  • Viestejä: 459
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #40 : 07.09.19 - klo:13:34 »
Tuon 9.2.2 -arvon voi kans tarkistaa, jos nuita asetuksia nyt tutkailee

Jostain syystä kun putkari kävi ilmaamassa lattia piirejä niin se muovinen paisari tyhjeni viinasta.
Onkohan se paisarin ja keruupiirin välinen hana jäänyt joskus aikanaan kiinni ja putkari aukaissut sen nyt käydessään? Se vois selittää tuon keruupiirin yhtäkkisen nesteenhimon.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #41 : 07.09.19 - klo:14:49 »
Okei no se näytti ihan hyvältä sitten. Vähän kyllä ihmetyttää kun viina on taas tipahtanut alle puoleen  :( . Paisarin korkkii kun käytin auki ni ilmaa kyllä suhahti pois. No ens viikkolla tulee putkari ni saa kattoo läpi.
Onko tämä sinun paisari ihan katon rajassa vai tuossa rinnan korkeudella?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #42 : 07.09.19 - klo:15:34 »
Onko tämä sinun paisari ihan katon rajassa vai tuossa rinnan korkeudella?

Rinnan korkeudessa se on mulla.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #43 : 07.09.19 - klo:15:42 »
Tuon 9.2.2 -arvon voi kans tarkistaa, jos nuita asetuksia nyt tutkailee
Onkohan se paisarin ja keruupiirin välinen hana jäänyt joskus aikanaan kiinni ja putkari aukaissut sen nyt käydessään? Se vois selittää tuon keruupiirin yhtäkkisen nesteenhimon.

Mun valikot loppuu 8.0 numeroon. Kyllä tuo hana auki on ollut. Edellinen omistaja pitäny vaa automaattisella kesä asetuksella tätä jolloin se lämmittää vaa käyttövettä. Putkari ilmauksen yhteydessä pani ton shuntin käsikäytölle ja pani puol väliin. Näin ainakin seurailin vieressä. Sitten lähti kone päälle jossai vaiheessa ja imas viinat tyhjäksi. Lisättiin sit puoleen väliin sitä ja se laitto automatiikalle sen sitten takasin. Sen jälkeen oon litran lisäänny lisää sillai että paisarissa nesteet 2/3. Nyt taas kun on 8llu vähä viilempää ulkona ja oon pannu pari lisä astetta lisää lämpöä niin paisari taas elää puolesta välistä johonki 1/3 osaan. Pulputusta kuuluu koneen köydessä ja ilmaa kyllä paisarissa kun päästelen sitä välillä ulos.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #44 : 07.09.19 - klo:16:29 »
Vilkuilin vaan manuaalia minkälaisia asetuksia tuossa Nibessä on, mutta tuo "9.2.2 LJ-ero LP" onkin tuolla huoltovalikoissa, joihin pitäisi päästä:

"8.1.1 Valikkotyyppi
->
S
Huolto, näyttää kaikki valikot, palautuu edelli-
seen valikkotyyppiin 30 minuutin kuluttua
viimeisimmästä painalluksesta."

Oletuksena se näytti olevan 13 astetta. Sillä vaan, että jos se on kovin pieni, niin se saattaa siihen pumpun käyntiin vaikuttaa.

Toivottavasti se maapiiri sieltä selkenee. Mielestäni outoa vaan tuollainen yhtäkkinen säiliön tyhjeneminen.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #45 : 07.09.19 - klo:20:02 »
Rinnan korkeudessa se on mulla.
Onko keruun linja korkeammalla kuin paisari?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #46 : 08.09.19 - klo:17:57 »
Onko keruun linja korkeammalla kuin paisari?

En oo tästä iha varma. Onko laittaa jotain kuva esimerkkiä?

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #47 : 08.09.19 - klo:18:41 »
En oo tästä iha varma. Onko laittaa jotain kuva esimerkkiä?
Ei ole kuvaa, mutta se putki mistä paisarin putki haarauu pitäisi olla alempana kuin paisari. Usein vaan tuovat paisunnan alemmas. Se on väärä tapa. Entä onko siellä keruun putkessa ilmanpoistoa ? Pitäisi olla.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #48 : 08.09.19 - klo:18:51 »
Ei ole kuvaa, mutta se putki mistä paisarin putki haarauu pitäisi olla alempana kuin paisari. Usein vaan tuovat paisunnan alemmas. Se on väärä tapa. Entä onko siellä keruun putkessa ilmanpoistoa ? Pitäisi olla.

Joo no on se sit alempana kun paisari. Miltäs se ilmanpoisto näyttää?

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #49 : 08.09.19 - klo:21:29 »
Joo no on se sit alempana kun paisari. Miltäs se ilmanpoisto näyttää?
Ilmanpoisto on keruuputkessa ylöspäin oleva "natsa" joskus sulkuventtiili. Nykyään näyttää olevan punainen hattu.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #50 : 09.09.19 - klo:11:57 »
Ilmanpoisto on keruuputkessa ylöspäin oleva "natsa" joskus sulkuventtiili. Nykyään näyttää olevan punainen hattu.

En kyllä tommosta löydä.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #51 : 09.09.19 - klo:13:02 »
Onkohan se siellä koneen sisällä?

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #52 : 09.09.19 - klo:13:15 »
En kyllä tommosta löydä.
Sinullehan on asentaja tulossa tällä viikolla, eikö niin? Suosittelen että vaihdat kalvopaisunta-astian nykyisen tilalle. Puhu asentajalle myös maapiirin ilmaus mahdollisuudesta. Osaava asentaja pystyy tekemään ilmalle keräystilan josta sen voi sulkuventtiiliä avaamalla päästää ulos. Päähän tarvitaan automaattinen ilmanpoistaja. Lorinat loppuvat.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #53 : 09.09.19 - klo:13:35 »
Onkohan se siellä koneen sisällä?

Koneen päällä on kyllä tommonen venttiilit mistä ilmaa vou päästellä pois.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #54 : 09.09.19 - klo:13:36 »
Sinullehan on asentaja tulossa tällä viikolla, eikö niin? Suosittelen että vaihdat kalvopaisunta-astian nykyisen tilalle. Puhu asentajalle myös maapiirin ilmaus mahdollisuudesta. Osaava asentaja pystyy tekemään ilmalle keräystilan josta sen voi sulkuventtiiliä avaamalla päästää ulos. Päähän tarvitaan automaattinen ilmanpoistaja. Lorinat loppuvat.

Joo on tulossa ilmaamaan mulle nää hommat just. Mitäs hyötyä on kalvopäälysteisessä paisarissa verrattuna tohon muoviseen?

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #55 : 09.09.19 - klo:14:14 »
Joo on tulossa ilmaamaan mulle nää hommat just. Mitäs hyötyä on kalvopäälysteisessä paisarissa verrattuna tohon muoviseen?
keruupiiristä tulee oikeasti paineellinen eikä tapahdu nesteiden häviämistä. Keruupiiri pitää vaan ilmata kunnolla. Niissä olisi hyvä olla mahdollisuus omatoimiseen ilmaukseen.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #56 : 12.09.19 - klo:13:54 »
Kävi asentaja kattomassa ja sano että kannattaa noi maaletkut vaihtaa ennen ilmausta kun ne punotut oli niin ruosteiset. Voi kuulema se joku holkki tai joku lähtee vuotaa kun laitetaan painetta sinne. Kuukauden päästä tuleepi ne vaihtamaan ni ilmaillaan samalla sitten. Ihmetteli viel et miks mul on lisä shuntti asennettuna mut kerroin sitten että edellinen omistaja oli laittamassa talliin semmosta syyläri puhallinta mutta ei missään vaiheessa semoista laittanut. Putkari siinä sitten et se on nyt iha turhaan mulla siinä välissä ja käynti kerratki voi siitä nytten johtua kun lämmittää siihen asti vaan ja sit sammuttaa. Putkari viel laitto sen nyt käsikäytölle ja kierron myös tappiin. Sekin selvis viellä kun mulla on meno 1 ja meno 2 että toi 2 on talolle ja 1 on siihe shuntille. Oonki koittanu laittaa lislämpöä taloon tosta 1 käyrästä ihan turhaan. Sano mulle että nyt kun se shuntti on täydellä niin meno 1 ja 2 pitää olla sama siirto. Nyt ku mulla se kerran tossa onkin ni taidan vetää patterit viellä tonne mun isoon talliin.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #57 : 12.09.19 - klo:17:44 »
Sinulla tuntuu olevan hyvä putkari. Tuosta on hyvä alkaa asuminen kun saa lämmityksen kuntoon ja tulee tutuksi. Onko talli talon yhteydessä vai erillään?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #58 : 12.09.19 - klo:18:31 »
Talli mulla tossa talossa kiinni. Ja viime firmaa verrattuna kyllä 5/5 tämä uusi kaveri.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #59 : 17.09.19 - klo:12:41 »
Manuaalin sivulla 25 (kohdat 14 ja 15) kerrotaan mitä lämpötilaerojen tulisi olla lämmönkeruussa ja lämpöjohdossa. Sen mukaan pumppujen nopeudet.

http://www.nibeonline.com/pdf/031113-2.pdf

Viellä tästä niin siis pitääkö tossa olla se lämpö ero sen 5-10astetta? Putlsrin ku laitto mulle kierron kolmoselle niin nytten on lämpötilat ihan samat molemmissa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #60 : 17.09.19 - klo:12:57 »
Lämpötilaero pitää olla 5-10C (optimi lienee 6C), kun NIBE tekee lämpöä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #61 : 17.09.19 - klo:17:25 »
Lämpötilaero pitää olla 5-10C (optimi lienee 6C), kun NIBE tekee lämpöä.

Eli tulon ja paluun ero? Viellä semmosta että onks ihan normaalii että kun kone menee päälle niin työntää jotain +35 asteista verkostoon vaikka (25) on pyydetty? se kyllä tasaantuu siitä kun kone sammuuttaa mutta mietinpä vaan.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #62 : 17.09.19 - klo:17:35 »
Eli tulon ja paluun ero? Viellä semmosta että onks ihan normaalii että kun kone menee päälle niin työntää jotain +35 asteista verkostoon vaikka (25) on pyydetty? se kyllä tasaantuu siitä kun kone sammuuttaa mutta mietinpä vaan.
Jep, meno - paluu ero silloin kun kone on päällä. Muutama minuutti käynnistyksen jälkeen.

On normaalia.
Nibe on on/off kone niin menolämpötila vaihtelee pyynnin molemmin puolin.
Asteminuuteilla lasketaan lämmitystarvetta ja konetta käytetään sen perusteella.
« Viimeksi muokattu: 18.09.19 - klo:07:14 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #63 : 18.09.19 - klo:09:24 »
Nonni eli se näyttää sit ihan hyvältä. Mites toi lämpökäyrä? Mulla on se nyt asetettu 4.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #64 : 18.09.19 - klo:10:21 »
Nonni eli se näyttää sit ihan hyvältä. Mites toi lämpökäyrä? Mulla on se nyt asetettu 4.

Tuohan sitten selviää vasta joskus talvella. Siihen lämmönsäätöön on kaksi säätöä:

-“Valinta, lämpökäyrä”
Jos huonelämpö laskee, kun ulkona on kylmempää, niin isompi käyrä
Jos huonelämpö nousee, kun ulkona on kylmempää, niin pienempi käyrä

-“Muutos, lämpökäyrä”
Jos esim. huonelämpö on 20 C ja halutaan 22 C, niin tästä lisää.

Ihan hyviä lähtökohtia vois olla
-se alkuperäinen
-käyrä 3, muutos 0
-käyrä 4, muutos -2

Nämä siis talon ja oman tarpeen mukaan.

Eli tulon ja paluun ero? Viellä semmosta että onks ihan normaalii että kun kone menee päälle niin työntää jotain +35 asteista verkostoon vaikka (25) on pyydetty? se kyllä tasaantuu siitä kun kone sammuuttaa mutta mietinpä vaan.

Tuo ero vois mielestäni olla n. 5 astetta.
Onhan sulla kaikki hanat ja termostaatit auki siitä lattialämmityksestä?

Kannattaa vähän tutkailla noita lämpötiloja, ettei se menolämpötila nouse kovin korkeaksi pakkasella. Ei niistä käyntijaksoista kuitenkaan ihan älyttömän harvoja ja pitkiä kannata yrittää tehdä. Siis jos tuo menolämpötila nousee koko ajan siinä käyntijakson kuluessa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #65 : 18.09.19 - klo:10:25 »
Nonni eli se näyttää sit ihan hyvältä. Mites toi lämpökäyrä? Mulla on se nyt asetettu 4.

Lämpökäyrä ja sen hienosäätö ovat talokohtaisia (+ asukkaiden) asioita, eli niille ei voi mitään yleispätevää sanoa.

Yleensä tavoite on tasalämmintä riippumatta ulkolämpötilasta.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9yuuX69nkAhUNcZoKHcqBCroQFjABegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.nibe.fi%2FDocuments%2Fhaato_fi%2Fl%25C3%25A4mmityksen%2520s%25C3%25A4%25C3%25A4t%25C3%25B6.pdf&usg=AOvVaw2LvbvWi30Tc8voRWeTrKKf
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #66 : 19.09.19 - klo:09:25 »
Nyt kun mulla on kierrot auki ja alakerrassa(25) o lämpimämpi kun ylhäällä(23) niin pienennänkö vaan kiertoa alakerran huoneista?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #67 : 19.09.19 - klo:09:34 »
Kyllä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #68 : 19.09.19 - klo:09:35 »
Nyt kun mulla on kierrot auki ja alakerrassa(25) o lämpimämpi kun ylhäällä(23) niin pienennänkö vaan kiertoa alakerran huoneista?

Jos käyrän laskeminen aiheuttaa yläkerran lämpötilan laskemisen liian alas, niin näinhän on toimittava.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #69 : 19.09.19 - klo:09:46 »
Eli tulon ja paluun ero? Viellä semmosta että onks ihan normaalii että kun kone menee päälle niin työntää jotain +35 asteista verkostoon vaikka (25) on pyydetty? se kyllä tasaantuu siitä kun kone sammuuttaa mutta mietinpä vaan.
Mietin että onkohan siellä lämmitetty vähän liikaa jos alakerrassa on 25 C huonelämpötila?

Edit: tutkailisin tuon lämmitystarpeen ennen hanojen säätöä. Siellä yläkerrassa on varmaankin kevytrakenteisempi lattia, joka jäähtyy nopeammin. Käyntijaksojen välit sopiviksi.

Edit 2: Siis taustalla semmoinen vaihtoehto, että kompura ei oo käynyt vähään aikaan (ei lämmöntarvetta) ja yläkerran lattioita lämmitetään alakerran lattioista saatavalla lämpöenergialla ja siksi siellä on vähän matalampi huonelämpö.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #70 : 19.09.19 - klo:10:59 »
Mietin että onkohan siellä lämmitetty vähän liikaa jos alakerrassa on 25 C huonelämpötila?

Edit: tutkailisin tuon lämmitystarpeen ennen hanojen säätöä. Siellä yläkerrassa on varmaankin kevytrakenteisempi lattia, joka jäähtyy nopeammin. Käyntijaksojen välit sopiviksi.

Edit 2: Siis taustalla semmoinen vaihtoehto, että kompura ei oo käynyt vähään aikaan (ei lämmöntarvetta) ja yläkerran lattioita lämmitetään alakerran lattioista saatavalla lämpöenergialla ja siksi siellä on vähän matalampi huonelämpö.

Joo no mä tiputin nyt yhdellä alemmas tota käyrää ja kattelen tilannetta nytten.Eiks siinä mee jonku aikaa ennenku se tasantuu. Mikäs käyntijakso väli ois sitte hyvä?

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #71 : 19.09.19 - klo:12:44 »
Joo no mä tiputin nyt yhdellä alemmas tota käyrää ja kattelen tilannetta nytten.Eiks siinä mee jonku aikaa ennenku se tasantuu. Mikäs käyntijakso väli ois sitte hyvä?

Sekin selvis viellä kun mulla on meno 1 ja meno 2 että toi 2 on talolle ja 1 on siihe shuntille. Oonki koittanu laittaa lislämpöä taloon tosta 1 käyrästä ihan turhaan. Sano mulle että nyt kun se shuntti on täydellä niin meno 1 ja 2 pitää olla sama siirto.

Muista säätää oikeasta valikosta sitä lämpötilaa. Niitä lämpöjen tasoittumista saa varmaan hetkisen odotella. Ja tutkailla mistä tuo 25 C huonelämpö johtuu jos se pysyy tai uusii. Tuo nyt oli vaan tuommoinen yksi teoria asiasta. Kannattaa myös huomioida että mulla ei oo Nibeistä ja ilman varaajaa olevasta lattialämmityksestä mitään käytännön kokemusta.

Minun mielestäni voisi kuiten ensin säätää huonelämpötilan suunnilleen sopivaksi ja sitten tutkia onko jossain liian kylmää tai lämmintä.

Siitä asteminuuteista varmaan voi kokeilla säätää, jos tuntuu että se lämpöpumppu laittaa kerta-annoksena liian pitkään sitä lämmitystä. Pienemmät asteminuutit = tiheämpi käyntiväli. Sehän lämmittää aina samalla teholla ja se säätö laittaa sen kompressorin välillä lämmittämään ja välillä pois päältä. Käyntijaksoihin en osaa mennä kauheasti sanomaan, mutta ei käynnistyksiä mielellään tiheämmin kuin kerran tunnissa. Yleinen mielipide on että kompressorin kestoiän kannalta harvemmat käynnistykset on parempi.

Jossain määrin varmaan kaikki säädöt vaikuttaa vähän toisiinsa (ihan 100% arvaus, mutta esim. asteminuuttien muuttaminen saattaa muuttaa hitusen alakerran ja yläkerran välistä lämpötilaeroa, jos se yläkerran lattia on kovin kevytrakenteinen).

Aina, kun jotain hienosäätöä tekee, niin odotella päivä tai pari. Jotain kirjaa voi pitää säädöistä, niin pysyy vähän kärryillä miten se systeemi toimii kun esim. ulkolämpötila muuttuu.


Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #72 : 19.09.19 - klo:12:50 »
Ihmetteli viel et miks mul on lisä shuntti asennettuna mut kerroin sitten että edellinen omistaja oli laittamassa talliin semmosta syyläri puhallinta mutta ei missään vaiheessa semoista laittanut. Putkari siinä sitten et se on nyt iha turhaan mulla siinä välissä ja käynti kerratki voi siitä nytten johtua kun lämmittää siihen asti vaan ja sit sammuttaa. Putkari viel laitto sen nyt käsikäytölle ja kierron myös tappiin. Sekin selvis viellä kun mulla on meno 1 ja meno 2 että toi 2 on talolle ja 1 on siihe shuntille. Oonki koittanu laittaa lislämpöä taloon tosta 1 käyrästä ihan turhaan. Sano mulle että nyt kun se shuntti on täydellä niin meno 1 ja 2 pitää olla sama siirto.

Jos se huonelämpö pysyy korkeana, niin tsekata ettei tämä juttu aiheuta mitään häikkää.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #73 : 20.09.19 - klo:20:07 »
Mites toi 5.0 valikko ni lämpötila erojen pitäisi olla 2-5 astetta niin onko tämä kun kompura käy vai myös lepotilassa?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #74 : 21.09.19 - klo:07:03 »
Mites toi 5.0 valikko ni lämpötila erojen pitäisi olla 2-5 astetta niin onko tämä kun kompura käy vai myös lepotilassa?

Mitäs tuossa valikossa 5.0 on?

PÄÄSÄÄNTÖISESTI kun puhutaan lämpötilaeroista, niin tarkoitetaan tilannetta jossa kompura on ollut käynnissä muutaman minuutin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #75 : 21.09.19 - klo:07:35 »
Mites toi 5.0 valikko ni lämpötila erojen pitäisi olla 2-5 astetta niin onko tämä kun kompura käy vai myös lepotilassa?

Kun kompura käy, niin lämpötilaeroja syntyy (ks. kuva) ja lepotilassa meno- ja paluulämpötilat on kutakuinkin samat.
« Viimeksi muokattu: 21.09.19 - klo:14:56 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #76 : 09.10.19 - klo:10:03 »
Mitenkä tää oikeen menee kun olen nyt huomannut että toi piirien kierto itekseen vaihtelee vaikka piirit on ruuvattu auki. Huomannut että kaikki on ykkösessä ja sit välillä kaikki on nelosessa.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #77 : 09.10.19 - klo:10:38 »
Mitenkä tää oikeen menee kun olen nyt huomannut että toi piirien kierto itekseen vaihtelee vaikka piirit on ruuvattu auki. Huomannut että kaikki on ykkösessä ja sit välillä kaikki on nelosessa.

Tuossakin taitaa olla automaattiasento kiertovesipumpussa ja tästä syystä nopeus vaihtelee?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 889
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #78 : 09.10.19 - klo:11:06 »
Tuossakin taitaa olla automaattiasento kiertovesipumpussa ja tästä syystä nopeus vaihtelee?

Tai sitten on eri kiinteä asetus lämmitys- ja odotusjaksolle. Virtaukset pitää säätää kohdilleen tuon lämmitysjakson aikana. Odotusjakson kierrätys on lähinnä asteminuuttilaskennan onnistumista varten ja siitä on erilaisia mielipiteitä mikä on oikea nopeus.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #79 : 09.10.19 - klo:12:17 »
Minusta tässä oli semmoinen I-II-III -säätöinen pumppu.

Käyttöveden teossa pumppu kierrättää sitä varaajan vettä, jolloin siellä lämmityspiireissä ei pitäisi veden kiertää. Muuten kyllä. Eihän siinä jakotukissa ole mitään paluulämpötermostaattia tms.