Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Fighter 1240  (Luettu 20069 kertaa)

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Fighter 1240
« : 01.09.19 - klo:22:27 »
Elikkä otsikon mukainen laite kyseessä ja jeesii tarvis et sais katottuu että toimii niinkuin pitääkin. Taloa ostaessa tossa kuukaus sitten oli laite automaattisella kesä asetuksella jolloin kiertoa ei taida edes olla. Putkari laitto sit automaatiselle talvi asetukselle ja sano et on hyvä olla kierto päällä koko ajan. Termareita ei talossa ole jotenka jakotukeista säädetään sitten kiertoa. Kattelin nytten niin ni käyrä asetus on 4:lla. Elikkä pari asiaa viellä vähä auki. Onko teillä kosteissa tiloissa lattiat ihan kunnolla lämpimät? Menovesi näyttää tällä hetkellä 24.5(22.5) kun ulkolämpötila 16 asteista. Joskus tuo heittelee että 28(23). Mistä tämmöinen johtuu? Jostain syystä kun putkari kävi ilmaamassa lattia piirejä niin se muovinen paisari tyhjeni viinasta. Kaadettiin sit sitä lisää 2/3 osaa. Kerran oon sinne viellä litran lisänny mutta sen jälkeen ei ole enää sitä tiputtanu. Sillon kun putkarilla jostain syystä se säiliö tyhjeni niin täytön jälkee kyl ropotti kone aika kivasti. En oo enää huomannu et ropottais. Lämmitettävä talo on 105 neliöinen puutalo kahessa kerroksessa sekä 18 neliön autotalli. Elikkä onkos jotain vinkkejä et mitä kannattaa seurata ja mitä asetuksia vaihella?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #1 : 02.09.19 - klo:08:09 »
Lattiapiirien ilmaaminen ei vaikuta lämmön keruupuoleen mitenkään.
Niissä kiertää kummassakin ihan eri nesteet.

Keruupiirissä oli ilmeisesti jo ennestään ilmaa.
Kun maakierto käynnistettiin, puristui keruussa oleva ilma pienempään tilavuuteen ja muovisäiliöstä katosi neste.
Seuraa tuossa muovisäiliössä olevaa nesteen pintaa.
Se ei saisi koskaan mennä tyhjäksi.
Kun keruu on kunnolla ilmattu, laskee maakiertopumpun (ja kompressori) käynnistyessä nestepinta vain muutaman sentin.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #2 : 02.09.19 - klo:08:40 »
... Joskus tuo heittelee että 28(23). Mistä tämmöinen johtuu?

F 1240 on ns. on/off maalämpökone, eli se huilaa ja tekee lämpöä vuorotellen.

Talon lämmöntarpeen se laskee ulkolämpötilan, lämpökäyrän ja menoveden lämpötilan perusteella.
Asteminuutti (GM) on lämmöntarpeen yksikkö (laskennallinen asia).

Huvikseen ei kannata säädellä, mutta kannattaa sen verran opetella että kone ei huonosti käy.

Käynnistysten ja käyttötuntien määrää kannattaa seurata (esim. kuukausittain). Siitä näkee käykö kone pätkää vai hyvin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #3 : 02.09.19 - klo:09:30 »
No mäpä seurailen noita sitten. Mitäs ootte mieltä kannattaako mun tilata nytten sitten maapiirin ilmaus kun noi nesteet tippu nolliin sillon viime käynnin aikana? Ja kannattaako mun avaa vaa kaikki piirit aivan auki nytten vai mitenkä? Olen nytten pitänyt vaa kosteiden tilojen kierron täysin auki ja muualla talossa 1 kohalla.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #4 : 02.09.19 - klo:10:24 »
Jos lämmittää vain kosteita tiloja, eikä järjestelmässä ole varaajaa kiertovedelle, saattaa kone käydä hyvinkin lyhyitä jaksoja ja niitäkin monta kertaa päivässä.
Tiheä käynnistyminen on kompressorin eliniän kannalta haitallista.
Kun lämmityskausi alkaa kunnolla, pääsee tuosta pätkäkäyntiongelmasta.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #5 : 02.09.19 - klo:10:31 »
Mistäs nään että onko mulla varaajaa vai ei? Tai mistäs nään moniko kilowattinen koneeni on? Mistäs nään viellä noi päivittäiset käyntikerrat?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #6 : 02.09.19 - klo:10:51 »
Käyttöohjekirja tai asentajan manuaali on hyvä "hankkia". Netistä löytyy.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #7 : 02.09.19 - klo:12:54 »
On mulla semmonen mutta siinä ei tota kw määrä lue.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #8 : 02.09.19 - klo:15:17 »
Vain viimeiseen kysymykseen tuo olikin vastaus  ;)

Selviäisikö teho koneen tyyppikilvestä?
Muuten voi mennä salapoliisihommiksi tai kysyä talon rakentaneelta totetustietoja.

Varaaja on ulkoinen pömpeli, jonne Nibestä menee putkia.
Jos ei sellaista ole, niin ei ole.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #9 : 02.09.19 - klo:16:09 »
Nonni tää selkee. Eli kannattaako mun pitää vaa tota konetta automaattisella talvi asetuksella ja availla jokainen piiri vaa ihan auki vai mites tota kannattaa käyttää?

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #10 : 02.09.19 - klo:17:32 »
Joo 1240-8 tää laite onkin. Olin juuri tilassa kun kone läväytti ittensä päälle niin maasta tulevista putkista kyllä kuuluu lorinaa. Ehkä enemmä tosta mikä menee koneeseen ja on merkattu p kirjaimella.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #11 : 02.09.19 - klo:17:46 »
Nibe ilmoittaa 1240 mallin lämmitystehon siten että mallinumeron lopussa on -6 (6kw) -8 (8kw) -10 (10kw) merkintä.

Siis jos mallinumero on esim Nibe 1240-8 on kyseessä 8kw:n lämmitysteho.

Niben 1240 malleissa varaaja näyttää manuaalin mukaan olevan lämpöpumpun koneikon sisällä kaksoisvaippavaraaja ,sen sisempi osa 160l on käyttövesivaraaja ja ulompi  osa 45l on lämmitysverkon varaaja.

Lainaus
Eli kannattaako mun pitää vaa tota konetta automaattisella talvi asetuksella ja availla jokainen piiri vaa ihan auki vai mites tota kannattaa käyttää?

Manuaalissa sanotaan tuollaista

http://www.nibeonline.com/pdf/031113-2.pdf

Talon  lämmitystä  ohjaa  lämpökäyrän  valittu  asetus(lämpökäyrä  ja  sen  muutokset).  Säätöjen  perusteellajärjestelmä  siirtää  oikean  lämpömäärän  ulkolämpötilaan  nähden.  Lämpöpumpun  menolämpötila  (valikko2.0)  vaihtelee  teoreettisesti  halutun  arvon  seudulla(näytön  suluissa  oleva  arvo).  Jos  lämpötila  on  liianalhainen,  ohjausjärjestelmä  laskee  lämpövajauksen”asteminuutteina”, jolloin lämmöntuotannon kytkentää nopeutetaan  sitä  mukaa,  mitä  suurempi  lämpötilavajaus sillä hetkellä on.Lämmöntuotannossa on 4 porrasta, yksi lämpöpumppua ja kolme sähkövastusta varten.



 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #12 : 02.09.19 - klo:18:42 »
Kattelin valikoista niin 91638 käynistys lukumäärä kompuralla ja 19994 tuntia käyntiaika kompuralla. Laite on asennettu 2008.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #13 : 02.09.19 - klo:20:11 »
Kattelin valikoista niin 91638 käynistys lukumäärä kompuralla ja 19994 tuntia käyntiaika kompuralla. Laite on asennettu 2008.

11 vuoden keskimääräinen käyntijakso on ollut 13 minuuttia.
Ei saisi alle 20 min olla, muuten kompressori kuluu loppuun käynnistyksiin ennen aikojaan.

No, menneet on menneitä ja nyt kannattaa säätää kuntoon.

Kuinka monta asteminuuttia on lämmityksen käynnistyminen?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #14 : 02.09.19 - klo:20:20 »
Jos tarkoitit tota 2.8 valikkoa missä asteminuutit ni se on laitettu 100

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #15 : 03.09.19 - klo:07:17 »
Jos tarkoitit tota 2.8 valikkoa missä asteminuutit ni se on laitettu 100

2.8 näyttää senhetkisen arvon.

Valikko 5.4 Komp. käynnistysarvo
Tässä valitaan, kuinka alas asteminuutit menevät, ennen kuin kompressori käynnistyy. Arvon voi säätää -5 - -250.



Toinen asia joka vaikuttaa lämmitysjakson pituuteen on lämmitysjärjestelmän vesitilavuus.
Sen pitäisi olla 20l / koneen kW teho. Jos lattioiden putkiston tilavuus ei ole riittävästi litroja, niin silloin käytetään puskurivaraajaa.

Tiedätkö/saatko tilavuuden selville?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #16 : 03.09.19 - klo:08:01 »
Olin juuri tilassa kun kone läväytti ittensä päälle niin maasta tulevista putkista kyllä kuuluu lorinaa. Ehkä enemmä tosta mikä menee koneeseen ja on merkattu p kirjaimella.

Onko tässä kaivo vai peltopiiri? Tuo lorina kyllä viittaisi keruupiirissä olevaan ilmaan. Siitä muovisäiliöstä voi kokeilla ottaa korkin irti, josko ne ylimääräiset ilmat tulisi sieltä pois. Joku putkari tämmöistä joskus neuvoi. Siinä voi mennä kyllä viikkoja. Jos päätyy kutsumaan jonkun ilmaamaan sen maapiirin, niin nyt syksyllä kun maapiirin neste on lämpimimmillään.

Minkälainen lämmönjako talossa on? Alakerrassa betonilaatta lattialämmityksellä? Miten yläkerta?

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #17 : 03.09.19 - klo:09:19 »
2.8 näyttää senhetkisen arvon.

Valikko 5.4 Komp. käynnistysarvo
Tässä valitaan, kuinka alas asteminuutit menevät, ennen kuin kompressori käynnistyy. Arvon voi säätää -5 - -250.



Toinen asia joka vaikuttaa lämmitysjakson pituuteen on lämmitysjärjestelmän vesitilavuus.
Sen pitäisi olla 20l / koneen kW teho. Jos lattioiden putkiston tilavuus ei ole riittävästi litroja, niin silloin käytetään puskurivaraajaa.

Tiedätkö/saatko tilavuuden selville?

5.4 arvo on - 60 ja koitan selvittää sitä vesimäärää.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #18 : 03.09.19 - klo:09:21 »
Onko tässä kaivo vai peltopiiri? Tuo lorina kyllä viittaisi keruupiirissä olevaan ilmaan. Siitä muovisäiliöstä voi kokeilla ottaa korkin irti, josko ne ylimääräiset ilmat tulisi sieltä pois. Joku putkari tämmöistä joskus neuvoi. Siinä voi mennä kyllä viikkoja. Jos päätyy kutsumaan jonkun ilmaamaan sen maapiirin, niin nyt syksyllä kun maapiirin neste on lämpimimmillään.

Minkälainen lämmönjako talossa on? Alakerrassa betonilaatta lattialämmityksellä? Miten yläkerta?

Kaivolla tämä. Ja ylhäällä on laminaatti.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #19 : 03.09.19 - klo:09:37 »
5.4 arvo on - 60 ja koitan selvittää sitä vesimäärää.

60 on tehdasasetus ja sopii hyvin patteritaloihin.

Lattialämmitystaloissa käytetään oletuksenakin isompia arvoja.
Arvoa voi kasvattaa vaikka 120:een ja siitäkin korkeammaksi ja seurata alkaako lämpötila heilua tuvassa liikaa.


Kolmas asetus joka vaikuttaa käyttöjaksojen pituuksiin on käyttöveden lämmitysasetukset.
F1240 manttelivaraajan tilavuus on n. 50l ja jos sitä lämmitellään usein, niin lyhyitä käyntijaksoja tulee ainakin kesäaikaan.

BTW: Kohteen tekniset tiedot voisi laittaa footteriin.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #20 : 03.09.19 - klo:10:48 »
60 on tehdasasetus ja sopii hyvin patteritaloihin.

Lattialämmitystaloissa käytetään oletuksenakin isompia arvoja.
Arvoa voi kasvattaa vaikka 120:een ja siitäkin korkeammaksi ja seurata alkaako lämpötila heilua tuvassa liikaa.


Kolmas asetus joka vaikuttaa käyttöjaksojen pituuksiin on käyttöveden lämmitysasetukset.
F1240 manttelivaraajan tilavuus on n. 50l ja jos sitä lämmitellään usein, niin lyhyitä käyntijaksoja tulee ainakin kesäaikaan.

BTW: Kohteen tekniset tiedot voisi laittaa footteriin.

Laitan sen - 120 kun pääsen kotio. Mitkä on sit hyvät asetukset tolle käyttöveden lämmityksellä? Meitä asuu 2 ihmistä vaan tuolla ja perus pesut kerran päivässä. Mitäs tarkotit kohteen teknisillä tiedoilla ja mikäs on fotteri?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #21 : 03.09.19 - klo:12:18 »
Laitan sen - 120 kun pääsen kotio. Mitkä on sit hyvät asetukset tolle käyttöveden lämmityksellä? Meitä asuu 2 ihmistä vaan tuolla ja perus pesut kerran päivässä. Mitäs tarkotit kohteen teknisillä tiedoilla ja mikäs on fotteri?

Katso ensin mitkä kv-asetukset on ja laita ne tänne, niin kokeneet f1240 käyttäjät voivat kommentoida niitä ja kokemuksiaan niistä.

Tekniset tiedot on kohteen tietoja, kuten koneen teho, tyyppi, kaivon syvyys, patteri/lattialämpö, talon koko jne.
Footteri on käyttöjäprofiilissa ylläpidettävä teksti joka tulostuu viestien alalaitaan.
Minun footteri alkaa "Nibe F1145-10kW..."
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #22 : 03.09.19 - klo:12:54 »
Katso ensin mitkä kv-asetukset on ja laita ne tänne, niin kokeneet f1240 käyttäjät voivat kommentoida niitä ja kokemuksiaan niistä.

Tekniset tiedot on kohteen tietoja, kuten koneen teho, tyyppi, kaivon syvyys, patteri/lattialämpö, talon koko jne.
Footteri on käyttöjäprofiilissa ylläpidettävä teksti joka tulostuu viestien alalaitaan.
Minun footteri alkaa "Nibe F1145-10kW..."

Kirjottelen illalla noi tekniset tiedot. Mitäs noi kv asetukset tarkoittaa?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #23 : 03.09.19 - klo:14:51 »
Kirjottelen illalla noi tekniset tiedot. Mitäs noi kv asetukset tarkoittaa?
Sorry kv = käyttövesi
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #24 : 03.09.19 - klo:14:54 »
KV tarkoittaa kylmävesi ja LV lämminvesi...

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #25 : 03.09.19 - klo:16:47 »
Eli mitkä asetuksen mä nyt katon? :D

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #26 : 03.09.19 - klo:17:06 »
2.8 näyttää senhetkisen arvon.

Valikko 5.4 Komp. käynnistysarvo
Tässä valitaan, kuinka alas asteminuutit menevät, ennen kuin kompressori käynnistyy. Arvon voi säätää -5 - -250.



Toinen asia joka vaikuttaa lämmitysjakson pituuteen on lämmitysjärjestelmän vesitilavuus.
Sen pitäisi olla 20l / koneen kW teho. Jos lattioiden putkiston tilavuus ei ole riittävästi litroja, niin silloin käytetään puskurivaraajaa.

Tiedätkö/saatko tilavuuden selville?

Mulla kyllä noi piirien piirustukset ja taulukot tallella. Milläs ne tilavuudet siinä ilmotetaan?

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #27 : 03.09.19 - klo:17:20 »
Eli käyttö veden asetukset on seuraavanlaiset:
Kokonaisjaksoaika 60(60)min
Jaksoaika 60min
Max aika lämm. Jakso 60min
Lv lämpö/Lv aloitus 45.8(38)°c
Lv lämpö/Lv stop 45.7(55)°c
Llv lämpötilastop 45.7(60)°c
Llv lämpö komp. Stop 45.7(55)°c
Llv jakso 14vrk
Seuraava Llv korotus 04-10 00.00
Käyttöaika Lv 4250h

Täs kuukauden aikana vaikka ollaan saunottu niin ei lämmin vesi ole loppunut. Ja kahdestaan emännän kanssa tässä asutaan eikä läträtä vettä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #28 : 04.09.19 - klo:07:26 »
Eli käyttö veden asetukset on seuraavanlaiset:
Kokonaisjaksoaika 60(60)min
Jaksoaika 60min
Max aika lämm. Jakso 60min
Lv lämpö/Lv aloitus 45.8(38)°c
Lv lämpö/Lv stop 45.7(55)°c
Llv lämpötilastop 45.7(60)°c
Llv lämpö komp. Stop 45.7(55)°c
Llv jakso 14vrk
Seuraava Llv korotus 04-10 00.00
Käyttöaika Lv 4250h

Täs kuukauden aikana vaikka ollaan saunottu niin ei lämmin vesi ole loppunut. Ja kahdestaan emännän kanssa tässä asutaan eikä läträtä vettä.

Vaikuttaa asiallisilta asetuksilta.
Lv aloitus on muutettu tehdasasetuksista alemmas, varmaan sillä ajatuksella ettei pidä käyttövettä liian kuumana.
Lv stop on nostettu asteella. Ehkä tavoitteena on ollut pidempi ollut käyttöjakso.

Asumismukavuus on tärkeintä!


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #29 : 04.09.19 - klo:11:27 »
Nuo kompressorin käynnistyskerrat ja tuntimäärät voi vaikka kuukausittain ottaa paperille, niin voi tsekkailla jos tuo käynnistyskertojen lukumäärä vuositasolla vähenee nuiden tehtyjen säätöjen ansiosta. Kauheaa paniikkia siitä kannata ottaa, mutta varmaan lämmityksen saa hoidettua vähemmilläkin käynnistyskerroilla.

Eli kannattaako mun pitää vaa tota konetta automaattisella talvi asetuksella ja availla jokainen piiri vaa ihan auki vai mites tota kannattaa käyttää?

Paremmin kai se toimii, kun on kaikki piirit auki ja varaavaa massaa (vesi+lattiat) mahdollisimman paljon. Ainakin lämmityskaudella. Semmoista hotellityylistä kylppärin lattialämmitystä jossa se lattia tuntuu jalalle lämpimältä voi olla hankala järjestää.

Jos tuota lämpimää vettä haluaa säädellä, niin tuo Lv stop voi varmaan olla muutaman asteen pienempikin, kun siellä varaajan yläosassa pitäisi olla silloin stopin kohdalla jo muutaman asteen kuumempaa vettä. Sinänsä tiedä oisko tuolla mitään suurta käytännön merkitystä ja Nibe ei ole tuttu laite.


Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #30 : 04.09.19 - klo:11:38 »
Jos tuota lämpimää vettä haluaa säädellä, niin tuo Lv stop voi varmaan olla muutaman asteen pienempikin, kun siellä varaajan yläosassa pitäisi olla silloin stopin kohdalla jo muutaman asteen kuumempaa vettä. Sinänsä tiedä oisko tuolla mitään suurta käytännön merkitystä ja Nibe ei ole tuttu laite.

Itsellä rajat pikku inventteri Nibessä 38 ja 48 ja hyvin vesi riittää neljälle hengellekin noilla säädöillä. Lämminvesivaraaja 180 litraa, tiedä sitten Fighterin varaajan kokoa...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #31 : 04.09.19 - klo:11:40 »
Itsellä rajat pikku inventteri Nibessä 38 ja 48 ja hyvin vesi riittää neljälle hengellekin noilla säädöillä. Lämminvesivaraaja 180 litraa, tiedä sitten Fighterin varaajan kokoa...

160litranen tässähän on.

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #32 : 04.09.19 - klo:11:43 »
Laitanko ton käynistys arvon nyt sit - 120?

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #33 : 04.09.19 - klo:12:13 »
Jos tarkoitit valikon 5.4 arvoa niin laita ainakin siihen jos ei jopa -180. Jos sisälämpö alkaa heilumaan häiritsevästi niin suurenna sit arvoa -120.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #34 : 04.09.19 - klo:12:41 »
Nonni mäpä laitan sen. Tilasin jo ilmauksen. Maapiirille ja ens viikolla tulee ukko tekemään!

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #35 : 04.09.19 - klo:15:09 »
Onko toi 5.3 käynistys väli 20min ok?

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #36 : 04.09.19 - klo:22:33 »
Vaikuttaa ihan hyvältä, säätöalue 10...60 min.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #37 : 05.09.19 - klo:19:55 »
Mites toi musta boxi mist voi säätää sitä virtausta ni millä sitä ois hyvä pitää? Tällä hetkellä 2 kun vaihtoehtona 1-3.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #38 : 05.09.19 - klo:22:21 »
Mites toi musta boxi mist voi säätää sitä virtausta ni millä sitä ois hyvä pitää? Tällä hetkellä 2 kun vaihtoehtona 1-3.

Manuaalin sivulla 25 (kohdat 14 ja 15) kerrotaan mitä lämpötilaerojen tulisi olla lämmönkeruussa ja lämpöjohdossa. Sen mukaan pumppujen nopeudet.

http://www.nibeonline.com/pdf/031113-2.pdf
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa dusty

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #39 : 07.09.19 - klo:10:01 »
Okei no se näytti ihan hyvältä sitten. Vähän kyllä ihmetyttää kun viina on taas tipahtanut alle puoleen  :( . Paisarin korkkii kun käytin auki ni ilmaa kyllä suhahti pois. No ens viikkolla tulee putkari ni saa kattoo läpi.