Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö 106m2 1965  (Luettu 1590 kertaa)

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö 106m2 1965
« : 18.09.19 - klo:23:03 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Etepä-Pohjanmaa Seinäjoki
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1965 yksikerroksinen
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
26-28C lämpötilalla ja yksi henkilo 3000 l öljyä. Nyt tyhjillään ollessa 21C 2000 litraa öljyä. 1990 vuoden öljykattila.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Patterilämmitys. Patterit ja patteriputken uusittu 1990.
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen ilmanvaihto.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Suurin piirtein kanttinen rakennus.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Ei tietoa. Alkuperäiset eristeet.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Noin 106m2. Muut tilat (viileä autotalli) 46m2.
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Normaali huonekorkeus.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Kaksoisbetonilaatta, ei muuta tietoa.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Ei tietoa, alkuperäinen.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Normaalit ikkunat. 2 lasiset 1965.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Yhteensä 106m2 + 46m2. Ei ole lämmönsiirtokanaalia.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
21C. Autotalli on arviolta +8C.

Itse en ole talossa vielä asunut. Kaksi henkilöä.
« Viimeksi muokattu: 19.09.19 - klo:12:45 kirjoittanut tomppeli »
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö 106m2 1965
« Vastaus #1 : 19.09.19 - klo:10:45 »
Tervehdys!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:

Talo  ”jm82” #2      SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Asuintilat 1965: Patterilämmitys, 21 °C, 106 m2, 270 m3:   6,14 kW   18 388 kWh
- Autotalli 1965: Patterilämmitys, 8 °C, 64 m2, 141 m3:   2,48 kW   3 258 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,6 kW   21 647 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 45 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  170 m2,  411 m3       3,5 COP   7,63 kW   21 647 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,30 kW   2 400 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   7,9 kWh   24 047 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 240 kWh   0,74 kW   21 807 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 807 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      8,00 kW   21 807 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   21 807 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP)   5,7 kW   15 251 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 556 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 556 kWh

Tarvitaan 170 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m      2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   39 kPa (0,39 bar)


• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 403 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö 106m2 1965
« Vastaus #2 : 19.09.19 - klo:12:24 »
Kiitoksia paljon laskelmasta!

Yhden jutun löysin. Talo on 106 m2. Samassa talossa sivulla oleva autotalli (muut tilat) 46 m2. Yhteensä 152 m2. Ei taida kumminkaan muuttaa juuri laskelmaa.


Katselin jotain Nibe F1226 8 kW Plus mallia (5700€). Jossain sivulla luki sitten taas F1226 New 8 kW. Kaivoa 170 metriä, tai vähän reilu. En tiedä vielä onko missään naapurissa kaivoja. Yksi vanha vesikaivo näytti olevan. Talosta piti olla 3 m etäisyys ja naapurin rajasta 7.5 m. Kaivon voisi vaikka porauttaa talvella, mutta asennus voisi mennä vasta kesään. Toisena vaihtoehtona olisi varmaan ilmalämpöpumppu.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö 106m2 1965
« Vastaus #3 : 19.09.19 - klo:12:45 »
Tervehdys!
Korjasin virheeni, olin näppäillyt autotallin alaksi 64 m2, kun piti olla 46 m2.
Vaihdoin korjatun tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:

Talo  ”jm82” #2      SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Asuintilat 1965: Patterilämmitys, 21 °C, 106 m2, 270 m3:   6,14 kW   18 388 kWh
- Autotalli 1965: Patterilämmitys, 8 °C, 46 m2, 101 m3:      2,25 kW   2 957 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,4 kW   21 345 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 45 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  152 m2,  372 m3       3,5 COP   7,50 kW   21 345 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,30 kW   2 400 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   7,8 kWh   23 745 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 024 kWh   0,66 kW   21 721 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 721 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   7,80 kW   21 721 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   21 721 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C

▪ Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   5,6 kW   15 190 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 531 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 531 kWh

Tarvitaan 169 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:               
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   37 kPa (0,37 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 401 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.