Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: invertteri? Siis ko. osa  (Luettu 2979 kertaa)

Poissa TexasPK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
invertteri? Siis ko. osa
« : 05.09.19 - klo:10:13 »
Hei,
itselläni on Niben invertteri MLP F1255 4-16, nyt ko laite on sähkökatkojen jälkeen alkanut ilmoittelemaan "invertterivirhe III", koodeilla 426 tai 427"
Alle neljä vuotta vanha laite.

Tekniikasta kun en tiedä mitään niin kysynkin: millainen komponentti tuo invertteri on? Onko siinä "kuluvia osia", jotain liikkuvia/pyöriviä osia. Vai onko se pelkästään elektroniikkaa, piirilevyjä yms.?


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: invertteri? Siis ko. osa
« Vastaus #1 : 05.09.19 - klo:15:30 »
Invertteri on elektroniikkaa.
Invertteri muuttaa kompressorin sähkömoottorille menevän käyttösähkön jaksolukua (taajuutta).
Tavallisesta sähköverkosta tulee 50 Hertsin (50 Hz) kiinteällä taajuudella toimivaa sähkövirtaa.
Tällä taajuudella moottorit pyörivät yleisesti joko 1500 rpm tai 3000 rpm kiertonopeudella, moottorin napaluvusta riippuen.

Inverttterikoneesta halutaan ulos lämmitystarvetta vastaava lämpöteho.
Se saadaan aikaan invertterin avulla muutetulla sähkövirran taajuudella.
Monissa maalämpökoneissa invertteri syöttää kompressorin moottorille sähkövirtaa, jonka taajuus on noin 30 - 90 Hz.
Suurimmalla taajuudella (90 Hz) saadaan kompressorista suurin teho.

Kompressorin moottorin kierrosluku (ja kompressorin pyörimisnopeus) riippuu sille syötetyn sähkövirran taajuudesta.
Koneen ohjaustietokone antaa invertterille tiedon siitä, mikä taajuus kulloinkin kompressorille tarvitaan.
Ohjaustietokone siis säätää kompressorin kierrosnopeutta invertterin välityksellä.
Invertteri, eli taajuusmuuttaja on aika kallis elektroniikkayksikkö.

Poissa TexasPK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: invertteri? Siis ko. osa
« Vastaus #2 : 06.09.19 - klo:09:17 »
Ok, jos invertterissä ei ole ns. liikkuvia osia niin ihmettelen kun huoltomies sanoi että osa pitää vaihtaa. Alle neljä vuotta käytössä olleesta koneesta... Kuulostaako normaalilta käyttöiältä?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: invertteri? Siis ko. osa
« Vastaus #3 : 06.09.19 - klo:09:37 »
Ei invertteriä kannata vaihtaa, jos se ei ole rikki.!
Invertterissä ei yleensä ole liikkuvia osia. Joskus siinä voi olla pieni tietokonetuuletin (puhallin) jäähdyttämässä elektroniikkaa.
Maalämpökoneissa ei yleensä sitä ole.
Jos invertteri on rikki, ei sen korjaaminen ole ihan helppoa. Kyllä sen silloin joutuu vaihtamaan.

Poissa kotte

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 342
  • Maalämpöfoorumi
Vs: invertteri? Siis ko. osa
« Vastaus #4 : 06.09.19 - klo:13:01 »
Ilmeneekö noita vikoja muulloin kuin heti sähkökatkoksen jälkeen? Sähkökatkosten jälkeen virta voi palautua tavalla, joka saa invertterin diagnostiikan havaitsemaan sisäisen vian, vaikka kyse onkin sähköjen takaisinkytkentävaiheen heikosta hetkellisestä sähkön laadusta.

Jos vika häiritsee käyttöä (ja katkaisee välistä ilman muuta syytä laitteen toiminnan niin, ettei se palaudu hetken päästä itsestään), voi invertterin vaihto olla perusteltua (tai ainakin huoltoasentajan tulisi selvittää ja korjata mahdolliset muut viat, jotka ilmenevät invertteriin viittaavana vikakoodina). Sinällään nuo tyypin III virheet 426 ja 427 viittaavat invertterivikaan. Kuitenkin, invertteri on useimmiten "ON/OFF"-laite siinä mielessä, että se joko toimii tai sitten lakkaa toimimasta tykkänään, jos on vikaantumassa, eikä varoittele ennakolta mahdollisesta pahenevasta vikaantumisesta. Toisaalta, on perin epätodennäköistä, että invertterin kärkkyvä vikaantuminen aiheuttaisi laitteistolle lisävikoja, jotka voitaisiin välttää vaihtamalla invertteri ennakoiden mahdollista hajoamista myöhemmin (laitteessa on useanlaisia toisistaan riippumattomia lisäsuojauksia tämän välttämiseksi).

Poissa TexasPK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: invertteri? Siis ko. osa
« Vastaus #5 : 06.09.19 - klo:14:16 »
Ilmeneekö noita vikoja muulloin kuin heti sähkökatkoksen jälkeen? Sähkökatkosten jälkeen virta voi palautua tavalla, joka saa invertterin diagnostiikan havaitsemaan sisäisen vian, vaikka kyse onkin sähköjen takaisinkytkentävaiheen heikosta hetkellisestä sähkön laadusta.

Sähkökatkojen jälkeen. Ja nyt viimeksi kun huoltomies katkaisi virrat työskennellessään koneen kanssa. Eikä se sitten (heti) käynnistynytkään.

Poissa kotte

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 342
  • Maalämpöfoorumi
Vs: invertteri? Siis ko. osa
« Vastaus #6 : 07.09.19 - klo:00:52 »
Sähkökatkojen jälkeen. Ja nyt viimeksi kun huoltomies katkaisi virrat työskennellessään koneen kanssa. Eikä se sitten (heti) käynnistynytkään.
Jos tuo kuitenkin on käynnistynyt itsestään edes odotustauon jälkeen, en olisi kovin huolissani (eli tuottaa vain virhelogia sähkökatkokseen liittyen). Sittenhän asia on huolestuttavampi, jos laitetta täytyy maanitella käynnistymään joillakin käsin suoritettavilla tempuilla.

Poissa TexasPK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: invertteri? Siis ko. osa
« Vastaus #7 : 07.09.19 - klo:20:13 »
Jos tuo kuitenkin on käynnistynyt itsestään edes odotustauon jälkeen, en olisi kovin huolissani (eli tuottaa vain virhelogia sähkökatkokseen liittyen). Sittenhän asia on huolestuttavampi, jos laitetta täytyy maanitella käynnistymään joillakin käsin suoritettavilla tempuilla.

On käynnistynyt itsekseenkin kyllä. Viimeksi toukokuussa, lokitietojen mukaan, ollut invertterivirhe keskellä yötä ja käynnistyi itsestään.
Mutta jos huomaan että "huutaa" punaisena niin ei hermo kestä ja on pakko yrittää tehdä jotain... eli silloin katkaisen virrat pois pariksi tunniksi. Kestäisiköhän hermo jos seuraavalla kerralla antaisin koneen olla hätätilassa itsekseen jonkun aikaa  :-\ Tammi-helmikuun pakkasaikaan tuppaa vaan olemaan hermo tiukemmalla...