Kiitos lisätiedoista.
Ei muuttunut laskelma kobǘin paljoa. Hiukan pieneni lämmitystarve ja kaivon syvyys madaltui vähän.
Tällainen tuli nyt laskelmasta:Talo ”Leman” MOMMILA (Kanta-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellari 1962: Patterilämmitys, 20 °C, 46 m2, 97 m3: 1,87 kW 6 720 kWh
- Keskikerros 1962: Patterilämmitys, 22 °C, 72 m2, 180 m3: 5,50 kW 15 937 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,4 kW 22 657 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 118 m2, 277 m3 3,4 COP 6,65 kW 22 657 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,76 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 7,4 kWh 27 457 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 616 kWh 0,44 kW 25 841 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 841 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,50 kW 25 841 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 25 841 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 5,3 kW 17 815 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 026 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 026 kWh
Tarvitaan 179 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s (= 23,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 34 kPa (0,34 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 445 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
...
En nyt saanut jostain syystä liitettyä laskelman PDF -tulostetta (koko 99,3 kt) viestiisi.
Koetan liitteen laittamista joskus myöhemmin.
...
Ps.: Tänään onnistui laskelman liitteen lataaminen aloitusviestiisi. Foorumin softan toiminnassa on ollut vähän ongelmia.