosihuollotkin on mennyt kiitosmaininnalla läpi. Hankin piuhat vuosi sitten, että liittäisin läppärin siihen, mutten ole uskaltanut vielä kiinnittää piuhoja... Kerään rohkeutta ensi kesään.
Thermia Calibra (2024)
Kaivo 200m
Talo (2002), 222m2, 1048m3
Lattialämmitys, Etelä-Suomi

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #14 : 09.10.19 - klo:21:54 »
Mitäs nuo tuommoiset vuosihuollot oikein on?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Askoh

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menovesi viileä
« Vastaus #15 : 09.10.19 - klo:22:38 »
Vuosihuolto taisi olla vähän vahva ilmaisu... :)
Thermia Calibra (2024)
Kaivo 200m
Talo (2002), 222m2, 1048m3
Lattialämmitys, Etelä-Suomi