Koetin tehdä
laskelman. En jostain syystä saanut ladattua laskelman PDF -tulostetta (koko 100,1 kt) foorumille.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 15 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Perinnetalo hirrestä ”Jeka” 2 LOIMAA (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1926: Patterilämmitys, 20 °C, 240 m2, 648 m3: 11,55 kW 31 741 kWh
- Talon yläkerta 1926: Patterilämmitys, 20 °C, 100 m2, 260 m3: 5,04 kW 13 198 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 16,6 kW 44 939 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 42 °C - menovesi lämpötila max 50 °C
• Kiinteistö, 340 m2, 908 m3 3,8 COP 14,81 kW 44 939 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,53 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 15,3 kWh 48 939 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -4 280 kWh 1,34 kW 44 659 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 44 656 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 15,00 kW 44 653 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
Yhteensä 44 656 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 15,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 15,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,6 COP) 11,0 kW 32 219 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 12 436 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 3 kWh) 12 440 kWh
Tarvitaan 2 kpl 176 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,82 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,41 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla painehäviö virtauksella 0,82 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,82 / 2 = 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h):
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 37 kPa (0,37 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 786 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
...
Ps.: Tänään sain ladatuksi -PDF liitteen aloitusviestiisi.