Korjasin virheeni laskelmassa ja tässä uusi yritys:Talo ”Kysymys” KOUVOLA (Kymenlaakso)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Puolilämmin alak. 2006: Lattialämmitys, 15 °C, 71 m2, 156 m3: 0,61 kW 1 520 kWh
- Lämmin alak. 2006: Lattialämmitys, 22 °C, 55 m2, 121 m3: 1,11 kW 5 079 kWh
- Talon yläkerta 2006: Lattialämmitys, 22 °C, 129 m2, 335 m3: 5,88 kW 19 247 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,6 kW 25 846 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 255 m2, 613 m3 5,0 COP 6,44 kW 25 846 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,76 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 7,2 kWh 30 646 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 260 kWh 0,77 kW 27 386 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 386 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,20 kW 27 386 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 27 386 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 5,8 kW 20 972 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 414 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 414 kWh
Tarvitaan 208 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 15 m 2 kpl PE40x3.7 30 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 48 kPa (0,48 bar)
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 29 kPa (0,29 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 529 metriä = 2 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Tässä laskelmassa parani COP -arvo, josta syystä tarvitaan syvempi lämpökaivo.
Kaivon syvyys lisääntyi niin paljon, että useille maalömpökoneille 48 kPa keruun ulkoinen painehäviö on liian suuri.
Jotta saataisiin hyvin toimiva lämmitysjärjestelmä, olisi keruuputkitus kaivossa oltava PE45*2.6
Kun liitäntäputkitus kaivolle on todennäköisesti yhteensä alle 40 m (vähemmän, kuin 2 x 20 metriä), voidaan siihen käyttää PE40x3.7 putkea.
En pysty laittamaan tänne laskelman PDF -tulostetta.
Liitetiedostojen laittaminen foorumin viesteihin ei edelleenkään onnistu.
Asiaa koetetaan hoitaa ylläpidon toimesta..
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.