Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö 1965 talolle. Kauhava  (Luettu 1252 kertaa)

Poissa termiitti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö 1965 talolle. Kauhava
« : 14.09.19 - klo:20:44 »
Hei
Tarkoitus olisi vaihtaa öljylämmityksestä maalämpöön. Talo sijaitsee Kauhavalla. 2lehtiset patterit ja wc ja ph lattialämmitys. Öljyä mennyt vuosittain 1800L. Asuinneliöt 120. Seinässä 100mm lasivillaa. Lattiassa 200mm kutteria ja 100mm lasivillaa. Yläpohjassa n 400mm kutteria. Ikkunat ja ovet menee uusiksi lähiaikoina. 4 henkilöä. Talossa iso varaava takka jota lämmitetään talvella päivittäin. Takan kautta käyttöveden esilämmitys.

Niben pumppu mahdollisesti tulossa. Onko ilmavesi mahdollisesti suora sähkölämmitys talvella patteritaloudessa?

Kiitos etukäteen
« Viimeksi muokattu: 14.09.19 - klo:22:47 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö 1965 talolle. Kauhava
« Vastaus #1 : 14.09.19 - klo:22:48 »
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:

Talo  ”termiitti #2”   KAUHAVA      (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Talo 1980: Patterilämmitys, 21 °C, 120 m2, 306 m3:   6,39 kW   18 905 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,4 kW   18 905 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  120 m2,  306 m3       3,4 COP   5,64 kW   18 905 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,74 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   6,4 kWh   23 705 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 640 kWh   0,44 kW   22 065 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 065 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      6,40 kW   22 065 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   22 065 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      6,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   4,5 kW   15 135 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 930 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 930 kWh

Tarvitaan 171 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,34 l/s (= 20,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,34 l/s = 20,4 l/min = 1224 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,34 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   26 kPa (0,26 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 402 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.