Sattuipa jälleen perus LVI-alan kokemus eli myyjäliikkeen kiinnostus loppui siihen paikkaan kun kone oli saatu kytkettyä.  ;D

Mikä on vasemmanpuoleinen mittari ja miten saan sen asetettua takaisin 1 tienoille?

Oikeanpuoleinen mittari ilmeisesti verkoston paine ja sekin oli tipahtanut aika alas, sen sain nostettua jolloin vas. mittari elpyi hieman myös. Oli siis täysin nollissa jo.
Laskenut tasaisesti koko ajan.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon maalämpökysymys
« Vastaus #1 : 18.09.19 - klo:18:11 »
Fillaripumpulla tuonne paisunta-astiaan ilmaa? Mutta ei kait siellä paljoa tartte ollakaan. Ja nuo kaksi kiertoa eivä ole missään tekemisissä toistensa kanssa.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Oilon maalämpökysymys
« Vastaus #2 : 18.09.19 - klo:18:47 »
Vasen mittari näyttää maakeruupiirin painetta.
Syynä voi olla joku pieni vuoto, josta joko nestettä tai ilmaa on päässyt vuotamaan. Voi johtua myöskin lämpötilojen muutoksesta.
Olisi hyvä lisätä vähän nestettä (siinä kiertää vesi/alkoholi liuos) tai vettä.
Muutama litra vettä ei laimenna maaliuosta minkään vertaa.

Oikeanpuoleinen mittari näyttää lämmityksen kiertoveden lämpötilaa.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon maalämpökysymys
« Vastaus #3 : 18.09.19 - klo:18:49 »
Oikeanpuoleinen mittari näyttää lämmityksen kiertoveden lämpötilaa.

bar siinä lukee...
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon maalämpökysymys
« Vastaus #4 : 18.09.19 - klo:20:11 »
bar siinä lukee...
Tuossa kuvassa on mittarit sekaisin. Vasen haarautuu eristetyistä keruulinjasta ja siihen kuuluu oikeanpuoleinen mittari koska punainen viiva on kolmen baarin kohdalla. Nimittäin keruun varoventtii on 3 Bar. Sitten se toinen siihen oikealle. Se LVI firma sais tulla vaihtamaan mittarit ja samalla pumpata lisää liuosta.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Oilon maalämpökysymys
« Vastaus #5 : 18.09.19 - klo:21:47 »
bar siinä lukee...

Sorry. tuli näköjään ihan ajatuskatko.
Painettahan se toki näyttää.  :'(

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Oilon maalämpökysymys
« Vastaus #6 : 19.09.19 - klo:07:08 »
Maapiirin suodattimen vois kans samalla putsata. Siis lisää liuosta pumpulla maapiiriin. Älä päästä nollaan tuota painetta, ettei imaise ilmaa tuonne piiriin.

Poissa bok-tapok

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon maalämpökysymys
« Vastaus #7 : 21.09.19 - klo:11:06 »
Tuossa kuvassa on mittarit sekaisin. Vasen haarautuu eristetyistä keruulinjasta ja siihen kuuluu oikeanpuoleinen mittari koska punainen viiva on kolmen baarin kohdalla. Nimittäin keruun varoventtii on 3 Bar. Sitten se toinen siihen oikealle. Se LVI firma sais tulla vaihtamaan mittarit ja samalla pumpata lisää liuosta.

Ohhoh, oletko varma?

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon maalämpökysymys
« Vastaus #8 : 21.09.19 - klo:12:36 »
Ohhoh, oletko varma?
No varma. Ei tuo mitään haittaa, mutta pisti vaan silmään. Kyllä ne toimii.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa bok-tapok

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon maalämpökysymys
« Vastaus #9 : 05.10.19 - klo:13:03 »
Maapiirin suodattimen vois kans samalla putsata. Siis lisää liuosta pumpulla maapiiriin. Älä päästä nollaan tuota painetta, ettei imaise ilmaa tuonne piiriin.
Nyt ollaan nollissa. Voisiko joku selittää kuten 10 vuotiaalle, lisätä millä pumpulla liuosta ja minne tarkalleen ottaen?