Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua hirsitalo vm1926  (Luettu 1260 kertaa)

Poissa jeka

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusapua hirsitalo vm1926
« : 10.09.19 - klo:08:27 »
Kyseessä on vm 1926 oleva maatilan hirsinen päärakennus Loimaalla joka aikanaan puuverhoiltu. Pinta-ala 240 m2 alakerta ja yläkerrasta lämpimänä noin 100 m2 eli max 340 m2. Huonekorkeus 2,7m keskimäärin. Rakennus kauttaaltaan läpikäyty perinnerakentamisen opein eli lattiassa ekovilla ja seinissä höyrynsulkupaperi sekä puukuitulevy. Ikkunoista 70% alkuperäisiä 2-lasisia joita ei haluta vaihtaa mutta ne tiivistetty tiivistenauhoin. Ikkunat ovat talon keuhkot kakluunien lisäksi. Nykyinen öljynkulutus noin 3-3500L sillä talossa ei asuta nyt vakituisesti. Lämpimän vedenkulutus siis pientä. Patteriverkosto vanha eli vaatii kyllä pikkupakkasella 45 astetta ja suuremmalla 50 astetta. Onko mahdollista saada jotain cop-käyrää joka kertoisi kuinka huonoksi cop menee tarvittavan  pattereiden lämmitysveden lämpötilan noustessa arvoon 45, 50 ja 55C? Hanketta suunnitellaan yhdistettäväksi halliin joka 75m päässä johon sainkin jo laskelman.
« Viimeksi muokattu: 12.09.19 - klo:11:21 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua hirsitalo vm1926
« Vastaus #1 : 11.09.19 - klo:12:05 »
Koetin tehdä laskelman. En jostain syystä saanut ladattua laskelman PDF -tulostetta (koko 100,1 kt) foorumille.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 15 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:

Perinnetalo hirrestä ”Jeka” 2      LOIMAA      (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1926: Patterilämmitys, 20 °C, 240 m2, 648 m3:   11,55 kW   31 741 kWh
- Talon yläkerta 1926: Patterilämmitys, 20 °C, 100 m2, 260 m3:   5,04 kW   13 198 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   16,6 kW   44 939 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 42 °C   -  menovesi lämpötila max 50 °C               
• Kiinteistö,  340 m2,  908 m3    3,8 COP   14,81 kW   44 939 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,53 kW   4 000 kWh
- Yhteensä   3,6 SCOP   15,3 kWh   48 939 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -4 280 kWh   1,34 kW   44 659 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   44 656 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   15,00 kW   44 653 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   3 kWh
  Yhteensä   44 656 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   15,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   15,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,6 COP)   11,0 kW   32 219 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   12 436 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  3 kWh)   12 440 kWh

Tarvitaan 2 kpl 176 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,82 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,41 l/s.               
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla painehäviö virtauksella 0,82 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,82 / 2 = 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h):
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   37 kPa (0,37 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 786 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

...
Ps.: Tänään sain ladatuksi -PDF liitteen aloitusviestiisi.
« Viimeksi muokattu: 12.09.19 - klo:11:23 kirjoittanut tomppeli »